地下连续墙施工质量验收规范一般规定
第11.1.1条 广东地区地下连续墙常用的施工工艺如下:用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边,形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段,然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼,灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施工,使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体,作为挡土防渗的施工支护结构,或(兼)作为承重的永久性地下结构。 第11.1.2条 施工前,应具备详细的地质条件资料,其内容包括: 一、 土层的分布是否存在孤石、土洞等;
二、 地下水的水位(有无承压水)及变化情况,是否具有腐蚀性等; 三、 基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度,是否存在溶洞、断层破碎带等。 第11.1.3条 由于成槽机械和浇筑设备的限制,地下连续墙的最小墙体厚度为600mm。
第一节 导墙的施工
第11.2.1条 槽段放线后,应沿地下连续墙轴线两侧构筑导墙,以防地表土的坍塌和保证成槽的精度。导墙要具有足够的刚度和承载能力,导墙一般用现浇钢筋混凝土制作。
第11.2.2条 导墙的横断面一般可采用┑┏形、┘┗形或][形等型式,导墙混凝土的厚度一般为200mm,导墙的高度一般取1.5m。导墙顶面略高于施工地面,并应高于地下水位1.5m以上。
第11.2.3条 导墙宜建筑在密实的粘性土地基或杂填土地基上。如遇不良地基时,应进行换填粘土夯实处理。
第11.2.4条 现浇钢筋混凝土导墙拆模后应立即在两片导墙间按一定间距加设支撑,然后才能回填。导墙背后和导墙内均应用粘性土或杂填土回填,导墙背后回填时应分层夯实。
第11.2.5条 现浇钢筋混凝土导墙养护3d,强度达到设计强度的50%时,方可进行成槽作业。
第11.2.6条 导墙的内间距要比地下连续墙设计厚度加宽50mm。 第11.2.7条 导墙的施工允许偏差: 一、 导墙的轴线允许偏差为±10mm;
二、 导墙顶面应平整,要求平整度为30mm; 三、 内外导墙净距允许偏差为±20mm。
第11.2.7 导墙一般采用单面配筋,布置在混凝土导墙的底面和内侧,宜采用螺纹筋φ12@150mm~250mm。
第三节 槽段的开挖
第11.3.1条 挖槽机械应根据成槽地点的工程地质和水文地质情况、施工环境、设备能力、地下墙的结构、尺寸及质量要求等条件进行选用。一般常用的机具有挖斗式、冲击式、回转式。
第11.3.2条 挖槽前,应预先将地下墙划分为若干个施工槽段。槽段平面形状常有一字形、L形、T形等。有拐角的单元槽段,其拐角应不小于75°。槽段的长短应根据设计要求、土层性质、地下水情况、钢筋笼的轻重大小及设备起吊能力、混凝土供应能力等条件确定,一般为3~6m。
第11.3.3条 同一槽段内槽底开挖的深度宜一致,如确需要同幅不同深的槽段时,先挖较浅,后挖较深处。
第11.3.4条 成槽机抓斗在成槽过程中必须保证垂直均匀地上下,尽量减少对侧壁的扰动。
第11.3.5条 如遇坍孔,不严重时,可不进行处理。如非常严重影响作业或周边环境时,则要回填粘土或水泥土,待其固结稳定后再重新进行开挖。 第11.3.6条 对设计入岩的槽段,要及时抽取岩样,以鉴定岩层的风化程度和作为终槽的依据。入岩300mm后取第一个岩样,以后每500mm取一个岩样,每槽段不少于两组,每组不少于3个。岩样要密封保存,直至工程交工验收完毕。 第11.3.7条 槽段开挖完毕,槽深及槽壁垂直度符合设计要求后方可进行清槽换浆工作。
第11.3.8条 槽段的长度、倾斜度等应符合下列要求: 一、 槽段长度允许偏差±50mm; 二、 槽段垂直度允许偏差±0.5%;
三、 墙面上预埋件位置偏差水平不大于100mm,垂直不大于50mm。
第四节 泥浆的拌制和使用
第11.4.1条 槽段的清底要求:
一、 承重墙槽底沉碴厚度不应大于100mm; 二、 非承重墙槽底沉碴厚度不宜大于300mm。
第11.4.2条 除某些土层能自行造浆外,一般应选用膨润土来制浆。
第11.4.3条 拌制泥浆前,应根据地质条件、成槽方法和用途等进行泥浆配合比试验,试验合格后,方可使用。
第11.4.4条 泥浆池的容积应不小于每一单元槽段挖土量的2倍。