3 勘察方案
3.1 勘察工作理解和勘察思路
3.1.1 勘察思路
(1)勘察首先必须保证地质勘察成果准确无误。
(2)针对拟建建筑物特点、场地岩土工程条件及设计意图,做到勘察方案布置合理优化、精心组织、精心勘察,提交满足规范和设计要求并符合场地实际的勘察报告。
4 勘察工作大纲 4.1 勘探孔平面布置
(1)布置原则
在充分研究场地区已有区域地质、临近场地岩土工程勘察资料的基础上,结合拟建建筑物性质和甲方提供的技术要求以及当地建筑经验,并遵循有关勘察规程、规范、技术标准的要求,采用多种勘探测试手段,按照综合评价的方法和原则布置勘察工作,重点突出。
(2)勘探孔平面布置
本次招标文件未提供建筑总平面图,无法详细布置勘探孔。中标后,将根据业主提供的建筑总平面布置图,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),并结合场地岩土工程条件,沿建筑物角点、周边线、中心部位布置勘探孔,勘探孔类型有一般性孔、控制性孔、原位测试孔、取土试样孔等,控制性孔占勘探孔总数的1/3~1/2,其余为一般性孔。勘探孔间距控制在15m左右,当遇暗浜、暗塘或同一建筑范围内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时,应加密勘探点,查明其变化。
4.2 勘探孔深度
控制性孔深度:控制性孔深度应适当超过地基变形计算深度,一般性孔深度:一般性孔深度应能控制地基主要受力层。
以上勘探孔的深度根据实际情况作适当调整,以满足地基处理、桩基设计要求。
4.3 勘察技术方法
根据拟建建筑物特性及场地岩土工程条件,本次详细勘察采用冲击取芯钻探、回转取 芯钻探、标准贯入试验、超重型动力触探试验和室内岩土水质检测相结合的综合勘察技术方法。技术要求如下:
⑴ 收集资料:
收集1:10万****水文地质工程地质综合勘察评价报告、1:2.5万综合水文地质工程地质勘察报告等区域地质资料,用于评价拟建场地的稳定性与适宜性。收集场地附近有关勘察资料,以了解地基土的分布、厚度及工程特性,为勘察方案布置、孔深确定提供依据。
⑵ 工程测量:
采用电子全站仪按给定的测量控制点、钻孔坐标准确测放孔位于实地,并测量各孔孔口高程。
⑶ 工程钻探:
① 回转取芯钻探:采用XY-1A-6型液压回转钻机实施全断面回转取芯钻探,主要针对卵石层进行取样鉴别,以准确分层和定名。钻探工艺为植物胶护壁、金刚石钻进、单动双管取芯,能保证岩芯采取率大于90%,取出近似于岩土实际性状的卵石样品。通过钻探取芯鉴别结合超重型圆锥动力触探试验曲线,对地层进行综合对比和分析,符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)要求。
回转取芯钻探要求:①钻探采用回转取芯钻探,按《工程地质钻探规程》(TB10014—98)执行;②钻孔孔径应满足取样、物探测试等的要求;③准确记录钻探进尺、不同岩性的分层深度、厚度和采样位置,厚度大于0.3m的地质层应分层描述,厚度小于0.3m的地质层应有说明(尤其是对工程有影响的软弱层等);④准确量测每个钻孔的初见水位、稳定水位;⑤岩芯采取率:土层不低于85%,卵石层不低于80%;⑥岩芯应逐孔、逐箱数码拍照,每箱岩芯应拍摄1张,标注(孔号、箱号、深度等)应清晰;⑦钻探岩芯经地质人员鉴别、编录、拍照等工作均完成且经技术负责人同意后,方可就地处理岩芯。
②冲击取芯钻探:采用SH30-2A型工程钻机,对卵石层以上土层实施冲击钻进取芯并进行分层和定名。
⑷ 原位测试:
① 超重型圆锥动力触探:采用规范允许的N120超重型动力触探对卵石层进行连续系统测试,以定性和定量评价卵石层的密实度、均匀性及承载力。钻机为SH30-2A型,仪器设备规格:落锤质量120kg,落距100cm ,圆锥头锥角60°,触探杆外径60mm,单根触探杆长度1.0-1.3m。测试方法是以120kg的落锤垂直击打使探杆随探头进入砂卵石层中,记录其每贯入10cm的锤击数。
②标准贯入试验:采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,对地基上部主要土层进行N63.5
