最新资料欢迎阅读 得超压运行。电气安全装置齐全。
9、包装设备:如卸垛机、冲瓶机、沥干机、夹瓶提升机、灌装机、贴标机、开箱机、自动装箱机、封箱机、自动喷码机、降箱机、自动码垛机等,均应设置电气急停开关。卸垛机和码堆机应设置安全护栏和安全门,安全门的开关与其电控部分的停启连锁。夹瓶提升机和降箱机的进出口应设置安全护栏。冲瓶机、沥干机、贴标机、灌装机应设置安全防护罩和安全门,且安全门的开关与设备电控部分停启连锁。所有设备的接地必须良好。
10、罐区:罐区应设置在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧。存储酒体的酒精度大于等于38的罐区火灾危险性为甲类,耐火等级最低为二级。罐区一个防火分区的酒体储量不超过10000吨。酒体的酒精度大于48的罐区不宜采用钢结构或预应力钢筋混凝土结构。罐区不应建在地下、半地下或多层、高层建筑中。罐区防火堤内严禁植树。罐区的电气设备设施必须防爆,且酒泵等电气设备不应设置在防火堤内。罐区应设置防火堤、事故应急池、应急酒罐、火灾报警系统、可燃性气体浓度监测报警系统、泡沫灭火系统或水雾喷淋系统、消防栓系统、消防喷淋降温系统、防爆照明系统、防爆视频监控系统、避雷接地系统等消防、安全设备设施。室内罐区增设事故风机、机械强排烟系统。室外罐区增设喷淋降温系统。罐区应设置2个不同向的安全出口。罐区四周应设置环形消防通道或能使消防车调头的尽头式消防通道。罐区与周边铁路、公路、厂房、罐区、居民小区、大型公众设施的安全距离必须符合规范要求。储量(酒精度数不小于38度的酒体)超过10000吨的罐区或城市消防站出警5分钟内不能赶到的储量大于等于1000吨的罐区要在厂区设置消防站,配备足量的抗溶性泡沫消防车和泡沫液。
11、酒库:酒库的耐火等级、层数和面积应符合规范。严禁设置在高层建筑内。库内储酒容器应分组存放,并设置防止液体流散的设施。酒库外墙窗户上应设置防火挑檐。酒库应设置2个不同向的安全出口。酒库的电气设备设施必须防爆,酒泵及通风、照明等系统的开关不应设置在防火分区内,配电房的地坪应高出酒库地坪600毫米。酒库应设置事故排酒设施。酒库应设置火灾报警系统、可燃气体超标报警系统、水雾喷淋系统、消防栓系统、防爆照明系统、防爆视频监控系统、通风排烟系统、避雷接地系统等消防、安全设备设施。酒库与周边铁路、
1
最新资料欢迎阅读 公路、厂房、罐区、居民小区、大型公众设施的安全距离必须符合规范要求。城市消防站出警5分钟内不能赶到的储量大于等于1000吨的酒库要在厂区设置消防站,配备足量的抗溶性泡沫消防车和泡沫液。
12、输酒工艺管道:输酒工艺管道禁止穿过防火堤和不同防火分区的楼板。不得与热力管道和电力电缆铺设在同一管沟内。与酒罐相连时需采用金属软管连接,并至少设置2个阀门。输酒工艺管道使用法兰、阀门连接时要采用导电性能良好的金属软线进行跨接。
13、粮仓:粮仓内的电气设备设施必须防爆。粮仓配套的提升机、刮板输送机和除尘风网等,要设置泄爆口或采取其他防爆措施,如输送设备运转进入粮仓前的适当位置应设置防火、防爆阀门等。斗式提升机应安装在单独的工作塔内或粮仓外,工作塔内的尘源部位应采用密闭或设置负压抽风除尘系统。不应使用敞开式粮食溜管(槽)等设备。粮仓、工作塔内壁表面平整光滑。
14、提取配置厂房:电气设备设施必须防爆。应设置消防栓系统、火灾报警系统、可燃气体报警系统。
15、包装厂房:灌装间与上瓶区、包装区之间应采用耐火极限不小于3h的不燃烧隔墙予以隔离。灌装间应设置负压抽风系统。灌装间地面应为不发火花地面。生产线之间应设置3米的安全通道。30不符合规定的,每处扣1分。防火、防爆安全要求:
1、易燃易爆场所应有必要的防火、防爆设施。
2、爆炸危险场所的通风设施应处于良好运行状态,并定期检测。 3、必须加强对防爆电气设备的管理,选用有资质的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品,做好防爆电气设备的备品、备件准备工作,不准随意降低防爆等级,对在用的防爆电气设备应定期进行检验,检验和检修防爆电气产品的单位必须经过资格认可。
4、对于在爆炸危险场所使用的机动车辆应采取有效的防爆措施,作业人员使用的工具、防护用品应符合防爆要求。在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位,应设置报警、安全联锁等装置。
5、爆炸危险场所必须设置可靠的避雷设施,有静电积聚危险的生产装置应采用控制流速、静电接地等有效措施消除静电、防止静电积聚。10不符合要求
1
最新资料欢迎阅读 的,每处扣1分。变配电系统:
1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2、应有配电平面图。
3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
4、位置不应在危险源的正上方或正下方,地势不应低洼,现场无漏雨、无积水。
5、变配电间门向外开,高压间门应向低压间开,相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭,金属网孔应小于10毫米10毫米。
7、油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 8、加设遮栏、护板、箱闸,安全距离符合规定;遮拦高度不低于 1、7米,固定式遮拦网孔不应大于40毫米40毫米。
9、变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
10、配电室长度超过7米时,应设2个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。 11、高压配电室、电容器室、控制室应隔离,电缆通道用防火材料封堵。 12、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。8不符合规定的,每处扣1分。固定式低压电气线路:
1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。 2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。
