(2)南站主变压器

3)2号电压互感器

6

(4)路东变电所电力系统简述: 1、外部电源

1主风机和备用主风机电压等级为10kV,由2回路供电,其母线电源由茂油中站35kV系统不同母线的307#、308#柜引出并经35kV/10.5 kV变压器供电。主风机采用25MVA变压器供电,备用主风机采用20MVA变压器供电。变压器的结线方式为YN,d11。中站307#配主风机,308#柜配备用主风机。

2变电所的两段母线为分段单母线,变电所正常运行时为双回路电源分列运行,当一回电源线路故

障时,另一回线路能带全部负荷。共有8台6/0.4VA变压器对308V/220V负荷供电,其中催化装置6台1600kVA,气体分馏装置2台16000kVA。变压器的结线方

7

式为D,yn11。 2、负荷情况

10VA总计算有功负荷为2500kW,6VA变配电所总计算有功负荷为5586.9 kW,其中催化裂化装置44.7.2 kW,气体分馏装1179.7 kW。用电负荷详见51-00/Q电气负荷表。

装置内的负荷绝大部分为一、二级用电负荷,占总负荷的80%以上。 3、供电范围

本变配电所为3#催化裂化联合装置和气体分馏装置的高、低压用电设备供电。 4、变电所的设置情况

变电所为二层布置,一层为变压器室夹层及维修备件等,二层为各功能室。 5、10kV系统主接线

10kV系统主接线为单母线接线方式,主风机母线、备用主风机母线由独立的电源供电,两段母线之间不设母联开关。 6、6kV系统主接线

6kV系统主接线为单母线分段接线方式,两段母联之间设分段开关,分段开关设置备自投装置。正常情况下母线分段断路器断开,母线分裂运行,双回路电源分别供电;当一回电源故障或检修时,手动或BZT跳开进线开关,投入分段断路器,另一回电源带全部一、二级负荷。

10kV、6kV供电系统为中性点不接地系统。 7、0.4kV系统主接线

0.4kV系统主接线为单母线分段接线方式,共4组8段,每组2台变压器。要求每台变压器均满足当任一台变压器有故障或检修退出运行的情况下,另一台变压器能带全部一、二级负荷。两段母联之间设分段开关,分段开关设置备自投装置。

0.4kV系统为TN-S系统。 8、电动机

8

18000kW主风机和14000kW备用主风机均采用软启动方式启动。 9、无功补偿

本变电所10kV、6kV、0.4kV系统均设无功补偿,6kV、0.4kV系统补偿后功率因数不小于0.92,0.4kV系统采用电容器自动补偿方式。18000kW主风机的无功在10kV母线段进行补偿,备用主风机不设无功补偿。 10、综合自动化系统

本所设变电所综合自动化系统,系统集保护、控制、监测、通讯于一体,系统结构按集控层、网络层、间隔层分层发布式设置。能和全厂的电力调度自动化系统、五防系统、DCS系统、变电所视频图像监控系统实现通信。变电所设置功能齐全的自动化子站,对各回路进行保护、测量,并通过微机系统的通讯接口接入上级变电所和自控DCS,实现远方检测和装置变配电所无人值守。 11、操作电源

10kV、6kV配电装置操作电源采用直流DC220V微机型智能高频开关电源成套装置,共2套(双冗余)。 12、照明电源

照明供电设专用照明盘,两路电源自动切换。供电范围为:照明负荷、不间断电源装置、直流操作电源装置、通信电源装置、仪表电源。 13、应急电源装置

采用EPS电源装置,作为高低压配电室及电缆夹层及管桥底层的应急事故照明,应急照明时间不小于30分钟。

月份装置检修机会,将装置气压机、1#主风机、2#主风机的低压小透平改为功率为30千瓦时的电机,并一次投用成功。 (二)热电厂 1.锅炉系统

(1)汽包的结构和布置方式

汽包(亦称锅通)是自然循环及强制循环锅炉最终要的受压组件,无汽包则不存在循环回路。汽包的主要作用有:是工质加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽,用它来保证过路正常的水循环。汽包内部装有汽水分离器及连续排污装置,用以保证锅炉正常的水循环。存有一定的水量,因而具有蓄热能力,可缓和气压的变化速度,有利于锅炉运行调节。 (2)下降管,炉水泵,定期排污

9

汽包底部焊有5根下降管管接头,下降管安装在汽包最底部,其目的是使下降管入口的上部有最大的水层高度,有利于下降管进口处工质汽化而导致下降管带汽。

(3)水冷壁的结构,管径,布置方式

炉膛四周炉墙上敷设的受热面通常称为水冷壁。中压自然循环锅炉的水冷壁全部都是蒸发受热面。高压、超高压和亚临界压力锅炉的水冷壁主要是蒸发受热面,在炉膛的上部常布置有辐射式过热器,或辐射式再热器。在直流锅炉中,水冷壁既是水加热和蒸发的受热面,又是过热器受热面,但水冷壁仍然主要是蒸发受热面。

(4)省煤器和空气预热器的结构和布置方式

空气预热器不仅能吸收排烟中的热量,降低排烟温度,从而提高锅炉效率;而且由于空气的余热,改善了燃料的着火条件,强化了燃烧过程,减少了不完全燃烧热损失,这对于燃用难着火的无烟煤来说尤为重要。使用预热空气,可使炉膛温度提高,强化炉膛辐射热交换,使吸收同样辐射热的水冷壁受热面可以减少。较高温度的预热空气送到治煤粉系统作为干燥剂。因此,空气预热器也成为现代大型锅炉机组中不可缺少的重要组成部件。 2、热电厂输煤系统