4、脚手架的安全防护和四口防护
和昌悦澜湾北苑B标段
满堂脚手架施工方案
编制: 审核: 审批:
平煤神马建工集团有限公司 二0一四年四月八日
目录
一、编制依据 ................................................................................................................................................. 2 二、工程概况 ................................................................................................................................................. 2 三、脚手架搭设施工方案及施工工艺 ......................................................................................................... 3 四、模板安装方案及工艺 ............................................................................................................................. 7 五、扣件式钢管脚手架及模板安全计算 ................................................................................................... 10 Mmax=Kmql2=0.125×8.041×0.52=0.251KN·m ........................................................................................ 13 ql4 .................................................................................................................................................................. 13 100EI ............................................................................................................................................................. 13 六、脚手架、模板支架安全检查 ............................................................................................................... 15 七、施工注意事项 ....................................................................................................................................... 17 八、泵送砼模板安全措施 ........................................................................................................................... 18 九、脚手架平面图、立面图 ....................................................................................................................... 19
页脚内容1
4、脚手架的安全防护和四口防护
一、编制依据
1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明
2、业主组织的图纸会审会议纪要 3、和昌悦澜湾北苑B标段施工组织设计
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)
6、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
8、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》--北京市建委、质监局 9、《扣件式钢管脚手架计算手册》--中国建筑工业出版社
10、《建筑施工安全计算》--中国建筑工业出版社 11、《建筑施工计算手册》--第二版
二、工程概况
本工程由河南创和置业有限公司开发、河南省建筑设计研究院
有限公司勘探、河南省纺织建筑设计院有限公司设计、河南海华工程建设监理公司监理、平煤神马建工集团有限公司承建和昌悦澜湾北苑项目B标段,包含(2#、3#、5#、6#楼及相连商业、地下车库),占地总面积42520.23㎡。
和昌悦澜湾北苑项目B标段由2#、3#、5#、6#楼4栋高层住宅楼及相连商业、地下车库组成。主楼地下3层,车库部位地下2层,主要是作人防工程、车库及设备用房;主楼地上由2栋27层1栋26层及一栋21层的楼房组成;主楼地下部分为三层地下室,车库部分为地下两层。地下室外墙均为400mm/350mm/300mm厚钢筋混凝土墙。结构类型为:住宅楼范围内为剪力墙结构、CFG桩+筏板基础;住宅楼范围外为钢筋混凝土框架结构、CFG桩+筏板基础。本工程中,梁宽200-500mm,梁高400-850mm,楼板厚100-250mm,层高2.9m-3.48m。
页脚内容2
4、脚手架的安全防护和四口防护
三、脚手架搭设施工方案及施工工艺
3.1、施工材料要求
3.1.1构配件外观质量及技术资料按表3.1.1执行: 表3.1.1: 项目 技术资料 要求 抽检数量 检查方法 检查资料 营业执照、资质证明、生产许可证、产品合 格证、质量检测报告、相关合同要件。 钢管表面应平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深的划道及严重锈蚀等缺陷,严禁打孔; 钢管外壁使用前必须涂刷防锈漆,钢管内壁宜涂刷防锈漆。 钢管 全数 目测 钢管外径及壁厚 外径48mm;壁厚大于等于3mm。 不允许有裂缝、变形、滑丝的螺栓存在;扣件与钢管接触部位不应有氧化皮;活动部位应能灵活转动,旋转扣件两旋转面间隙应小于1 mm;扣件表面应进行防锈处理 915×1830厚 3% 游标卡尺测量 扣件 全数 目测 15厚胶合板 3% 钢板尺测量 钢板尺测量 可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不底座及可得少于4-5扣,丝杆直径不小于36mm, 插调托丝杆 入立杆内的长度不得小于150mm。 脚手板 木脚手板不得有通透疖疤、扭曲变形、劈裂等影响安全使用的缺陷,严禁使用含有标皮的、腐朽的木脚手板。 3% 全数 目测 3.1.2钢管、扣件的力学性能按表3.1.2进行检测: 表3.1.2 构配件名称 钢管 扣件 检测项目 抗拉强度、屈服点、断后伸长率 直角:抗滑性能、抗抽检数量 750根为一批,每批抽取1根 281~500件 8件 页脚内容3
检测标准 《低压流体输送用焊接钢管》 《钢管脚手架扣破坏性能、扭转刚度。 501~1200 13件 4、脚手架的安全防护和四口防护
件》 旋转扣件:抗滑性能、抗破坏性能、抗拉性12001~10000件20件 能、抗压性能。 3.1.3 构配件尺寸有抽检不合格时应对该全部构配件进行实测,不满足要求的严禁使用。 3.2 施工技术要求
3.2.1 满堂脚手架搭设在建筑物楼面上时,脚手架自重及施工荷载应在楼面设计荷载许可范围内,否则须经验算后制定加固方案。
3.2.2 结构梁下模板支架的立杆纵距应沿梁轴线方向布置;立杆横距应以梁底中心线为中心向两侧对称布置,且最外侧立杆距
梁侧边距离不得大于150mm。 (见图3.2.2-1、3.2.2-2)
图3.2.2-1 模板支架立杆沿梁截面方向布置图 图3.2.2-2 模板支架立杆沿梁截面方向布置图
3.2.3 设在模板支架立杆底部或顶部的可调底座或底托,其丝杆外径不得小于36mm,伸出长度不得超过200mm。(见图3.2.2-1)
3.2.4 模板支架搭设时梁下横向水平杆应伸入梁两侧板的模板支架内不少于两根立杆,并与立杆扣接。
3.2.5 扣件式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于400mm。(见图3.2.5.5)
图3.2.5 模板支架顶部自由段长度示意图
3.2.6 钢管扣件式模板支架立杆接长必须采用对接,禁止搭接。 纵向扫地杆必须连续设置,钢管中心距地面不得大于200mm;脚手架底部主节点处应设置横向扫地杆,其位置应在纵向扫地杆下方。 3.2.7 模板支架四边与中间每隔4-6排立杆应设置一道竖向剪刀撑,由底至顶连续设置;(见图3.2.7)
图3.2.7 模板支架竖向剪刀撑布置示意图
3.2.8 当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于lm。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm;(见图3.2.8)
图3.2.8 不同基础高度架体搭设
3.2.9 扣件安装应符合下列规定:
页脚内容4
4、脚手架的安全防护和四口防护
1、 螺栓拧紧力矩应控制在40N.m~65N.m之间;
2、 主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;
3、 对接扣件开口应朝上或朝内;
4、 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 3.3脚手架搭设工艺流程:
放出轴线及梁位置线,定好水平控制标高 ↓ 梁板顶架安装 ↓
在可调顶托上铺设梁底主次龙骨 ↓
梁底模及侧模安装 ↓
在可调顶托上铺设板底主次龙骨 ↓ 楼板模板安装 ↓
梁板钢筋绑扎铺设 ↓ 梁板混凝土浇筑 ↓
混凝土保养,达到施工规范要求的拆模强度 ↓
拆模令经监理审批,同意拆模,拆下顶托 ↓