遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告
真空断路器试验报告
安装位置: 35kV郑场变电站 运行编号: 10kV备用001
生 产 厂 家 额定电压(kV) 额定电流(A) 出 厂 日 期 1. 绝缘电阻测量 相别 A B C 整体 2500 2500 2500 测量仪器 仪器精度 许继电气股份有限公司 12 630 2012.1 试验前(MΩ) 断口 2500 2500 2500 TE3672 5P 整体 2500 2500 2500 仪器编号 有效期 型 号 出 厂 编 号 额定开断短路电流(kA) 环境温度(℃) 试验后(MΩ) 断口 2500 2500 2500 ZN63A(VS1) 25 8 2014.5 备注: 1.使用2500V兆欧表; 2.10kV断路器绝缘电阻应不小于300MΩ,35kV断路器绝缘电阻不小于1000MΩ。 2. 开关回路电阻测量 相别 上次实测值(μΩ) 本次实测值(μΩ) 结论 A B C 30.03 31.47 29.68 合格 合格 合格 测量仪器 TE100 仪器编号 08050011 仪器精度 1P 有效期 2014.5 备注: 厂家标准:≤50μΩ(630A),≤45μΩ(1250~1600A),≤35μΩ(2000A), ≤25μΩ(2500A). 3. 分、合闸线圈直流电阻测量 名称 合闸线圈(Ω) 分闸线圈(Ω) 线圈直流电阻 209.3 203.6 测量仪器名称 型号 数字万用表 VC9807A+
4.操作机构测量 操作类别 合、分 技术要求 110%Ue 80%Ue 65%Ue 100%Ue 30%Ue 操作次数 3 3 3 3 3 仪器编号 有效期 合闸时间(mS) 弹跳时间(mS) 可靠性试验 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠不动作 合 分 合、分、重合 合、分 测量仪器 HTGK-HI 120403 2014.5 合闸同期(mS) 仪器精度 0.1P 5.动特性测量 相别 分闸时间 分闸同期 项目 (mS) (mS) A相 B相 C相 测量仪器 37.2 37.2 37.3 HTGK-HI 0.1 51.3 51.1 50.9 仪器编号 0.5 0.4 0.5 120403 0.4 仪器精度 0.1P 有效期 2014.5 备注:三相合分闸不同期≤2mS,合闸触头弹跳时间≤3mS,分闸时间20~50mS, 合闸时间35~70mS。 6. 交流耐压试验 A B C 相别 对地 断口 对地 断口 对地 断口 试验电压(kV) 42 42 42 42 42 42 试验时间(min) 1 1 1 1 1 1 试验结果 通过 通过 通过 通过 通过 通过 测量仪器 YDJ-3kVA/50kV 仪器编号 1110075 仪器精度 0.5 有效期 2014.5 备注: 1. 10kV断路器整体对地耐压值为42kV,断口耐压值为42kV。 2. 35kV断路器整体对地耐压值为95kV,断口耐压值为95kV。 3. 真空度测试可用断口耐压代替。 7. 试验结论: 合格 验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006》 试验负责人: 试验人员: 试验日期: 2013.4 试验性质: 交接试验
遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告
真空断路器试验报告
安装位置: 35kV郑场变电站 运行编号: 10kV备用002
生 产 厂 家 额定电压(kV) 额定电流(A) 出 厂 日 期 1. 绝缘电阻测量 相别 A B C 整体 2500 2500 2500 测量仪器 仪器精度 许继电气股份有限公司 12 630 2012.1 试验前(MΩ) 断口 2500 2500 2500 TE3672 5P 整体 2500 2500 2500 仪器编号 有效期 型 号 出 厂 编 号 额定开断短路电流(kA) 环境温度(℃) 试验后(MΩ) 断口 2500 2500 2500 ZN63A(VS1) 25 8 2014.5 备注: 1.使用2500V兆欧表; 2.10kV断路器绝缘电阻应不小于300MΩ,35kV断路器绝缘电阻不小于1000MΩ。 2. 开关回路电阻测量 相别 上次实测值(μΩ) 本次实测值(μΩ) 结论 A B C 36.78 32.37 39.31 合格 合格 合格 测量仪器 TE100 仪器编号 08050011 仪器精度 1P 有效期 2014.5 备注: 厂家标准:≤50μΩ(630A),≤45μΩ(1250~1600A),≤35μΩ(2000A), ≤25μΩ(2500A). 3. 分、合闸线圈直流电阻测量 名称 合闸线圈(Ω) 分闸线圈(Ω) 线圈直流电阻 207.6 202.3 测量仪器名称 型号 数字万用表 VC9807A+ 4.操作机构测量
操作类别 合、分 技术要求 110%Ue 80%Ue 65%Ue 100%Ue 30%Ue 操作次数 3 3 3 3 3 仪器编号 有效期 合闸时间(mS) 弹跳时间(mS) 可靠性试验 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠不动作 合 分 合、分、重合 合、分 测量仪器 HTGK-HI 120403 2014.5 合闸同期(mS) 仪器精度 0.1P 5.动特性测量 相别 分闸时间 分闸同期 项目 (mS) (mS) A相 B相 C相 测量仪器 28.1 27.9 28.1 HTGK-HI 0.2 50.5 50.8 50.3 仪器编号 0.4 0.0 0.0 120403 0.5 仪器精度 0.1P 有效期 2014.5 备注:三相合分闸不同期≤2mS,合闸触头弹跳时间≤3mS,分闸时间20~50mS, 合闸时间35~70mS。安装位置: 35kV郑场变电站 运行编号: 10kV郑飞线003
生 产 厂 家 额定电压(kV) 额定电流(A) 出 厂 日 期 1. 绝缘电阻测量 相别 A B C 整体 2500 2500 2500 测量仪器 仪器精度 许继电气股份有限公司 12 630 2012.1 试验前(MΩ) 断口 2500 2500 2500 TE3672 5P 整体 2500 2500 2500 仪器编号 有效期 型 号 出 厂 编 号 额定开断短路电流(kA) 环境温度(℃) 试验后(MΩ) 断口 2500 2500 2500 ZN63A(VS1) 25 8 2014.5 备注: 1.使用2500V兆欧表; 2.10kV断路器绝缘电阻应不小于300MΩ,35kV断路器绝缘电阻不小于1000MΩ。 2. 开关回路电阻测量 相别 上次实测值(μΩ) 本次实测值(μΩ) 结论 A B C 31.4 33.48 29.77 合格 合格 合格 测量仪器 TE100 仪器编号 08050011 仪器精度 1P 有效期 2014.5 备注: 厂家标准:≤50μΩ(630A),≤45μΩ(1250~1600A),≤35μΩ(2000), ≤25μΩ(2500). 3. 分、合闸线圈直流电阻测量 名称 合闸线圈(Ω) 分闸线圈(Ω) 线圈直流电阻 211.2 207.3 测量仪器名称 型号 数字万用表 VC9807A+ 4.操作机构测量