好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

实测实量监理实施细则 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、实测实量对使用工具的要求

在测量工作中,我们对测量仪器、工具,必须做到及时检查校正,加强维护保养、定期检修,以保证测量结果的准确性;对需要用电使用的工具是否有充足的电量也要进行检查,如水平扫描仪和测距仪,以确保测量过程顺利进行。

2、实测实量工具使用时的注意事项

我们在进行实测实量工作时,对工具的使用有很多需要注意的地方,如使用靠尺检测实体的垂直度与平整度时,靠尺一定要与实体保持竖直状态,此时读数区的指针会左右摇摆,待其慢慢静止后,读取其显示的数据;在使用阴阳角尺测量实体角度大小时,阴阳角尺一定要保持水平,也就是使其上面的水平气泡保持在中间位置;在使用水平扫描仪时,若在一处测量完毕需要移至下一处进行测量时,一定要关闭电源,否则会对其准确性及使用寿命产生影响。

五、实测实量监理工作要点: 1、实测实量目的:

通过施工、监理、建设单位对工程实体质量及时进行实测实量,及时整改施工中出现的质量问题,并制定后期预防同类问题继续出现的针对性措施,确保工程质量稳步提高。

2、实测实量准备工作:

(1)工具准备:对各分项工程实测实量前必须准备好该分项工程实测实量项目的检测工具,主要工具:钢尺、水准仪、通线、经纬仪、吊线、吊锤、靠尺、塞尺、水平扫描仪、测距仪、空鼓锤和阴阳角尺。在对各分项工程实测实量前必须根据分项工程的特点选取所需工具。

(2)实测实量周计划:每周周一前编制好下一周计划,周计划必须合理安排实测实量时间,并反映出工程的进度情况。

3、实测实量实施:

(1)实测实量人员务必熟悉本工程的进度情况,并及时督促施工单位对刚完成的分项工程100%自检以得到质量及时控制的效果。

(2)施工单位必须编制自己的自检表格,表格必须符合100%自检的要求; (3)监理单位采用工程部要求对分项工程30%抽查的表格并按要求记录。 (4)在熟悉工程进度的前提下编制好每周实测实量周计划,本周实测实量工作即按照周开展,在施工单位100%自检前提下对检验批30%抽查。

(5)施工单位必须配备专职的质检员对各分项工程100%实测实量,各分项工程管理人员必须跟踪情况;监理单位配备专职实测实量人员,各主管监理工程师必须跟踪情况。

(6)实测实量人员必须对当天的实测实量数据汇总统计,对当天检查的分项工程存在的问题及时通知施工单位立即整改,并确定复查时间使质量得到及时控制,继续跟踪落实。

(7)复查:在确定的复查时间对某分项工程存在的问题检查整改情况,问题整改完成方可下一道工序施工;问题未整改或整改不到位的必须跟踪落实,采取处罚措施并书面通知施工单位要求其立即整改完成,跟踪落实直至问题整改完成。

(8)对实测实量数据作分阶段性的汇总并总结:周报、月报、季报、年报,并把各阶段性总结作为监理部工程总结的依据和存档资料。

六、各检验批实测实量监理要点

1、现浇结构模板安装分项工程允许偏差及检验方法

实测项目 轴线位移 板底模上表面标高(四角) 截面尺寸 层高垂直度 >5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 基础 柱、墙、梁 ≯5m 允许偏差(mm) 5 检查方法 钢尺检查 ±5 水准仪或拉线、钢尺检查 10 钢尺检查 +4,-5 6 经纬仪或吊线、钢尺检查 相邻两板表面高低差 表面平整度 ≤2 5 钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层模板应具有承受上荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。(对照模板设计文件和施工

技术方案观察)

2、现浇砼结构分项工程允许偏差及检验方法

实测项目 基础 轴线位移 独立基础 墙、柱、梁 剪力墙 层垂直高 度 全高(H) 层高标高 截面尺寸 表面平整度 H/1000且≤30 ±10 +8,-5 8 经纬仪、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 2m靠尺及塞尺检查 ≤5m >5m 允许偏差(mm) 15 10 钢尺检查 8 5 8 10 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 检查方法 (1)现浇砼结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对已经处理的部位,应重新检查验收。

(2)现浇砼结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。砼设备基础不应有影响结构性能和设计安装的尺寸偏差。

(3)对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对已经处理的部位,应重新检查验收。

3、填充墙砌体工程允许偏差及检验方法

实测项目 轴线位移 垂直度 ≤3m 允许偏差(mm) 3 ≤5 检查方法 用钢尺检查 用2m托线板或吊线、尺检查

>3m 表面平整度 高度 门洞口 宽度 ≤10 ≤8 ±5 ±5 用2m靠尺和塞尺检查 用经纬仪或吊线、钢尺检查 (1)填充墙砌体工程的砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。门垛留设、灰缝双面勾缝、砼反坎设置和三道通长拉结筋位置(或配筋带位置)都应符合设计要求。

4、找平层工程允许偏差及检验方法

实测项目 表面平整度 标高 允许偏差(mm) 3 ±5 检查方法 2m靠尺及塞尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 5、一般抹灰工程工程允许偏差及检验方法

允许偏差(mm) 实测项目 普通抹灰 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 高度 门洞口 宽度 厚度 分格条(缝) 直线度 墙裙、勒脚上口直线度 4 3 4 4 4 ±5 ±5 ±5 4 高级抹灰 3 3 3 ±5 ±5 ±5 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用经纬仪或吊线、钢尺检查 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 检查方法 (1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清楚干净,并应洒水湿润。

(2)一般抹灰所用材料的品种和性能应古和设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验报告应合格。砂浆的配合比应古和设计要求。

(3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开列的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

(4)抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

6、涂料涂饰腻子工程允许偏差及检验方法

实测项目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 装饰线、分色线直线度 腻子综合质量必须符合设计要求。

7、木门、金属门窗安装工程允许偏差及检验方法

实测项目 门框正、侧面垂直度 门扇与地面间留缝 入户门 户内门 厨房门 卫生间门 允许偏差(mm) 3 4~8 5~8 用钢尺和塞尺检查 8~12 8~12 3 用钢尺检查 检查方法 用2m垂直检测尺检查 允许偏差(mm) 3 3 3 3 检查方法 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 门槽口对角线长度差 (1)木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。

(2)木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。 (3)木门窗的槽、孔边缘应整齐,无毛刺。