值班制度。

巡查:建筑使用单位对建筑消防设施直观属性的检查。

检测:对国家标准规定的各类消防设施的功能性要求进行的检查、测试。 维修: 保养:

档案建立与管理:

5、消防控制室需要配置哪些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能?

消防控制室需要设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源控制器等设备,或者设置具有相应功能的组合设备。

1)消防控制室舌质淡消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心传输相应信息。

2)根据建筑单位规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息。

3)大型建筑群要根据其不同于建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置两个及两个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室、以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。

4)主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能。

5)各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,不能互相控制消防设备。

6、消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?

1)实行每日24h专人值班制度,每班不少于两人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。

2)消防设施日常维护管理符合国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)的相关规定。

3)确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。

4)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置(或者通电状态)。

火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾: 1)接到火灾报警后,值班人员立即以最快方式确认火灾。

2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。

3)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。

第二章 消防给水

1、消防给水如何分类?

按水压分类,可分为高压消防给水系统、稳高压消防给水系统和临时高压消

防给水系统。按范围分类,可分为独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统。按用途分类,可分为专用消防给水系统、生活、消防共用给水系统、生产、消防共用给水系统和生活、生产、消防共用给水系统。按位置区分,可分为室外消防给水系统和室内消防给水系统。按灭火方式区分,可分为消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。按管网形式区分,可分为环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统。

2、水泵接合器的分类有哪些?

墙壁式、地下型、地上型、多用式 3、消防水箱的安装方法有哪些?

1)消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141―2008)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242―2002)的有关规定。

2)消防水池、消防水箱应设置于便于维护、通风良好、不结冰、不受污染的场所。在寒冷的场所,消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖(室内温度大于5℃)。

3)在施工安装时,消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m.

4)消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴自瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于 600mm,以便于管道、附件的安装和检修。在选择材料时,除了考虑强度、造价、材料的自重、不易产生藻类外,还应考虑消防水箱的耐蚀性(耐久性)。

5)钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。

6)消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。

7)消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。

第三章 消火栓系统

1、室内消火栓如何分类?

1)按出水口型式可分为:单出口室内消火栓和双出口室内消火栓; 2)按栓阀数量可分为:单栓阀室内消火栓和双栓阀室内消火栓;

3)按结构型式可分为:直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓等。 2、消火栓箱的分类有哪些?

1)按安装方式可分为:明装式、暗装式、半暗装式。

2)按箱门型式可分为:左开门式、右开门式、双开门式、前后开门式。 3)按箱门材料可分为:全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃、其他材料型。 4)按水带的安置方式可分为:卷盘式、挂置式、托架式、卷置式。

3、室外消火栓的安装方法有哪些?

消火栓安装见国标01S201进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。

室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。

室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井 内应设爬梯以方便阀门的维修。

消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。

消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。

安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为 20-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。