好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

城市地下管网探测技术.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

长期以来由于地下管线资料的缺漏和偏差,且有关资料精度不高或与现状不符,对地下管线的分布情况不清,造成在建设施工中时常发生挖断或挖坏地下管线,造成停气、停水、停暖、通信中断、污水四溢等严重事故。因此,迅速探明地下管网的分布状况,测量其平面位置和高程,绘制地下管线图,为城市规划、设计、施工和管理提供必要依据,并采用高新技术和方法来高效管理地下各类专业管线,满足决策、管理部门和施工单位的需要已成为当务之急。

第2章 地下管线探测的基本程序

任何工作都要有规章、程序和实施步骤,以便于科学化管理和确保工作质量。地下管线探测的基本程序包括:接受任务,收集资料,现场踏勘,仪器检验和方法试验,编写技术设计书,实地调查,仪器探查,地下管线点测量与数据处理,地下管线图编绘,编写技术总结和成果验收。

2.1现场踏勘

对一个测区进行地下管线作业时首先是现场踏勘,了解现场情况,并尽可能收集已有的地下管线资料。进行现场方法试验,选择合适的探测仪器和探测方法。地下管线探测作业进场后,首先是对现场内地下管线明显管线点进行调查和必要的勘测,并结合收集的地下管线资料在工作图上绘制草图,有条件时应询问知情人。

- 3 -

.

2.2设置管线点

根据工作草图,遵循地下管线探测原则对隐蔽管线进行探测,探测时应注意管线点的设置,起点、转折点、变坡点、变径点、多通点、终点应设置管线点。隐蔽管线探测完以后,应将探测的管线点绘制到工作草图上。

2.3地下管线测量

2.3.1 控制测量

地下管线的控制测量主要是指在城市的等级控制网的基础上布设图根导线点;对缺少等级控制点或控制点密度不足的测区要建立新的控制网,并执行现行的行业标准《城市测量规范》(CJJ 8—99)。

采用GPS技术布测地下管线控制点时,可采用静态、快速静态和RTK等方法进行。静态测量的作业方法和数据处理按现行的行业标准《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ 73—97)的要求执行。

2.3.2 地下管线点测量

对管线点在地面的投影标志进行平面位置和高程联测,计算管线点的坐标和高程。管线点的平面位置测量可采用GPS、导线串连法或极坐标法;管线点的高程宜采用直接水准联测,管线点密集时水准观测可采用中丝法;采用全站仪联测管线点时,可同时测定管线点的平面位置和高程,水平角和垂直角可观测半测回,测距长度应小于150m,同时注意仪器高及觇标高量测、输入的准确性。

- 4 -

.

2.3.3地下管线数据处理及图形编辑

地下管线数据处理及图形编辑所采用的软件应具有控制计算、控制成果导入导出、测量成果计算、数据录入、数据检查、数据处理、图形编辑、成果输出和数据转换等功能。特别是数据检查要有以下主要功能:(1)管线点、线信息唯一性检查;(2)管线点、线对应逻辑检查;(3)管线点属性、特征、附属物格式化检查;(4)管线线属性、内容进行逻辑检查;(5)自流管线常规由高到低提示性检查;(6)管线点高程范围性检查;(7)管线埋深范围性检查;(8)非连接管线交叉碰撞性检查。

第3章 地下管线探测的基本方法

城市地下管线种类多、专业性强,而且分属各个不同的专业部门管理。因此,要做好地下管线的探查工作,首先要弄清各种专业管线的种类、规格、材质及其设计施工要求等,以便选择合适的探测仪器和方法,保证地下管线探查的质量和效率。

地下管线探测的方法有现有资料调绘、探地雷达(GPR)、声学探测、红外线成像、钎探、电磁法

3.1 现有资料调绘

权属单位的资料和图纸包含许多有关管线的信息。在开始探测之前应该尽可能多地获得有关的资料。但是资料可能不准确或不完整,需要进行现场

- 5 -

.

的探测进行确认和补充。

搜集地下管线资料,包括:(1)地下管线竣工图及技术说明(优先)。 (2)地下管线报批的方案图、施工图及技术说明。对所搜集的资料进行整理,调绘l:2000地形图、填写地下管线现况调查表。现况调绘图应标注管线位置、相关地面建(构)筑物及主要管线点位置、管径、标高等内容。地下管线现况调绘图应根据管线竣工图所示尺寸及坐标数据转绘,如无竣工资料,可根据其设计图、施工图、管线与邻近的地物点的相互关系转绘。

3.2探地雷达(GPR)

利用脉冲雷达系统连续向地下发射脉冲宽度为几毫微秒的视频脉冲,接收反射回来的电磁波脉冲信号。

图3.1 探地雷达探测示意图(注T:发射机;R:接收机G:管线)

图3.2 使用探地雷达探测示意图

- 6 -

.

探地雷达用于地下的结构和物体的探测。探测地下管线,尤其是探测非金属管道,探地雷达是非常有效的方法。但是操作较复杂,需要专业的资料解释,对土壤条件要求高,设备庞大且费用高。

3.3声学探测

通常用于管道漏水探测,该方法可用于塑料自来水和煤气管道的追踪。还可以用于电力电缆故障的定位。

3.4红外线成像

利用管道或其填充物与周围土层之间的热特性的差异

图3.3 红外线探测示意图(注EH:辐射仪; G:管线)

- 7 -

城市地下管网探测技术.

.长期以来由于地下管线资料的缺漏和偏差,且有关资料精度不高或与现状不符,对地下管线的分布情况不清,造成在建设施工中时常发生挖断或挖坏地下管线,造成停气、停水、停暖、通信中断、污水四溢等严重事故。因此,迅速探明地下管
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
72m360jm7n3j4le87moy0088t3x4ji00jgm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享