标贯试验,测试地基土承载力并利用标贯对饱和粉土、砂土进行液化评价。
⑸土工试验:
利用钻孔采取土样和水样,并分别进行室内土常规物理力学性质试验、土颗粒分析试验和水、土腐蚀性试验。样品数量满足规范要求和能控制整个场地。
4.4 确保勘察数据可靠性、准确性的措施
(1)开工前,项目负责人或技术负责人应就本项目勘察目的任务、技术要求、勘察重点及注意事项对项目参与人员进行深入、严格的技术交底,明确职责、分工明确,统一认识,从思想上使大家对项目的高度重视。项目负责、技术负责人随时现场指导,安排生产。
(2)勘察过程中,应精确丈量,进而准确分层。原始记录必须按有关技术标准、勘察纲要进行,钻探数据准确、完整,严禁事后追记。野外记录由工程技术负责人检查验收。
(3)根据各岩土层特点,选用有效的勘探、取样方法,保证取样和样品的代表性;结合地质条件选用合适的原位测试手段,针对每一测试手段,在不同岩土层内有代表性地进行测试点的布置和选取,并在勘察中根据实际情况进行优化和调整,保证测试点具合理性和代表性。
(4)在野外测试和室内试验中,严格按照有关规范和操作规程进行,试验的观测、记录、资料分析整理都要规范化进行,保证测试、试验数据的可靠性、准确性。
5 施工组织设计 5.1 勘察设备配置
本项目共四个场地,相距较近,根据勘察工作量、勘察工期,按四个场地同时进场开展勘察工作来配置勘察设备。配置的工程地质钻探设备、原位测试设备、测量放线设备等列下表5.1。
拟投入勘察设备配置一览表 表5.1
设备情况 回转取芯钻机 冲击取芯钻机 薄壁取土器 标准贯入仪 动力触探仪 数量 型号规格 / / / / / 购买时间 / / / / / 备注 设备正常良好 设备正常良好 设备正常良好 设备正常良好 设备正常良好 *台 *台 *套 *套 *套 电测水位计 电子全站仪 数码相机 工程用车 / / / / / / / / / / / / 设备正常良好 设备正常良好 设备正常良好 设备正常良好 5.2 组织机构及项目勘察人员组成 项目管理机构配备情况
根据勘察工作量、勘察工期,来配置勘察人员组成及组织机构框图如下:
序 号 1 2 3 4 5 姓名 / / / / / 职称 高级工程师 高级工程师 工程师 工程师 工程师 证书名称 / / / / / 证号 / / / / / 专业 水文与工程地质 工程地质 水文与工程地质 水文与工程地质 水文工程地质 在本工程中拟任职务 项目负责人 技术负责人 技术员 技术员 技术员 备注 技术审定 技术审核 工程地质钻探 测量、测试 工程地质钻探
`
作业组 技术负责 项目负责 质检工程师测量组工程地质组测试组 5.3 进度计划
根据招标文件第一章招标公告,本项目勘察工期为**日历天。则计划外业**天,室内试验**天,报告编制**天,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等时工期顺延。勘察工作进度计划列下表5.3。
勘察工作进度计划表 表5.3
时间(天) 工作项目 3 5 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 工程测量 工程钻探 标准贯入试验 动力触探试验 室内土工试验 报告编制及提交 5.4 工期、质量、安全保证措施
5.4.1 工期保证措施
(1)工期保证措施体系
项目经理对施工全过程负责,统一计划、组织、调度和协调管理。技术负责对项目的技术工作负责,统一安排项目组中技术人员的工作,组织项目技术人员研讨项目实施过程中出现的异常情况,并提出解决方案。根据本院规章制度和项目的实际情况,由总工办安排单位内部素质高、能力强且有开拓精神的管理班子,采用经济杠杆和行政调节相结合的方法。
(2)施工进度管理
按施工总进度计划安排各专业队伍,加强基层协调和调试,保障专业施工队的交叉作业和流水施工的顺利进行,关键项目如钻探等坚持节假日不休息,加快施工进度。
(3)具体保证措施
①现场负责人对当天完成的工作量进行汇总,随时报告项目经理或技术负责,根据工程进度,确定是否增加人员、设备。
②定期做工作总结,对出现的问题及时纠正,全力以赴,根据工期要求,按时提交成果。