B.模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 C.挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制 D.挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制 答案:A
32.某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器,自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是( ) A.组织扑救火灾 B.电话落实火情 C.打119电话报警 D.现场查看火情 答案:C
33.《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的内容和频次,公众聚集场所在营业期间的防火巡查,应当至少每( )小时一次 A.2 B.1 C.3 D.4 答案:A
34.对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是( ) A.使用性质 B.防火间距 C.耐火等级
D.建筑高度
答案:B
消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库(http://test.examw.com/cfe1/)
35. 某大型群众性活动的承办单位依法办理了申报手续,制定了灭火和应急疏散预案,并成立了防火巡查组,下列职责中,不属于防火巡查组织责范围的是( ) A.巡查活动现场消防设施是否完好有效 B.巡查活动现场安全出口,疏散通道是否通畅 C.巡查活动现场舞台布景的设置 D.巡查活动过程中临时用电线路布置情况 答案:C
36.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720,施工单位应编制现场灭火剂应急疏散预案 ,下列内容中,不属于灭火剂应急疏散预案主要内容的是( ) A.应急疏散及救援的程序和措施
B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 C.动火作业的防火措施
D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 答案:C
37.某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时,发现部分模块的连接导线余量不够,根据现行国家消防技术标准,关于模块的连接导线余量的说法中,正确的是,应留有不小于( )mm的余量 A.100 B.150 C.200 D.250
答案:B
38.某建筑工程施工现场按照现行国家消防技术标准的规定,配置临时消防设施,临时消防应急照明灯具选用自备电源的应急照明灯具时,自备电源的连续供电时间不应小于( )min A.30 B.60 C.40 D.50 答案:B
39.某大型地下商场,建筑面积为40000m2,采用兼做人员疏散的下沉广场进行防火分隔。下列关于下沉式广场的做法中,正确的是( ) A.用于疏散的净面积为125m2
B.设置防风雨棚,四周开口高度为0.5m
C.有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯
D.不同区域通向下沉式光广场的开口之间的最大水平距离为10m 答案:C
40.对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( ) A.设置了可直接对外开启的乙级防火窗 B.在避难层设置消防电梯出口 C.在避难层设置消防电梯出口
D.在避难层设置消火栓,机械排烟系统和消防专用电话 答案:D
........
查看2016年消防工程师综合能力真题及答案完整版,请登录中华考试网消防工程师频道(http://www.examw.com/cfe/),更有历年真题及海量模拟试题等你来做。
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
81.某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有( )
A.确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导 B.接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C.确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警
D.确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散 E.确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火 答案:CDE
82.某丙类厂房建筑高度为45m,对齐消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的是( )。
A.消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志 B.每个防火分区设置1个消防救援窗口 C.消防救援窗口设置在3层以上楼层 D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m E.消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m 答案:ADE
83对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有( ) A.湿式系统在吊顶下不应该安装下垂型喷头 B.喷头安装应在系统试压、冲压合格后进行
C.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定 D.同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头
E.水平边墙型洒水喷头濺水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm 答案:BCE
84.建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器装置中,属于严重缺陷项的有( ) A.堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器
B.柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器 C.建筑地下室灭火器被所在灭火器箱中 D.普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书 E.民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4 答案:BD
85.对某地下一层A防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准要求的有()
A.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开 B.设置了个建筑面积为200㎡的电游戏厅,并采取了相应的防火分隔措施 C.设置了一个建筑面积为2000㎡的超市.并采取了相应的防火分隔措施 D.设置了一十建筑面积为200㎡的幼儿早数中心,并采取了相应的防火丹隔措施 E.设置了一个建筑面积为150㎡的餐厅,其操怍间采用液化石油气燃料
答案:CDE
消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库(http://test.examw.com/cfe1/)
86. 某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s.室外埋地供出于管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L/min.km,室内管网总