Xs——系统等效电源到保护安装处之间的电抗;

I(3)kEs?Xs?X1lX1——线路千米长度的正序电抗;

l ——短路点至保护安装处距离。

由式(2.1-1)、式(2.1-2)可见,当系统运行方式一定时,Es和Xs是常数,流过保护安装处的短路电流,是短路点至保护安装处距离l的函数。短路点距离电源越远(l越大),短路电流值越小。 信号 图2-1 瞬时电流速断保护原理接线图 瞬时电流速断保护单相原理接线,如图(2.1—1)所示,它是由电流继电器KA(测量元件)、中间继电器KM、信号继电器KS组成。 2.2限时电流速断电流保护 2.2.1 限时电流速断保护的单相原理接线

限时电流速断保护的单相原理接线图1所示。它与瞬时电流速断保护相似,只是时间继电器KT代替了中间继电器KM。当保护围发生短路故障时,继电器KA动作后,必须经时间继电器的延时,启动信号继电器,动作于断开断路器。 信号K S. . . . . .. .. . .. . .

图2-2 限时电流速断保护单相原理接线图

限时电流速断保护灵敏性较高,能保护线路的全长,并且还可作为本线路瞬时电流速断保护的后备保护。 2.2.2总结

1.限时电流速断保护作为线路的主保护,要求应能保护被保护线路全长。为了缩短保护的动作时间,动作值与相邻线路、元件速断保护配合 2.限时电流速断保护的选择性是依靠动作值、动作时间来保证。 3.当灵敏度不满足要求时,可与相邻线路限时电流速断保护配合。

2.3定时限过电流保护

定时限过电流保护是指按躲过最大负荷电流整定,并以动作时限保证其选择性的一种保护。输电线路正常运行时它不应启动,发生短路且短路电流大于其动作电流时,保护启动延时动作于断路器跳闸。过电流保护不仅能保护本线路的全长,也能保护相邻线路的全长,是本线路的近后备和相邻线路的远后备保护。 QF1tQF2QF3△t△t0l 图2- 3定时限过电流保护的工作原理及时限特性 2.4电流三段保护小结 使用1段、2段或3段组成的阶段式电流保护的主要优点是简单、可靠,并且在一般情况下能够满足快速切除故障的要求,因此在35kv及以下的中、低压网络中得到了广泛应用。其缺点是它直接受电网的接线及电力系统运行方式的影

S. . . . . ..

.. . .. . .

响,例如整定值必须按电网最大运行方式整定,而灵敏性必须用电网最小运行方式来校验,这就难以满足灵敏系数和保护围的要求。

无时限电流速断、限时电流速断和定时限过电流保护构成三段式电流保护。主要由继电器KA1、KA2、KCO和KS1组成第I保护,由KA3、KA4、KT1和KS2组成第II段保护,过电流部分则由KA5、KA6、KA7KT2和KS3组成。由于三段电流保护的动作电流和动作时限整定均不相同,必须分别使用不同的电流继电器和时间继电器,而信号继电器KS1、KS2和KS3则分别用以发出I、II、III段保护动作的信号。

接线图

三 设计方案

3.1、原始数据及保护方案的选择 3.1.1原始数据

S. . . . . ..

单侧电源网络三段式相间电流保护设计

.......Xs——系统等效电源到保护安装处之间的电抗;I(3)kEs?Xs?X1lX1——线路千米长度的正序电抗;l——短路点至保护安装处距离。由式(2.1