安装造价(消防、水暖、通风空调)重要知识点大全
第一章 施工图识读
1、设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2、保温常规做法
给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,没有要求可以不做。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3、镀锌钢管连接方式
DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
4、管道外皮距墙距离为25-50mm。
5、采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90°弯头,当直线管段>15m时采用3个90°弯头。
6、施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7、标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8、暖气片中应与窗同轴。
9、闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10、补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
11、集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12、按照标准图集,掌握热媒入口情况。
13、PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14、防水套管
(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接环在钢管上。
(2)柔性防水套管:一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15、一般水表管径比管道管径小一号。
16、给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。 17、规定:
洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm。 水嘴距脸盆上边缘200mm。
拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm。 座便给水距地250mm。 脸盆给水距地450mm。
18、立管出地面时必须加阀门和活接头。 19、消火栓
单栓 DN65规范:栓口向外,不应安装在门轴侧;
双栓 DN65或DN50消火栓箱厚度>240mm,栓口中心距地。 单栓+自救卷盘1.1m。 20、水表的安装 住宅:阀门+水表
公共建筑:阀门+水表+阀门
室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等
21、清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。
立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。 干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。 22、立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。 23、排水管道弯头三通的选用: 横管与立管应采用90°斜三通或四通; 横管与横管应采用45°三通或四通;
立管与排水干管(如出户管)应用2个45°弯头或半径大于4倍D的90°弯头。
24、存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗。
第二章 基础知识 01 给水工程
1、室外给水系统的分类:(1)以地面水为水源的给水系统;(2)以地下水为水源的给水系统。
2、室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统。 3、室内给水系统分类:生活、生产、消防。
4、室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备。
5、室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4。
其中:H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差;H2=沿程和局部阻力;H3=水表阻力;H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)。
6、室内给水方式:(1)简单给水方式;(2)设置水箱给水方式;(3)设置水泵给水方式;(4)设置水池、水泵、水箱给水方式;(5)分区给水方式;(6)气压给水方式;(7)变频给水方式。 7、室内给水系统管路图式:上分、中分、下分。
8、室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)。
02 排水工程
1、污水及分类:生活、生产、雨雪水 2、排水体制:合流、分流 3、排水系统组成:室外、室内
03 供暖工程
1、供暖系统分类
(1)按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风