变压器轻瓦斯动作的处理?

(1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。(3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。(5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无明显故障迹象应汇报上级,(8由专业人员取气分析及检查二次回路。 (2)变压器重瓦斯动作的处理?

(3)(1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复归各种信号,(3)立即报告调度及站负责人。(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,(5)若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。(7)将检查结果报告调度及分局主管部门,(18)派人做气体分析急及二次回路检查。 (4)压器差动保护动作的处理?

(5)(1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,(4)直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,(5)应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(6)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,内部检查和试验,不得将变压器投入运行 (6)变压器后备保护动作的处理?

(7)(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。? (8)主变套管严重跑油如何处理??

(9)(1)?投入备(2)?用变压器转移负荷。(注意控制负荷)(3)断开跑油变压器中、低压侧开关。(4)断开跑油变压器高压侧开关。(4)将以上情况汇报调度及分局有关部门和领导,做好记录等待分局派人处理。 (10)?SF6断路器SF低压力报警的判断处理?

(11)SF6断路器SF6气体压力下降到第一报警值(5。2Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力下降报警信号,运行人员应据此判断分析,并检查处理:? (12)(1)?及时检查密度继电器压力指(2)?示,(3)检查信号报出是否正确,(4)?是否漏气。(5)如果检查没有漏气现象,(6)?属于长时间动作中气压正常下降,(7)应汇报分局,(8)?派专业人员带电补气,(9)补气以后,(10)继续监视压力。(11)?如果检查没有漏气现象,(12)应立即汇报调度,(13)?申请转移负荷或倒动作方式,(14)将漏气开关停电检查处理。应当注意:运行中在同一温度下,相邻两次记录的压力值相差0.1—0.3Mpa时,可初步判断为有漏气。检查的时候,如感觉有刺激性气味,自感不适,人不应下蹲,且应立即离开

(13)SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理?

(14)SF6断路器SF6气体压力下降到第二报警值(5.0Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力降低闭锁信号,此时气压下降较多,说明有漏气现象,开关跳合闸回路已被闭锁,一般情况下,发出闭锁信号之前,应先发出低压报警信号,发出此信号后运行人员应到开关处检查液压和气压值,判断是气压降低闭锁还是液压为零闭锁,气压降低闭锁的处理一般为:1、取下SF6断路器控制电源保险,2、?防止闭不3、?可*,4、?开关跳闸时不5、能灭弧。6、?使用专用的闭锁工具,7、?将开关的传动机构卡死,8、装上开关的控制电源保险,9、以便线路有故障保护动作时,10、开关的失灵启动回路能够动作。11、汇报调度,12、?立即转移负荷,13、?用倒运行方式的方法,14、将故障开关隔离处理漏气并补气。

(15)电流互感器二次开路,如何处理??

(16)1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回,开关的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。?2)尽量减小一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。3)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接的应使用良好的短接线,并按图纸进行。4)若短接时发现有火花,说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找。5)若短接没有火花,可能是短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前更换短接点,缩小范围。在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。7)检查出的故障能自行处理的,如接线端子等外部元件松动,接触不良等,可立即处理,然后投入所退保护,若开路故障点在互感器本体的接线端子上,对于是110KV设备应停电处理。8)不能自行处理的故障(如继电器内部)或不能自行查明故障,应汇报上级派人检查处理(先9)将电流互感器二次短路)或经倒运行方式转移负荷,停电检查处理。理电流互感器二次开关时,应使用绝缘良好的工具,戴线手套并尽量站在绝缘垫上,防止开关产生的高电压伤人

(17)本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理??现象:”电压回路断线”?

(18)“Ⅰ段(或Ⅱ段)计量电压回路消失”光字牌亮,表计指示熔断相基本为零,其它两相指示不变,有功、无功功率表指示下降,电能表转慢。?处理1)据仪表指示判断熔断相,汇报调度。2)停用母线上的可能误动的出口压板(低频、低压保护)3)将PT切换把手置于退出位置。4)更换保险,恢复投运。5)若再次熔断,可能是二次回路有短路故障,应记录时间,负荷情况,为营抄人员提供依据。6)汇报分局,待来人处理。 (19)母线失压:?全站失压的判断处理:?

(20)象征:事故照明灯亮,光字牌信号有:主变温度异常.电压回路断线等,交流全部消失。?

(21)处理步骤:1)首先检查光字牌所发的信号情况及各开关位置指灯有 (22)无绿灯闪光,还要检查所有开关保护掉牌情况。分析是否由于站内所变及其它开关跳闸引起全站失压。2)如果是由于站110KV开关跳闸使站内失压,应检查后做好记录并迅速向调度及分局生技股汇报。?2、系统出现谐振过电压事故的处理:?

