电工巡视维修记录表
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
电工巡视维
日
修记录表
值班日期: 2007年 3月 1 电工姓名 供电方式 序号 1 巡视检查项目 工地附近 高压线防护 张育南 交 流 值班时间 额定容量 巡视检查内容 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可 靠。重复接地不少于三处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大 于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采 用绿 /黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线 的1/2。 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏 电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 固定电箱安装位置正确,高度在。 移动电箱安装高度在。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装 高度 >,低于使用安全电压供电。手持 照明灯具使用36V以下照明。 电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电 杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚 手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设 或埋地并符合要求。 闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其 它金属丝代替熔断丝。 露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规 范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警 告标志,门应朝外开,有锁。 变配电室内不得堆放杂物,并没有消防器材。 发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发 电机设有短路、负荷保护。 除以上内容发现的其它隐患。 8时 35分至 17 时 46 分 95KW 发现隐患 无高压线 维修部位 无 2 接地与接零 保护系统 接地与接零保护系统完好 无 3 配电箱 开关箱 分配电箱有漏电现象 分配电箱 4 现场照明 现场照明全部正常 无 5 配电线路 配电线路电线有破裂现象 主线 6 电器装置 未发现隐患 变配电装置完好全部都能正常使用 现场有乱拉电线现象 无 7 变配电装置 无 8 其它 施工现场 电工巡视维修记录表
值班日期: 2007年 3月 2
日
电工姓名 供电方式 序号 1 巡视检查项目 工地附近 高压线防护 张育南 交 流 值班时间 额定容量 巡视检查内容 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 8时 35分至 17 时 46 分 95KW 发现隐患 无高压线 维修部位 无 2 接地与接零 保护系统 接地与接零保护系统完好 无 配电箱及开关箱全部按规范制作安装,全部正常使用 无 3 配电箱 开关箱 4 现场照明 现场照明全部正常 无 5 配电线路 配电线路符合规范要求 无 6 电器装置 未发现隐患 变配电装置完好全部都能正常使用 未发现异常现象 无 7 变配电装置 无 8 其它 无 电工巡视维修记录表
值班日期: 2007年 3月3 日 电工姓名 供电方式 张育南 交 流 值班时间 额定容量 8时 35分至 17 时 46 分 95KW
序号 1 巡视检查项目 工地附近 高压线防护 巡视检查内容 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 发现隐患 无高压线 维修部位 无 2 接地与接零 保护系统 接地与接零保护系统完好 无 配电箱及开关箱全部按规范制作安装,全部正常使用 无 3 配电箱 开关箱 4 现场照明 现场照明全部正常 无 5 配电线路 配电线路符合规范要求 无 6 电器装置 未发现隐患 变配电装置完好全部都能正常使用 未发现异常现象 无 7 变配电装置 无 8 其它 无 电工巡视维修记录表
值班日期: 2007年 3月 4
日 电工姓名 供电方式 序号 1 2
张育南 交 流 值班时间 额定容量 巡视检查内容 8时 35分至 17 时 46 分 95KW 发现隐患 无高压线 维修部位 无 无 巡视检查项目 工地附近 高压线防护 接地与接零 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可 接地与接零保护
保护系统 3 配电箱 开关箱 4 现场照明 5 配电线路 6 电器装置 7 变配电装置 靠。重复接地不少于三处。 系统完好 配电箱及开关箱全部按规范制作安装,全部正常使用 无 现场照明全部正常 无 配电线路符合规范要求 无 未发现隐患 变配电装置完好全部都能正常使用 未发现异常现象 无 无 8 其它 无 电工巡视维修记录表
值班日期: 2007年 3月5 日 电工姓名 供电方式 序号 1 巡视检查项目 工地附近 高压线防护 张育南 交 流 值班时间 额定容量 巡视检查内容 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 8时 35分至 17 时 46 分 95KW 发现隐患 无高压线 维修部位 无 2 接地与接零 保护系统 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可 靠。重复接地不少于三处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大 于接地与接零保护10Ω。 系统完好 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采 用绿 /黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线 的1/2。 无