兰州恒大帝景项目二期工程
高支模专项施工方案
合 肥 建 工 集 团 有 限 公 司
二零一七年十月二十五月
目 录
第一章 工程概况 ................................................... 2
一、 工程概况 ................................................... 2 二、 施工要求 ................................................... 2 三、 技术保证条件 ............................................... 3
四、编制依据............................................................................................................................3
第二章 施工计划 ................................................... 4
一、 材料与设备计划 ............................................. 4 第三章 施工工艺技术 ............................................... 7
一、 技术参数 ................................................... 7 二、 工艺流程 ................................................... 8 三、 施工方法 ................................................... 9 四、 检查验收 .................................................. 14 第四章 施工安全保证措施 .......................................... 16
一、 组织保障 .................................................. 16 二、 技术措施 .................................................. 16 三、 应急预案 .................................................. 24 第五章 计算书及相关图纸 .......................................... 26
一、 计算书 .................................................... 26
第1页 共54页
第一章 工程概况
一、 工程概况
本工程为兰州恒大帝景二期工程,共5幢住宅楼(4#~8#),1栋幼儿园(21#)2栋商业(25#、26#)和地下车库,建筑总面积164532.96平方米,其中4#建筑面积27459.47平方米,地下1层,地上33层,设计建筑高度97.07米;5#建筑面积20646.37平方米,地下1层,地上33层,设计建筑高度97.07米;6#建筑面积27669.67平方米,地下1层,地上32层,设计建筑高度94.17米,7#建筑面积27159.99平方米,地下2层,地上33层;8#建筑面积15437.63平方米,地下2层,地上15层,设计建筑高度44.87米;21#建筑面积2938.7平方米,地上3层,设计建筑高度12.9米;25#建筑面积1382.24平方米,地上3层,设计建筑高度13.6米;26#建筑面积1220.66平方米,地上3层,设计建筑高度13.6米。
住宅建筑设计为剪力墙结构,4#~8#基础采用筏板基础,地基基础设计等级为甲级,建筑物抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为2级,工程耐火等级为1级,地下室防水等级2级,屋面防水为1级。21#、25#、26#基础采用独立基础,框架结构,地基基础设计等级为丙级,建筑物抗震设防类别为乙类,设计使用年限50年,建筑结构安全等级为2级,工程耐火等级为1级,屋面防水为1级。
二、 施工要求
1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。
2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3、模板施工前对施工人员进行技术交底,严禁盲目施工。
第2页 共54页
三、 技术保证条件
1、安全网络
四、编制依据
1、 《木结构设计规范》GB 50005-2003 2、 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
4、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5、 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 6、 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 7、 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 8、 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005
9、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 10、 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 11、 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12、 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 13、 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 14、 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003
第3页 共54页
15、 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文]
16、 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 17、 本工程施工图纸 18、 本工程施工组织设计
第二章 施工计划
一、 材料与设备计划
1、钢材的选用
⑴钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。
⑵钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092中规定的Q235普通钢管的要求,并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。
⑶每根钢管的最大质量不应大于25kg,采用Φ48×3.0钢管。 ⑷钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定: 应有产品质量合格证;
应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定;
钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管外径、壁厚、断面等的偏差,应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定;
钢管必须涂有防锈漆。
⑸旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定:
第4页 共54页