(23)现象:对于小电流接地系统,可能报出接地信号,电压表指示超过线电压,表针会打到头。A:基波谐振时,一相电压低,但不为零,另两相电压高,

超过线电压,表针打到头。或两相电压低,但不为零,一相电压高,表针打到头。B:分频谐振时,三相电压依次升高,并超过线电压,表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。C:高频谐振时,三相电压同时升高,超过线电压,表针打到头,也可能一相电压上升高于线电压,另两相电压下降。?

(24)处理:发生谐振过电压时,值班人员应根据系统情况,操作情况作出判断。处理谐振过电压的关键:是破坏谐振的条件。?

(25)由于操作后产生的谐振过电压,一般可以恢复到操作关前的运行方式,分析原因,汇报调度,采取措施,再重新操作;?

(26)对母线充电时产生的谐振过电压,可立即送上一条线路,破坏谐振的条件,消除谐振。?

(27)如果是运行中,突然发生谐振过电压。可以试断开一条不重要负荷的线路,改变参数,消除谐振。?

(28)若谐振现象消失后,仍有接地信号,三相电压不平衡,一相电压降低,另两相电压升高为线电压,说明有谐振的同时,有单相接地或断线故障。应汇报调度。查找处理接地或断线故障

(29)1#主变保护动作,使全站失压,如何处理??

(30)1)检查主变保护动作是否是由于区外穿越性故障引起保护误动,如果是,应先隔离区外故障后,迅速恢复主变送电。2)检查主变保护是否是由于主变中、低压侧母线或线路故障引起主变后备保护动作,如果是,应隔离故障间隔设备,然后恢复主变运行。3)如果是主变本身主保护动作,在确认三侧开关确已跳闸的情况下,复归三侧开关KK把手,加强监视2#主变负荷,防止其过载。并将以上情况记录汇报调度及分局领导和有关部门。?七、直流系统:? (31)1、中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理??

(32)在直流系统接地故障中,危害较大的是两点接地,可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动(正极两点接地)、拒动(负极两点接地)或电源保险熔断(正负极两点接地)保护及行动装置失去电源。因此在检查处理直流系统接地过程上,绝不允许造成两点接地。?

(33)到直流系统绝缘监测仪前检查观察是1段还是2段,第几回分支线,正极或负极接地。?汇报调度及站负责人。?

(34)根据天气变化、潮湿情况、二次回路是否有人工作是否与设备操作有关等分析故障原因。若站内二次回路有人工作或设备检修试验,应暂停止工作,拉开直流试验电源,看接地信号是否消失。?

(35)在调度的指挥下,由二人以上配合进行查找。对于不太重要的直流负 (36)荷及不能转移的分路,利用“瞬停法”,查找分路所带回路中有无接地。?

(37)对于重要的直流负荷,必须经地调同意,停用有关保护(如距离保护等),才能进行查找。?

(38)若经检查,故障点在某一线路的控制、信号回路中,应汇报调度的分局有关部门,要求由专业人员配合查找。?

(39)若用瞬拔保险的方法检查(一般不超过3秒钟)所有设备的操作、信号保险,直流接地信号仍不消失,故障点可能在直流小母线上或在小母线与直流盘电缆线上,可进一步检查,直至恢复正常。另在查找过程中,无论回路有无故障点,接地信号是否消失,瞬拔保险均应及时投入。 (40)35KV单相接地的故障处理:?

(41)现象:运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。?

(42)分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升高。而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。?处理:1)根据现场现象作好记录,汇报调度;?

(43)2)根据信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等情况,分析判断;3)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套);4)若站内设备的问题,,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;5)做好安全措施,待来人处理

(44)变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项?

(45)事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项?一、事故处理的一般原则:? (46)1.?正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协;?

(47)2.?用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电;?3.?尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电;?4.?调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行;?

(48)5.?将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。?二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目:?

(49)为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目:?

(50)1.?将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行;?2.?将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;?3.?母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开;?

(51)4.?电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行;?5.?站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。?三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项:?

(52)1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录:?

(53)1)?事故发生的时间;?2)?断路器位置变化情况指示;?

(54)3)?主设备运行参数指示(电压、电流);?4)?操作员站全部光字牌;主要事故报文;?

(55)记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇

报。?2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下:?1)?事故发生的时间;?2)?掉闸线路、开关编号;? (56)3)?继电保护与自动装置动作情况 (57)一、事故处理原则

(58) 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行;

(59) 2.尽快恢复对已停电的用户供电;

(60) 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。