其他砼施工时,保温棚由棚布和脚手架共同组成,其温度控制和砼施工工艺可参照路面砼的施工。
6、混凝土的养生及温度测试 (1)混凝土养生
混凝土浇筑完后,及时覆盖,通过燃烧无烟煤火炉或通锅炉暖气加热进行保温养护,无烟煤炉的布置根据暖棚空间所需的热量进行计算,同时根据温度变化增减取暖设备(炉子或者锅炉暖气)。
由于大气温度较低,棚内外温差悬殊,棚内底部与顶部温差也较大,按设计要求棚内温差不大于10℃,为达到此目的,可在棚内空间设置两道温度屏障,以减弱空气在竖向的对流速度,。
当混凝土强度大于30%设计强度后,方可停止供热保暖,但大棚内降温应满足《冬季施工规范》的要求,即降温速度每小时不大于10℃。
路面砼的的养生中的升温-恒温-降温参照路面的养生要求,路面砼强度达到设计强度30%以上后(养护两天),路面暖棚按照降温要求降温,当暖棚内温度与环境温度差小于10℃时拆除暖棚,当桥墩温度与环境温度差小于15℃后,拆除路面模板并继续养生。
(2)温度测试
混凝土冬季施工过程中,由试验室(负责搅拌站、混凝土)和质检工程师(负责路面温度控制)按时测量水、骨料,混凝土出罐、入模测量四周的温度以及混凝土温度变化情况,尤其注意混凝土养生期的温度观测:
①测温仪器:外界气温和棚内气温均用自动温度计记录仪观测,混凝土出罐、入模温度用旁通温度计测试。
②观测点设置:在浇筑后的混凝土上设测温孔,测温孔位置设在路面两侧,每10米设置一个;并在棚内设置多个温度计,要求各侧点温度接近。
③测温时间
大棚内各观测点,自混凝土浇筑完毕时间算起,每隔2小时测一次温度,外界气温在每天7时、12时、16时和24时4个时间进行记录。
④具体做法
A、对测温孔进行编号,并编制测温孔布置图以备查。 B、测温时,温度计与外界气温隔离,避免冷空气影响,温度计在孔内停留时间在3min以上。
C、设专人负责测温工作,当发现温度发生异常变化时,立即向有关人员汇报,以便及时采取措施。
四、 机械设备
根据规范及工艺、工期对砼强度及温度的有关要求,路面养生期3天、每次灌注砼拌合站砂石料保温10小时以上才能保证施工质量。冬季施工所需的材料见表一、表二、表三:
表一每段路面冬期施工需要投入材料
名称 规格型号 单位 单位数量 5cm厚 80m×12m 80m×9m M3 块 块 吨 套 个 个 个 20 1 1 25 1 45 16 2 备 注 考虑施工周转,需考虑2套暖棚木板 路面保温用一套 路面保温用一套 暖棚支架用,考虑周转需要3套 电焊用,需要1套。 暖棚供热用,考虑周转需要3套 暖棚供热用,考虑周转需要3套 木板 蓬布 篷布 脚手架 临时工棚 火炉 电热风机 活动帐篷
施工需投入材料计划 表二
名称 蓬布 火炉 脚手架 规格型号 14m×20m 单位 块 个 吨 单位数量 1 8 3 备注 3套暖棚 3套用 暖棚用
拌合站冬季施工需投入的材料 表三
名称 规格型号 单位 型号套 单位数量 1 单位 备注 数量 备 注砂石料暖棚 1 4 8 4 2 1 4 5 5 拌和用水加热 锅炉基础 锅炉房 砂石料场 帐篷 名称 40m×40m 低压锅炉混凝土 分气包砖 补水泵蓬布 补水箱 油箱 储油罐 烟囱 安装锅炉材料 蒸气管 CLHS0.47MW-95/70Y C25 M3 10 套 块 台 20000 2000 台 个 个 个 个 套 套 PW-251E M2 1m3 1.5M3 3M3 5M 小 计 冬期施工需增加的机械、设备 表四
五、劳动组织 (一)施工组织 见图三
交通疏导队运料班混凝土班队 长领工员后勤财务材料设备安全质量调度土木工程师工 区 长砼养护测温班机械队试验室测量班 图三: 施工组织图
整个施工组织系统,纵向是由工区长、队长和工班长为主线的施工生产组合,横向是由队长直接领导的各业务部门和成员为辅线的施工管理组织。