3、线路保护装置齐全可靠,装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。
4、除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路,必须安装剩余电流保护装置。
1
最新资料欢迎阅读 5、线路穿墙、楼板或地埋敷设时,都应穿管或采取其他保护;穿金属管时管口应装绝缘护套;室外埋设,上面应有保护层;电缆沟应有防火、排水设施。 6、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。8不符合规定的,每处扣1分。动力照明箱(柜、板):
1、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所,应采用与环境相适应的防尘、防水等动力照明箱、柜。
2、符合电气设计安装规范要求,各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐,安装牢固,操作方便,内外无积尘、积水和杂物。
3、各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
4、当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器。由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。 5、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。8不符合规定的,每处扣1分。电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等,均应采用保护接地或接零。在低压TN系统中,架空线路干线和分支线路的终端,其PEN线或PE线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均需重复接地(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50米除外。)。低压系统有单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4W。移动式用电设备的接地,应符合固定式电力设备的接地要求。进入爆炸危险场所的电源,如果使用TN型电源系统,应为危险场所中的TN-S型(具有单独的中性线N和保护线PE),即在危险场所中,中性线与保护线不应连在一起或合并成一根导线,从TN-C到TN-S型转换的任何部位,保护线应在非危险场所与等电位连接系统相连。8不符合规定的,每处扣1分。临时用电线路: 1、有完备的临时电气线路审批制度和手续,其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。
2、临时电气线路审批期限:一般场所使用不超过15天;建筑、安装工程按计划施工周期确定。
3、不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。
1
最新资料欢迎阅读 4、必须按照电气线路安装规程进行布线。
5、必须装有总开关控制和剩余电流保护装置,每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。8不符合规定的,每处扣1分。电焊机:
1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板,应采取安全防护罩或防护板隔离,以防止人员或金属物体接触。
2、 焊机必须以正确的方法接地(或接零)。接地(或接零)装置必须连接良好,永久性的接地(或接零)应做定期检查。 3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。 4、每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次,且记录完整。 5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米。
6、电焊机二次线应连接紧固,无松动,接头不超过3个,长度不超过30米。
7、电焊钳夹紧力好,绝缘良好,手柄隔热层完整,电焊钳与导线连接可靠。 8、严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。 9、在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作,或焊接与地面密切连接的焊件时,应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。
10、电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方;在室外或特殊环境下使用,应采取防护措施保证其正常使用;使用场所应清洁,无严重粉尘。4不符合规定的,每处扣1分。手持电动工具: 1、手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 2、手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测,且记录完整有效。
3、手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好,无破损,无变形,不松动。 4、电源线中间不允许有接头和破损。
5、不得跨越通道使用。4不符合规定的,每处扣1分。管线:
1、应有全厂管网平面布置图,标记完整,位置准确,管网设计、安装、验收技术资料齐全。
2、不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定涂上不同的颜色,并注明介质名称和流向。
3、埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理,无严重腐蚀、无泄
1