宁波建工集团五分公司
BX型铜芯橡皮线 ── 6.0mm BV型铜芯塑料线 ── 6.0mm
我们选择上面结果的最大值,得到如下结果: 对于不同类型的铜导线,其截面积分别为: TJ型铜裸线 ── 35.0mm BX型铜芯橡皮线 ── 50.0mm BV型铜芯塑料线 ── 50.0mm (二)、线路二: 一、用电量计算:
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:
其中 P ── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ── 室内照明设备额定用电量之和; Pb ── 室外照明设备额定用电量之和; K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数;
总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6; K2 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;
综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:
本例计算中K1=0.75;
第6页共11页
宁波建工集团五分公司
全部施工动力用电设备额定用量:
──-------------------────────────────── 序号 额定功率(kW) 距离电源(m) 机具名称 1 7.00 150.00 钢筋切断机(GJ-40) 2 2.80 150.00 钢筋弯曲机GJ7-40 3 7.50 150.00 钢筋调直机(Gj4-14/4) 4 100.00 150.00 直流电弧焊机 5 12.00 300.00 蒸饭车 6 12.00 300.00 开水炉 7 21.00 150.00 交流电弧焊机 8 12.00 300.00 照明
──-------------------──────────────────
经过计算得到 P = 162.10kW。 二、变压器容量计算:
变压器容量计算公式如下:
其中 P0 ── 变压器容量(kVA); 1.05 ── 功率损失系数;
cos ── 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。 经过计算得到 P0 = 1.4×162.10 = 226.94kVA。 三、配电导线截面计算: 1.按导线的允许电流选择:
第7页共11页
宁波建工集团五分公司
三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:
其中 Il ── 线路工作电流值(A);
Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。 经过计算得到 Il = 2×162.10 = 324.20A。 对于不同类型的铜导线,其截面积分别为: TJ型铜裸线 ── 70.0mm BX型铜芯橡皮线 ── 95.0mm BV型铜芯塑料线 ── 95.0mm 2.按导线的允许电压降校核:
配电导线截面的电压可以按照下式计算:
其中 [e] ── 导线电压降(%),对工地临时网路取7%; P ── 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量; L ── 各段线路长度(m);
C ── 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;
S ── 导线截面积(mm2); M ── 各段线路负荷矩(kW.m)。
对于不同类型的铜导线,其截面积分别为: TJ型铜裸线 ── 16.0mm
第8页共11页
宁波建工集团五分公司
BX型铜芯橡皮线 ── 10.0mm BV型铜芯塑料线 ── 10.0mm
我们选择上面结果的最大值,得到如下结果: 于不同类型的铜导线,其截面积分别为: TJ型铜裸线 ── 70.0mm BX型铜芯橡皮线 ── 95.0mm BV型铜芯塑料线 ── 95.0mm
五、安全用电技术措施
1、 本工程配备二名专职电工,经有关部门考试合格后持证上岗。按本施工组织设计的线路进行布线和安装配电箱,并负责施工现场和生活区的日常维修和巡视工作。
2、 掌握安全用电的基本知识和所用设备的技术性能。 3、测试和安装电气设备,重复接地,避雷接地线路的绝缘电阻值,认真做好记录。定期或不定期检查配电箱内的漏电开关和其它保护开关,不合格的工件和电线、电缆不准使用。
4、配合各施工班组作好安装、维修、拆除临时用电线路和设备工作。
5、施工现场的临时用电电工,必须严格遵守有关安全法规和安全规范,不得违章作业,对本工程的电气线路和设备安全负责,认真做好巡视、检查和隐患整改工作,及时准确地填写工作记录和规定的表格。
6、配合施工现场安全员,对进场施工人员进行电气安全知识教育,坚持“安全第一,预防为主”的施工方针,加强广大施工人员的思想安全教育,严格执行规章制度,安全技术措施,以保证安全施工的顺利进行。
第9页共11页
宁波建工集团五分公司
7、严格按照“三不放过”(事故原因不清不放过,事故责任者和广大施工人员没有受到教育不放过,没有防范措施不放过)的原则,严肃对待事故处理工作。应实事求是,不能强调客观,推卸责任,大事化小,小事化了。
六、防火技术措施
1、 严格执行项目部《防火安全管理制度》,加强电源管理,防止发生电气火灾。
2、 新增、新设的电气设备,必须由主管部门或有关人员检查合格后方可通电使用。
3、 各种电气设备或线路不得超负荷运行,并有牢靠、绝缘良好的和安全合理的保险设施。严禁用铜丝、铁丝等代替保险丝。
4、 放置及使用易燃易爆液体、气体的场所,应采用防爆型电气设备及照明灯具。
5、 定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合“1KΩ/V”的规定,发现隐患及时排除。
6、 变配电房应保持清洁、干燥,通风良好。室内严禁吸烟、生火及保存与配电无关的物品。
7、 施工现场、生活区、办公区严禁私自使用电炉、电气器具。 8、 当电线穿过墙壁或与其它物体接触时,应当在电线上套有阻燃材料管。
9、 电气设备和线路应经常检查,发现可能引起火花、短路发热和绝缘损坏等情况时,必须立即修理。
10、 各种机械设备的开关箱、单机箱和配电线路的配电箱内,必须保持清洁,不得存放其它物品。配电箱应有锁。
11、 电气设备应安装在干燥处,各种电气设备应有妥善的防雨防潮措施。
第10页共11页
宁波建工集团五分公司
12、 经常检查接地装置和避雷接地点,避雷针接点要牢固,电阻值不大于10Ω。
13、 电气设备周围必须设置相适应的消防器材或消防设施,并有专人维护、保管、定期更新,保证完整好用。
七、编制依据:
?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-99)
?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) ?建筑施工高处作业安全技术规范?(JGJ80-2001) ?建筑安装工人安全技术规程?;
宁波建工集团
宁波尚野服饰有限公司厂区项目部
2005年08月15日
第11页共11页