隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3 共 页 第 页 工程名称 建筑电气 屋面电气导管预埋 施工单位 司 分项工程名 称 隐蔽日期 电线导管敷设 2005年 月 日 分部(子分部)工 程 名 称 隐蔽项目 层楼板电气导管预埋: 1、依据电施- 图纸施工,干管采用焊接管导管的规格为DN25;支管采用 PVC管规格Ф15~20; 隐蔽2、管路敷设位置、走向; 内容 3、导管的弯曲半径及弯扁程度; 4、导管的连接; 5、钢导管的接地措施; 层楼板电气导管预埋,其安装质量: 1、导管的材质、规格符合设计要求; 施工2、管路敷设位置正确、走向合理,符合设计要求; 单位3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象; 检查4、导管的连接用套管长度符合要求,套管位于两管头中部,塑料导管连接处情况 结合面涂抹胶合剂,接口牢固密封,钢导管焊接的焊缝牢固严密; 5、钢导管接地可靠,无遗漏。 隐蔽验收结论 经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 质 检 员 施工单位 施 工 员 监理(建设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) 16

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3 共 页 第 页 工程名称 施工单位 分项工程名 称 隐蔽日期 司 电线导管敷设 2005年 月 日 分部(子分部)弱电、消防 工 程 名 称 隐蔽项目 层楼板电气导管预埋 层楼板电气导管预埋: 1、依据电施- 图纸施工,干管采用焊接管导管的规格为DN25;支管采用 PVC管规格Ф15~20; 隐蔽2、管路敷设位置、走向; 内容 3、导管的弯曲半径及弯扁程度; 4、导管的连接; 5、钢导管的接地措施; 层楼板电气导管预埋,其安装质量: 1、导管的材质、规格符合设计要求; 施工2、管路敷设位置正确、走向合理,符合设计要求; 单位3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象; 检查4、导管的连接用套管长度符合要求,套管位于两管头中部,塑料导管连接处情况 结合面涂抹胶合剂,接口牢固密封,钢导管焊接的焊缝牢固严密; 隐蔽验收结论 经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 质 检 员 施工单位 施 工 员 监理(建设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) 17

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3 共 页 第 页 工程名称 建筑电气 施工单位 分项工程名 称 隐蔽日期 司 接地线敷设 2005年 月 日 分部(子分部)工 程 名 称 隐蔽项目 基础防雷接地 基础防雷接地 1、依据电施-15图纸基础接地平面施工,防雷引下线16处、接地测试点2处。 隐蔽2、接地圆钢为镀锌Ф12、扁钢为-40*4; 内容 2、安装位置、走向; 3、圆钢、扁钢的搭接长度,焊接质量; 4、是否去渣,并做好标记; 5、总等电位联结; 基础防雷接地,安装质量: 1、按图施工; 施工2、圆钢、扁钢的材质、规格符合设计要求; 单位3、安装位置正确,符合设计要求; 检查4、圆钢、扁钢的搭接长度(均大于6d)符合规范规定,且无死弯现象; 情况 焊缝饱满平整,无气孔; 5、焊后去掉焊渣,并做好标记; 6、总等电位联结线敷设正确; 隐蔽验收结论 经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 质检员 施工单位 施 工 员 监理(建设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) 18

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3 共 页 第 页 工程名称 建筑电气 层防雷引下线 施工单位 分项工程名 称 隐蔽日期 接地线敷设 2005年 月 日 分部(子分部)工 程 名 称 隐蔽项目 防雷引下线 1、据电施 图纸基础接地平面施工,防雷引下线10处。 2、引下线连接采用电渣焊; 隐蔽3、安装位置; 内容 4、焊接质量; 5、是否去渣,并做好标记; 防雷引下线,安装质量: 引下线柱内对角主筋 1、按图施工; 2、用作引下线的圆钢规格符合设计要求; 施工3、安装位置正确,符合设计要求; 单位4、电渣焊质量良好; 检查5、焊后去掉焊渣,并做好标记; 情况 隐蔽验收结论 经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 质检员 施工单位 施 工 员 监理(建设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) 19

蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3 共 页 第 页 工程名称 建筑电气 施工单位 分项工程名 称 电线导管敷设 2005年 9 月 20 日 分部(子分部)工 程 名 称 隐蔽项目 底层埋地管道配管(强电) 隐蔽日期 底层电气导管预埋: 1、依据电施- 图纸施工,干管采用焊接管导管的规格为DN100~DN40;支管规格DN15~20; 隐蔽2、管路敷设位置、走向; 内容 3、导管的弯曲半径及弯扁程度; 4、导管的连接; 5、钢导管的接地措施; 6、钢导管防腐措施; 底层楼板电气导管预埋,其安装质量: 1、导管的材质、规格符合设计要求; 施工2、管路敷设位置正确、走向合理,符合设计要求; 单位3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象; 检查4、导管的连接用套管长度符合要求,套管位于两管头中部,塑料导管连接处情况 结合面涂抹胶合剂,接口牢固密封,钢导管焊接的焊缝牢固严密; 5、钢导管接地可靠,无遗漏。 6、导管在覆土前应刷沥青两道。 隐蔽验收结论 经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 质 检 员 施工单位 施 工 员 监理(建设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) 20