消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案
编 制: 审 核: 批 准: 编制单位:
期:
期: 期:
日 日 日
目 录
1、工程概况 ......................................................................... 1 2、编制依据 ......................................................................... 2 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 .............................................. 2 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 .................................................. 4 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 ................................................. 10 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 ................................................ 8 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 ............................................. 17 8、施工进度计划 .................................................................... 18 9、质量保证措施 .................................................................... 20 10、安全文明施工保证措施 ........................................................... 20 11、环保措施 ....................................................................... 23 12、施工平面布置图 ................................................................. 25
1、工程概况
工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位:
总包施工单位: 工程简介
1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约平方米(厂房建筑面积:129507平方米;配套用房建筑面积:平方米);道路面积:平方米;绿化面积:平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507㎡;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为8度,耐火等级为二级,建筑场地为Ⅱ类。 消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述
本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24V直流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面米;水炮灭火系统与火灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。
1#厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统
工程施工内容
1)本工程消防报警系统工作内容有:火灾自动报警点3032个、消防水炮电95套、
配电室超细干粉灭火62具、漏电火灾报警报警点92个、消防设备电源监控66个、防火门监控系统的安装(48套)、调试、验收等。
2、编制依据
1)《火灾自动报警系统施工质量验收规范》 GB50166-2011 2)《自动跟踪定位射流灭火装置认证技术规范》 GB25204-2010 3)《大空间智能主动型喷水灭火系统技术规程》 CECS263:2009 4) 本工程施工图
3、火灾自动报警(消防水炮)系统施工工艺
火灾自动报警(消防水炮)系统施工工艺流程:
4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工
火灾自动报警系统施工准备工作
1)电气施工主管必须熟悉火灾自动报警及联动系统、消防广播系统、电话系统与消防给水、喷淋给水水炮系统和其他相关专业系统的电气的分布图、技术要求和消防规范,了解其施工工艺,按《技术交底制度》对施工班组长进行技术交底,并作记录。
2)电气材料到工地后,材料员按《进货检验和试验控制程序》、《不合格控制程序》进行验收,并作记录,入库标识。
3)火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。
4)火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。
火灾自动报警系统安装 1)金属电线管预埋安装 :
(1)电线管及线盒全部配合土建楼板,墙身预埋。要求暗敷管道的弯曲半径不应小于管子外径的10倍,为防止预埋管堵塞管子采取防堵措施,管口用胶塞堵死,线盒用牛皮纸等填充物充满。管路过长应加装接线盒或预穿镀锌铁线。
(2)电线管经伸缩缝或沉降缝,须装设补偿装置。
(3)若设计修改,暗敷管需延伸至某用电点,须用电线管连接,不能使用金属软
管。
(4)电气工程的支架按强弱电管线统一制作。在支架安装过程中,必须认真注意检查,所有支架应刷防锈油漆,安装外观良好,与所有电气管道形成一整体,连接为良好的电气通路,可靠接地,与接地网连接。所有电气设备的金属外壳、穿线管必须接地。
(5)电气管道应按规范与其它管道保持适当的距离。 电气管路敷设,装在冷水管源上方时,间格保持100mm以上,装在热水源下方则保持200mm以外。如遇特殊位置不能保证时要应作好隔热处理。
(6)管道暗敷安装完成后,应穿编织带;未穿线之前应封好管口;继而安装各种接线盒、穿线。
(7)由接线盒引至设备的金属软管,垂直的不超过50cm,水平的不超过80cm。 2)金属线槽明装 :
(1)线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。
(2)线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不应少于两个;在转角、分支处和端部均应有固定点,并应贴紧墙面固定。
(3)线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。
(4)固定或连接线槽的螺钉或紧固件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。 (5)线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。
(6)线槽敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20MM;并列安装时,槽盖应便于开启。
3)布线:
(1)金属电线管穿线及线路测试、金属线槽配线及线路测试 火灾自动报警及联动系统、消防广播与电话系统布线执行现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》。
(2)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。
(3)管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
(4)同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一孔内。
(5)线在管内或线槽内,不应与接头或纽结。导线的接头,应在接线盒内焊接或