(5)高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费。 (6)采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。
(7)脚手架使用费:单位工程人工费*2%。
2、室内管道
理解:管道压力、材质、连接方式不同
(1)管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。
(2)低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。
(3)低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)。
(4)低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含。 (5)沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气;机械式或开孔式连接:常用于三通;管件:沟槽连接。
(6)给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)。 (7)排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管。辅助透气管管件、透气帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。 (8)柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接。
(9)铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接。铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01。铝塑复合管DN32以内包含管卡。
(10)U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。
(11)PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。
3、预算价格
(1)材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费。其中,供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。 (2)造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。 (3)机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本),检修费(大修费、维修费)。
(4)工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。
4、室外管道
(1)旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。
(2)填沙:根据设计要求才计算,不一定满填 适用于直埋保温管和直埋管。
5、站类管道
(1)卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。
(2)现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。
6、阀门与法兰
减压阀组构成:减压阀、阀门、旁通管、弯头、压力表等。
7、卫生洁具
(1)蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。 (2)坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)。
(3)大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。
(4)土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓;盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多
个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏。
(5)洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。
(6)多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。 (7)水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)。
(8)立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。 (9)悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。 (10)设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。
8、采暖器具
(1)铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。
(2)落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。 (3)柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。
(4)定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。
(5)钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。
(6)高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。
(7)多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。
(8)辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。
(9)光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。
(10)集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。
(11)暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。 (12)低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。
(13)采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。
9、消防系统