好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋工程专项施工方案(免费下载)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

朝向正确,绑扎接头须符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。 10钢筋采用绑扎接头时,接头位置应相互错开,错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率:在受拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%。 11钢筋接头不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区。抗震结构绑扎接头的搭接长度必须按设计。

12钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开,错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm,一根钢筋不得有两个接头,有接头的钢筋总截面面积的百分率:在受拉区不得超过50%,在受压区不受限制。

13钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。焊接过程要及时清渣,焊缝表面光滑平整,加强焊缝平缓过渡,弧坑应填满。 14直螺纹连接时钢筋端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或弯曲。不得用气割下料。

15连接钢筋之前应检查螺纹质量,清除杂物、锈斑及泥浆。接头拼接时应用扳手拧紧,应使两个丝头在套筒长度中央位置相互顶紧。

十一、安全要求

1.焊接设备的外壳必须接地,操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋,雨雪天不得施焊。

2.在电渣压力焊操作过程中一定要注意防火、防触电和防烫伤,由于高压电缆敷设在施工操作面上,因此一定采取有效预防措施,并严格执行安全操作规程。

第 21 页 共 22 页

3.大量焊接时,焊接变压器不得超过负荷,变压器升温时不得超负荷,变压器升温不得超过60℃,因此要特别注意遵守焊机暂载率规定,以免过分发热而损坏。

4.焊机工作范围内严禁堆放易然物品,以免引起火灾。

5.对于钢筋调直机、套丝机等机械,在操作过程中要严格遵守安全施工规范。

6.在吊运钢筋时,起重机司机一定要与信号员配合好,做到轻吊轻放,避免碰伤人员或成品。

7.安装墙柱钢筋时,应搭设独立平台,严禁把钢筋骨架作为操作架的支撑点,更不允许直接攀附在钢筋骨架上作业。

8.不得为了方便,将钢筋堆放在脚手架上,安装完毕后应将剩余钢筋清理运至加工场,经清点归类备用。

第 22 页 共 22 页

点击下载文档文档为doc格式
72kdr9mmpp6c4rp7oypx5gf8x599m300suu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享