时组织进场。

8.3施工机械设备

8.3.1现场的设备操作必须符合安全操作规程,并采取有效的防雨、防潮、防淹等措施。

8.3.2变压器等要采取防雷措施,用电和机械设备要按照相应规定做好接地或接零保护装置,并经常检查和测试可靠性,保证接地电阻不大于4欧姆,防雷接地电阻不大于10欧姆。

8.3.3遇大雨停止一切机电操作,钢筋加工场的总电箱必须关闭电源,雨后应及时组织检查机械、电器的安全性能,大雨天气严禁进行设备的吊运以及人工搬运材料或设备等工作。

8.3.4电动机械设备和手持电动工具,都必须安装漏电保护器,漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符,并专机专用。

8.3.5雨施前,对现场所有动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查,对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹以及跑漏电现象,必须及时修理和更换,严禁迁就使用。

8.3.6各种电器动力设备,雨施前必须进行绝缘、接地、接零保护的摇测(用接地摇表),若发现问题应及时解决。动力设备的接地线(16mm2麻皮铜线)不得与避雷地线接在一起。

8.3.7要做好塔吊、外用电梯等设备等防雷接地工作,并注意进行全面检查,各项接地指标应符合安全规程要求,并做好检查记录。

8.3.8塔吊操作人员班前作业必须检查机身是否带电,漏电装置是否灵敏,各种操纵机构是否灵活、安全、可靠。定期做电阻摇测。

20 / 29

8.3.9每日下班时塔吊塔臂应停在顺风方向,松开回转制动装置;将吊钩收回至大臂最上端,将小车行至大臂根部。关好驾驶室门窗,卡紧、卡牢轨钳,切断配电箱内的电源开关,关好箱门上好锁。如遇暴雨或5级以上强风等恶劣天气时,应停止塔吊、外用电梯的起重和露天作业。外用电梯作业完毕后,吊笼必须降至地面。

8.3.10机动车辆在雨期行驶,要注意防滑,在基坑旁卸料要有止挡装置。

8.3.11大雨过后4个小时之内,不得进行塔机、外用电梯的拆装作业,如遇特殊情况,必须做好专项安全技术交底。

8.4小型设施检修及维护

8.4.1雨期前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。

8.4.2大风天气,要做好大型高耸物件的防风加固措施; 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施

8.4.1雨期施工期间天气炎热,施工现场采取洒水降尘等压尘措施,防止施工现场扬尘。

8.4.2对抢险队提前进行教育,使每个队员都明确抢险措施和方法。抢险工具严禁挪做它用。

8.4.3严格执行安全保卫部门制定的有关安全操作规程。 8.4.4严格执行现场用电、用火制度,电、气焊工程施焊前应先将周围及操作面下部易燃物清理干净,并设专人看护。

8.4.5将消防器材放置防雨棚内,保证防雨、防晒。

21 / 29

8.4.6对化学品、油类、易燃品派专人妥善保管,防止受潮变质或起火。

8.4.7雨期天气闷热,项目应适当调整作息时间,避开中午高温时间。

8.4.8保证现场干净整洁,防止蚊蝇滋生,避免传染病的发生。

第九章 雨季防暴防洪应急预案

9.1组织机构 队 长:黄毕文 副队长:韦乙平 组 员:项目部全体 9.2培训和演练

9.2.1项目部项目经理负责主持、组织项目部定期按防洪\应急响应\的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练,演练结束后由对长侯树军组织对\应急响应\的有效性进行评价,必要时对\应急响应\的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

9.2.2项目部安全部负责对相关人员每年进行一次培训。 9.2.3定期组织对应急设备的准备、维护、保养等进行检查。 9.2.4暴雨过后或正下雨时,安排专人对危险源进行巡查,若发现洪水暴涨或滞洪现象,立即报告应急组织领导同志,现场施工人员可根据现场实际情况迅速调用应急设备进行抢险救灾。根据实际情况

22 / 29

迅速组织救护工作,应立即清点施工人员及附近地区村民,尽可能地撤离人员和机械设备,确保安全。准确记录洪水流量,采取有效措施使洪灾损失降到最低水平。 9.2.5指挥与控制: ①观测预警

由项目部防洪领导小组和各工班指定人员加强对洪灾隐患地段的日常观测,确保在第一时间确认洪水险情,提前发出预警提示。 a与当地气象台建立天气服务联系,根据天气预报和降水量统计,加强对汇水面积较大的泄洪区观测;

b注意观测洪水流量及变化时间、流速、水位等;

c观测数据有变化时,及时向生产经理汇报,以便组织施工抢险。 ②施工报告

a在洪水水位较高地段抢险时,要先泄洪,对洪水过大,一时无法泄完,而险情危急时,工人抢险时要按规定身系安全带、安全绳,安全带、安全绳长度要松紧适宜。

b对由于管涵被堵塞或因管涵直径太小不能满足泄洪要求时,现场施工人员在上报防洪领导小组后,可根据现场情况采取局部挖沟排水方法进行泄洪。

c人工排除险情时,一定要两人以上同时行动,相互之间保持不间断的联系,严禁在未泄洪的情况下进入洪水或管涵中进行清堵通淤施工。

③安全撤离

23 / 29

当确认出现洪水时,由项目部领导下令,立即电话通知值班室,组织所有现场施工人员将施工机械加以安置保护,被困施工人员来不及撤离的,应选择高地、房屋等高处进行自我保护,等待项目部组织救援。 ④组织抢险

a各班组及时清点人员,确认有无被困人员,并集结待命,不得私自外出;

b组织抢险突击队,由各施工队抽调精壮工人组成,负责安装挡护拱架,堆砌砂袋,规范水流方向;

c在配备充分通信、救生设备时,由项目部决定组织身体素质好、水性高的工人进入洪水范围执行搜索救援活动; d卫生员做好准备,并视情形提前与定点医院联系。 ⑤供电和照明

a在洪水可能危及到临时变配电设施时,应果断断电,防止个别线路漏电发生意外;险情排除后,经检查确认安全后可恢复供电; b架设应急照明线路,保障洪灾范围内必要的照明需要。 ⑥设备

在发生洪水时,如设备不能撤离到安全位置,应使设备处于动力关闭、加固和适当防护状态,防止设备造成不必要的损坏。 9.2.6通讯

各救援小组成员、医院、监理单位、业主和外部救援机构,必须建立起畅通的通讯网络。

24 / 29

锦绣园9、10#楼雨季施工方案(改)

时组织进场。8.3施工机械设备8.3.1现场的设备操作必须符合安全操作规程,并采取有效的防雨、防潮、防淹等措施。8.3.2变压器等要采取防雷措施,用电和机械设备要按照相应规定做好接地或接零保护装置,并经常检查和测试可靠性,保证接地电阻不大于4欧姆,防雷接地电阻不大于10欧姆。8.3.3遇大雨停止一切机电操作,钢筋加工场的总电箱必
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
72j4x82qkv4mu7526k929d31q9p6am00ea7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享