施工现场电气设备调试记录
工程名称 调试日期 设备名称 年 月 日 圆盘锯 设备规格 型号 试验人员 MJ104 设备安 装地点 木工棚 主要 调试 过程 1、测试木工棚配电箱(三级箱)至圆盘锯开关箱线路绝缘电阻最小值是AC间为350MΩ,满足要求。 2、测试圆盘锯电动机绝缘性能,最小值是350MΩ,满足要求。 3、测试圆盘锯漏电保护器性能,A相15Ma/10ms;B相15Ma/10ms;C相15mA/10ms。试验按钮动作灵敏。 4、合闸后无异常现象,试运转正常。 5、配电箱重复接地电阻1.1Ω,开关箱重复接地电阻0.9Ω。 6、开关箱至圆盘锯的距离≤3米。 结论及处理意见 安装符合要求,试运转正常,可以投入使用。 调试人员签字 验收人 1
施工现场电气设备调试记录
工程名称 调试日期 设备名称 年 月 日 切断机 设备规格 型号 试验人员 GJ5-40 设备安 装地点 钢筋棚 主要 调试 过程 1、测试钢筋棚配电箱(三级箱)至切断机开关箱线路绝缘电阻最小值是AC间为355MΩ,满足要求。 2、测试切断机电动机绝缘性能,最小值是360MΩ,满足要求。 3、测试切断机漏电保护器性能,A相25mA/10ms;B相22mA/10ms; C相26mA/10ms。试验按钮动作灵敏。 4、合闸后无异常现象,试运转正常。 5、配电箱重复接地电阻1.1Ω,开关箱重复接地电阻0.9Ω。 6、开关箱至切断机的距离≤3米。 结论及处理意见 安装符合要求,试运转正常,可以投入使用。 调试人员签字 验收人 2
施工现场电气设备调试记录
工程名称 调试日期 设备名称 年 月 日 弯曲机 设备规格 型号 试验人员 GJ7-40 设备安 装地点 钢筋棚 主要 调试 过程 1、测试钢筋棚配电箱(三级箱)至弯曲机开关箱线路绝缘电阻最小值是AC间为360MΩ,满足要求。 2、测试弯曲机电动机绝缘性能,最小值是358MΩ,满足要求。 3、测试弯曲机漏电保护器性能,A相25mA/10ms;B相15mA/10ms; C相22mA/10ms。试验按钮动作灵敏。 4、合闸后无异常现象,试运转正常。 5、配电箱重复接地电阻1.0Ω,开关箱重复接地电阻0.8Ω。 6、开关箱至弯曲机的距离≤3米。 结论及处理意见 安装符合要求,试运转正常,可以投入使用。 调试人员签字 验收人 3