ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ级热熔型反光标线逆反射亮度系数指标
白色热熔道路交通反光标线 反光标线等初始(通车14天后)逆级 使用期间逆反射亮度系反射亮度系数适用标准 -2-1数mcd·m·lx mcd·m-2·lx-1 Ⅰ级反光标GB/T16311-2009 RL干态≥150 RL干态≥80 线 JTG F80/1-2017 RL干态≥250 RL干态≥100 Ⅱ级干湿态JTG F80/1-2017 持续反光标Q/ZXT001-2024 RL潮湿≥100 RL潮湿≥50 线 RL干态≥350 RL干态≥150 Ⅲ级干湿态JTG F80/1-2017 持续反光标Q/ZXT001-2024 RL潮湿≥150 RL潮湿≥80 线 RL干态≥450 RL干态≥200 Ⅳ级干湿态JTG F80/1-2017 持续反光标Q/ZXT001-2024 RL潮湿≥200 RL潮湿≥100 线 Ⅴ级干湿态RL干态≥550 RL干态≥250 持续反光标Q/ZXT001-2024 RL潮湿≥250 RL潮湿≥125 线
黄色道路交通反光标线 反光标线等初始(通车14天后)逆级 使用期间逆反射亮度系反射亮度系数要求数mcd·m-2·lx-1 -2-1/mcd·m·lx Ⅰ级反光标RL干燥≥100 RL干燥≥50 线 Ⅱ级干湿态RL干燥≥150 RL干态≥80 持续反光标RL潮湿≥75 RL潮湿≥50 线 RL干态≥200 RL干态≥100 Ⅲ级干湿态持续反光标RL潮湿≥100 RL潮湿≥75 线 Ⅳ级干湿态持续反光标线 Ⅴ级干湿态持续反光标线
适用标准 GB/T16311-2009 JTG F80/1-2017 JTG F80/1-2017 Q/ZXT001-2024 JTG F80/1-2017 Q/ZXT001-2024 JTG F80/1-2017 Q/ZXT001-2024 Q/ZXT001-2024 RL干态≥250 RL潮湿≥150 RL干态≥275 RL潮湿≥200 RL干态≥125 RL潮湿≥100 RL干态≥150 RL潮湿≥125 注:为保证标线施工面撒玻璃珠均匀性,建议Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级干湿态持续反光标线应采用双撒布工艺施工,面撒玻璃珠用量不低于500g/㎡,干湿态逆反射亮度系数测量方法参考ASTM E1710 ? 18及ASTME2177-2024方法。逆反射亮度系数测量仪应符合《公路工程试验检测仪器设备服务手册》的溯源方法及校准检验要求。