(1).18层及18层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平米,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
(2).18层及18层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度,窗槛墙高度大于1.2m 且为不燃烧体墙的单元式住宅。
(3). 超过18层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,18层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),18层及18层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度,窗槛墙高度大于1.2m 且为不燃烧体墙的单元式住宅。
2. 电梯,电梯厅及消防电梯前室 1)基本要求:
a.12层以上的住宅楼每幢需设2台以上电梯
b.12层以上的住宅楼需设消防电梯(消防电梯应≥800KG/台,且从首层到顶层的运行时间≤60秒)
c.电梯的设置数量参考标准:60-90户/台
d.7层及7层以上住宅楼的电梯需满足无障碍要求,(电梯开门≥800mm ,电梯轿厢进深≥1400mm, 开间≥1100mm, 一般800KG 的电梯均能满足此要求。)参见图9。
e. 消防电梯与客梯,其管道井及电梯机房均应分隔开(防火墙,消防电梯机房的门应为甲级防火门)
f.电梯厅的深度应满足无障碍设计要求≥1800mm 。若多台电梯双侧排列,则电梯厅深度应不小于向对最大电梯轿厢深度之和且小于3500mm, 参见图9。
g. 消防电梯前室的面积应:住宅≥4.5平米;公建≥6.0平米与楼梯间合用的消防电梯前室的面积应:住宅≥6.0平米;公建≥10.0平米
h. 消防电梯前室若有直接对外的开窗,其开窗与其他部位的开窗距离应满足水平距离大于1.0米,转角及相对时距离应大于2.0米, 参见图10。
3.公共走道 1)基本要求:
a. 公共走道的最小净宽应满足无障碍设计要求,不小于1200mm (一般设计为轴线
1500mm ,墙与墙之间1300净空,主要是考虑到后期的抹灰以及走道中安装消火栓后,能保证其实际净宽达到1200mm 的要求。)参见图11。
b. 高层居住建筑首层;每个外门的净宽≥1.10m ;走道净宽单面布房为≥1.20m ,双面布房为≥1.30m 。(高规6.1.9条)参见图12。
c. 长度>20m 的内走道(两端无窗)、长度>30m 的走道(只有一端有窗)、长度>60m 的走道设机械排烟,排烟井面积应计算所得,参考值0.3m^U2^U左右
4.设备设施及设备管井 1)高层住宅楼中筒中常见管井有:(管井门均为丙级防火门,应尽量外开,以便在走道上 检修设备,节约空间) a. 水表井: b. 强,弱电井: 11 层 : 强弱电一般共井,尺寸为 1200*600=0.72 平米
18-20 层:强电井 1500*800=1.20 强弱电共井 2800*800=2.24 弱电井
1200*800=0.96 25-33 层:强电井 1500*800=1.20 弱电井 2000*800=1.60 强弱电共井 3500*800=2.80 配电小间 c.正压送风井(无自然通风情况下 位置: 楼梯间风井,楼梯前室风井,消防电梯前室风井,超过规定长度的走道风井 注意:1.当楼梯前室设风井困难时,可以加大楼梯间的风井风量来保证楼梯前室的加 压要求(中筒各部分加压压力由强到弱的顺序是:楼梯间-前室-走道) 2.加压送风风井要求:窄边净空≥500mm;内壁抹灰密封;各标准层安装正压风口的墙体尽 量避免是剪力墙。(风井的面积需通过计算所得) 3.楼梯间及前室的防火门是双扇开启时,对风压损失较大,相应的风井也会增大。 4. 若建筑楼层超过 32 层(含地下室),则正压送风需分段设计,即分上段和下段,一般 情况下,上段的加压风机位于屋顶,下段的加压风机位于地下室或者 1 层架空层。风井在 分段层要用结构板断开 5.剪刀楼梯应分别加压送风,但可以共用一个风井。 注意:设备管井门(除为楼梯间加压送风口外)只能开在走道及各前室中,严禁将设备管 井门设在防烟楼梯间内。 2)高层住宅楼中筒中的常见设施 a.防火门:楼梯间,楼梯前室及消防电梯前室的门均为乙级防火门。 b.直接开向前室的户门均应为乙级防火门,但不允许一个标准单元中所有的户门全开向前 室。 c.消火栓: ①总则:必须同时有两股水柱到达任意一处着火点,每个消火栓保护半径按 25m 计(不能 用圆来表示,应考虑龙带拉到位置,龙带至少应能拉到最不利房间的门口) 2500*1200=3.00
②高层建筑的合用前室必须设有 1 个消火栓,如果有开向该前室的功能房间(不包括管道 井),则该合用前室必须有两个消火栓; ③按成都消防支队个人意见,前室和走道如果都有户门,前室必须有两个栓,走道必须有 两个消火栓。 ④如顶层跃层,应考虑下层消火栓能保证到楼上部分(应考虑楼层高度)