铁路施工作业指导书范本—路基篇
水泥粉煤灰碎石桩(CFG)施工作业指导书 1、目的
明确CFG桩施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、
规范CFG桩作业施工。 2、编制依据
《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路路基工程施工技术指南》 《新建铁路福厦线站前施工图设计文件》 3、适用范围
适用于新建铁路福厦线站前CFG桩施工。 4、材质要求
桩体主体材料为碎石,应符合设计级配要求;
选用的水泥、粉煤灰、及外加剂等原材料应符合设计要求,并按相关
规定进行检验。
5、施工工艺流程及技术要求
5.1施工准备
⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法。
⑵进行满足桩体设计强度的配合比试验,确定各种材料的施工用配比。
⑶平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围内地下构造物及管线。
⑷测量放线,定出控制轴线、打桩场地边线并标识。 ⑸施工前清除地表耕植土,进行成桩工艺试验,确定施工工艺和参数。
5.2施工顺序
CFG桩施工一般优先采用间隔跳打法,也可采用连打法。具体的施工方
法由现场试验来确定。
连打法易造成邻桩被挤碎或缩颈,在粘性土中易造成地面隆起;跳打
法不易发生上述现象,但土层较硬时,在已打桩中间补打新桩,可能造成
谢谢分享
已打桩被振裂或振断。
在软土中,桩距较大可采用隔桩跳打,但施工新桩与已打桩时间间隔
不少于7d;在饱和的松散粉土中,如桩距较小,不宜采用隔桩跳打;全长
布桩时,应遵循由“由一边向另一边”的原则。
5.3振动沉管灌注施工工艺
振动沉管打桩机适用于粘性土、粉土以及淤泥质土。 5.3.1施工步骤 ⑴沉管
根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备
组装。桩机就位,保持桩管垂直,垂直度偏差不大于l%;若采用预制钢筋
混凝土桩尖,需埋入地表以下300mm左右。开始沉管,为避免对邻桩的影响,
沉管时间应尽量短;记录激振电流变化情况,应1m记录一次,对土层变化
处应予以说明。
⑵投料
在沉管过程中用料斗进行空中投料(可边沉管边投料)。待沉管至设计
标高且停机后须尽快完成投料,直至管内混合料顶面与钢管料口平齐。
⑶拔管
启动电动机,首次投料留振5~10s再开始拔管。拔管速率按工艺性试
验并经监理工程师批准的参数进行控制,一般1.2~1.5m/min较合适。拔
管过快易造成局部缩颈或断桩;拔管太慢振动时间过长,会使桩顶浮浆增
厚,易使混合料离析,对淤泥质土,拔管速度可适当放慢。拔管过程中不
宜反插留振。如上料不足,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩后桩顶
谢谢分享
标高达到设计要求。成桩后桩顶标高应高出设计桩长0.5米,且浮浆厚度不
超过20cm。
⑷封顶
沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用湿粘性土封顶。
⑸移机
钻机移位进行下一根桩的施工。 5.3.2工艺流程图 投料
振动拔管 封顶 移机
混和料在拌合 站集中拌和 桩机就位 沉管
原地面处理 测量放样 振动沉管
CFG桩施工工艺流程图
5.4长螺旋钻管内泵压混合料灌注施工工艺 5.4.1施工步骤
⑴CFG桩钻机就位后,应用钻机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身
导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心,确保 CFG桩垂直度容许偏差 不大于 1%。
⑵混合料搅拌
混合料搅拌要求按配合比进行配料,计量要求准确,拌合时间不得少
于1min。混合料加水量和坍落度(设计要求长螺旋钻管内泵压混合料法施
工时,坍落度控制在16~20cm)根据采用的施工方法按工艺试验确定并经
谢谢分享
监理工程师批准的参数进行控制。在泵送前混凝土泵料斗应备好熟料。
⑶钻进成孔
钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马
达钻进。一般应先慢后快,这样既能减少钻杆摇晃,又容易检查钻孔的偏
差,以便及时纠正。在成孔过程中,如发现钻杆摇晃或难钻时,应放慢进
尺,否则较易导致桩孔偏斜、位移,甚至使钻杆、钻具损坏。当钻头到达
设计桩长预定标高时,在动力头底面停留位置相应的钻机塔身处作醒目标
记,作为施工时控制孔深的依据。当动力头底面达到标记处桩长即满足设
计要求。施工时还需考虑施工工作面的标高差异,作相应增减。
⑷灌注及拔管
CFG桩成孔到设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,当钻杆心充满
混合料后开始拔管,严禁先提管后泵料。成桩的提拔速度宜控制在
2~
3m/min,成桩过程宜连续进行,应避免因后台供料慢而导致停机待料。灌
注成桩完成后,桩顶采用湿黏土封顶,进行保护。施工中每根桩的投料量
不得少于设计灌注量。
⑸移机
当上一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩的施工。施工时由
于
CFG桩的土较多,经常将临近的桩位覆盖,有时还会因钻机支撑时支撑
脚压在桩位旁使原标定的桩位发生移动。因此,下一根桩施工时,还应根
谢谢分享
据轴线或周围桩的位置对需施工的桩位进行复核,保证桩位准确。
5.4.2工艺流程图 原地面处理 钻机移位
均匀拔钻至桩顶 泵送混合料 停钻
钻进至设计深度 钻机就位 测量放线
长螺旋钻管内泵压 CFG桩施工工艺流程图 6、质量控制及检验
6.1质量控制 ⑴为检验
CFG桩施工工艺、机械性能及质量控制,核对地质资料,在工
程桩施工前,应先做不少于
2根试验桩,并在竖向全长钻取芯样,检查桩
身混凝土密实度、强度和桩身垂直度,根据发现的问题修订施工工艺。
⑵CFG桩的数量、布置形式及间距符合设计要求。
⑶桩长、桩顶标高及直径应符合设计要求。
⑷CFG桩施工中,每台班均须制作检查试件,进行 28d强度检验,成桩
28d后应及时进行单桩承载力或复合地基承载力试验,其承载力、变形模量
应符合设计要求。
⑸通常桩顶混凝土密实度差,强度低,对此采取桩顶以下
2.5m内进行
振动捣固的措施。
⑹为保证施工中混合料的顺利输送,施工中采取强制式搅拌机。