2基本规定
2.0.1
本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干
个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。
表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表
单位工程 分部工程 分项工程 1.路径复测 2.普通基础坑分坑及开挖 土石方工程 架空输电线路工程 3.拉线基础坑分坑及开挖 4.岩石、掏挖基础分坑及开挖 5.施工基面及电气开挖 1.现浇铁塔基础施工 基础工程 2.杆塔拉线(含锚杆拉线)基础施工 基 单元工程 耐段 基 基 基 基、处 基 3.预制装配式基础施工 4.混凝土杆预制基础(三盘)施工 5.岩石、掏挖基础施工 6.灌注桩基础施工 7.贯入桩基础施工 1.自立式铁塔组立 2.拉线铁塔组立 杆塔工程 3.混凝土电杆组立 4.钢管电杆组立 1.导线、地线展放 2.导线、地线压接管施工 架线工程 3.紧线 4.附件安装 5.交叉跨越 基 基 基 基 基 基 基 基 基 放线段 个 耐段 基 处 1.水平接地装置施工 接地工程 2.垂直接地装置施工 线路防护设施 线路防护设施施工 基 基 处 2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类:
1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。
2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。
2.0.3
施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下
列规定: 1单元工程: 合格级:
—主控项目检查结果,应100%合格。
—一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。
不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。