6、乙如未按月、季、年维保计划完成维保工作或未按时提交检查表、测试报告等相关文案每次罚款10000元。 十二、合同争议的解决式
本合同未尽事宜,如有纠纷甲乙双协商解决,协商不成,或向甲有管辖权的法院提起诉讼。 十三、其它约定事项
本合同执行中如发生未达事项,经双协商以书面形式签定补充协议,与此合同具有等同法律责任。 十四、附则
1、 合同经双签字、盖章后生效,合同履行完毕后终止。 2、 合同签定后工程不得转包。 3、 本合同壹式六份,甲乙双各执三份。 十五、合同附件
季度、年度维修保养细则
1.1、 综合布线系统
1.11、月度维保标准:
每月对各综合布线系统设施设备进行一次维护保养检查,包括网络交换机、各类综合配线架、各类接口模块、各类光纤铜缆跳线配线、有线电视放大器、分支分配器并做好相关记录,保证各月度设备完好率98%以上。 1.1.2、季度维保标准:
每季度对各综合布线系统设施设备进行一次维护保养检查测试,包括网络交换机、各类综合配线架、各类接口模块、各类光纤铜缆跳线配线、有线电视放大器、分支分配器并做好相关记录,
.
.
保证各季度设备完好率98%以上。 1.13、年度维保标准:
对季度检查结果进行复核,出具综合布线系统问题故障统计表,作为综合布线系统整改及完善依据。
1.2综合安防报警系统
1.2.1、月度维保标准:
每月对综合安防报警系统设施设备进行一次维护保养检查,包括巡更设备、门禁控制器、门禁电控锁、门禁系统软件、门磁报警器、双鉴报警探头、各类手动报警器、报警开关电源、报警控制器、报警服务器、巡更服务器及报警、巡更、门禁软件做好相关记录,保证各月度设备完好率98%以上。 1.2.2、季度维保标准:
每季度对综合安防报警系统设施设备进行一次维护保养检查,包括巡更设备、门禁控制器、门禁电控锁、门禁系统软件、门磁报警器、双鉴报警探头、各类手动报警器、报警开关电源、报警控制器、报警服务器、巡更服务器及报警、巡更、门禁软件做好相关记录,保证各季度设备完好率98%以上。 1.2.3、年度维保标准:
每年保证一次对安防报警电脑主机、门禁电脑主机各控制器进行一次部灰尘清理工作。对季度检查结果进行复核,出具安防报警系统问题故障统计表,作为安防系统整改及完善依据。
1.3、 IDS系统系统
1.31、月度维保标准
每月对IDS系统设施设备进行一次维护保养检查,包括IDS服
.
.
务器、IDS控制电脑、IDS播放终端、IDS播放显示器、IDS定时器、IDS系统软件做好相关记录,保证各月度设备完好率98%以上。 1.3.2、季度维保标准
每季度对IDS系统设施设备进行一次维护保养检查检测,包括IDS服务器、IDS控制电脑、IDS播放终端、IDS播放显示器、IDS定时器、IDS系统软件做好相关记录,保证各季度设备完好率98%以上。
1.3.3、 年度维保标准:
每年保证一次对IDS系统播放终端、服务器进行一次部灰尘清理工作。对季度检查结果进行复核,出具IDS系统问题故障统计表,作为IDS系统整改及完善依据。
1.4、 广播系统
1.4.1、月度维保标准:
每月对广播系统设施设备进行一次维护保养检查,包括智能主机、控制主机、功放机、控制MIC、扬声器、音量控制器做好相关记录,保证各月度设备完好率98%以上。 1.4.2、季度维保标准:
每季度对广播系统设施设备进行一次维护保养检查测试,包括智能主机、控制主机、功放机、控制MIC、扬声器、音量控制器做好相关记录,保证各季度设备完好率98%以上。 1.4.3、年度维保标准
每年保证一次对广播系统智能主机、功放机、控制机进行一次部灰尘清理工作。对季度检查结果进行复核,出具广播系统问题故障统计表,作为广播系统整改及完善依据。
.
.
1.5、 停车场管理系统
1.5.1、月度维保标准:
每月对停车场管理系统设施设备进行一次维护保养检查,包括发卡机、读卡机、道闸机、车位显示系统、管理电脑及管理系统软件做好相关记录,保证各月度设备完好率98%以上。 1.5.2、季度维保标准:
每季度对停车场管理系统设施设备进行一次维护保养检查测试,包括发卡机、读卡机、道闸机、车位显示系统、管理电脑及管理系统软件做好相关记录,保证各季度设备完好率98%以上。 1.5.3、年度维保标准:
每年保证两次对车场管理系统发卡设备、道闸设备、快速卷帘设备进行传动部分注油及部灰尘清理工作。对季度检查结果进行复核,出具停车场管理系统问题故障统计表,作为停车场管理系统整改及完善依据。
1.6、 监控系统
1.6.1、月度维保标准:
每月对监控系统设施设备进行一次维护保养检查,包括矩阵主机、DVR、摄像机、开关电源、电视幕墙、控制电脑主机及监控软件做好相关记录,保证各月度设备完好率98%以上。 1.6.2、季度维保标准:
每季度对监控系统设施设备进行一次维护保养检查测试,包括矩阵主机、DVR、摄像机、开关电源、电视幕墙、控制电脑主机及监控软件做好相关记录,保证各季度设备完好率98%以上。 1.6.3、年度维保标准:
.
.
每年保证一次对监控系统矩阵主机、DVR、定点摄像机、动点摄像机、控制电脑进行一次外部灰尘清理工作。对季度检查结果进行复核,出具监控系统问题故障统计表,作为监控系统整改及完善依据。
1.7、 楼宇自控系统
1.7.1、月度维保标准:
每月对楼宇自控系统设施设备进行一次维护保养检查,包括DDC控制器、各类扩展模块、各类传感器、各类执行器、工作站电脑、服务器及楼宇自控系统软件做好相关记录,保证各月度设备 完好率98%以上。
1.7.2、季度维保标准:
每季度对楼宇自控系统设施设备进行一次维护保养检查测试,包括DDC控制器、各类扩展模块、各类传感器、各类执行器、工作站电脑、服务器及楼宇自控系统软件做好相关记录,保证各季度设备 完好率98%以上。 1.7.3、 年度维保标准:
每年保证一次对楼宇自控系统服务器、工作站、DDC控制箱进行一次部灰尘清理工作。对季度检查结果进行复核,出具楼宇自控系统问题故障统计表,作为楼宇自控系统整改及完善依据。
1.8、 UPS供电系统:
1.8.1、月度维保标准:
每月对UPS供电系统设施设备进行一次维护保养检查,包括UPS主机、UPS铅酸电池组、各类UPS供配电箱做好相关记录,保证各月度设备完好率98%以上。
.