增加到主电容器上的再生总量将接近于0,这样电动机可以在不使用制动电阻的情况下减速停车,不会跳闸。但在某些负载下,如制动力矩设定为0%时,减速时会出现短暂的空转现象,导致逆变器反复启动,电流波动较大。严重时变频器跳闸,应引起注意
6加速和减速模式选择
也称为加速和减速曲线选择。变频器一般有三种曲线:线性曲线、非线性曲线和S曲线。一般选用线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机;s曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化相对较慢。整定时,可根据负载转矩特性选择相应的曲线,但也有例外。在对锅炉引风机
变频器进行调试时,首先选择了加减速曲线的非线性曲线,变频器在一起运行时会跳闸。如果多个参数被调整和改变,则变为S曲线后即正常。原因是:在启动前,引风机因烟气流动而自动旋转,反转为负负荷。这样,选择S曲线,使启动时频率缓慢上升,避免了变频器跳闸的发生。当然,这是变频器无启动直流制动功能时采用的方法。
7电子热过载保护
设置此功能是为了防止电机过热。变频器中的CPU根据工作电流值和频率计算电机的温升,从而保护电机不过热。每台电动机装设“一
个继电器”时,适用于“一个”继电器。整定值(%)=【电机额定电流(a)/逆变器额定输出电流(a)】×100%。
8频率
即变频器输出频率幅值的上下限。频率是一种保护功能,防止输出频率过高或过低,防止因外部频率设定信号源误操作或故障而损坏设备。在应用中,可以根据实际情况进行设置。此功能也可用于限速。例如,一些带式输送机可采用变频器驱动,以减少机械和皮带的磨损,变频器的上限频率可设定为一定的频率值,使带式输送机以固定的低工作速度运行。
1面板调速:可通过面板上的按钮调节频率。
2传感器控制:作为信号输入,可通过传感器电压或电流的变化来控制频率。
三。通讯输入:用PLC等上位机控制其频率。