施工现场电气设备调试记录

工程名称 调试日期 设备名称 年 月 日 圆盘锯 设备规格 型号 试验人员 MJ104 设备安 装地点 木工棚 主要 调试 过程 1、测试木工棚配电箱(三级箱)至圆盘锯开关箱线路绝缘电阻最小值是AC间为350MΩ,满足要求。 2、测试圆盘锯电动机绝缘性能,最小值是350MΩ,满足要求。 3、测试圆盘锯漏电保护器性能,A相15Ma/10ms;B相15Ma/10ms;C相15mA/10ms。试验按钮动作灵敏。 4、合闸后无异常现象,试运转正常。 5、配电箱重复接地电阻1.1Ω,开关箱重复接地电阻0.9Ω。 6、开关箱至圆盘锯的距离≤3米。 结论及处理意见 安装符合要求,试运转正常,可以投入使用。 调试人员签字 验收人 1

施工现场电气设备调试记录

工程名称 调试日期 设备名称 年 月 日 切断机 设备规格 型号 试验人员 GJ5-40 设备安 装地点 钢筋棚 主要 调试 过程 1、测试钢筋棚配电箱(三级箱)至切断机开关箱线路绝缘电阻最小值是AC间为355MΩ,满足要求。 2、测试切断机电动机绝缘性能,最小值是360MΩ,满足要求。 3、测试切断机漏电保护器性能,A相25mA/10ms;B相22mA/10ms; C相26mA/10ms。试验按钮动作灵敏。 4、合闸后无异常现象,试运转正常。 5、配电箱重复接地电阻1.1Ω,开关箱重复接地电阻0.9Ω。 6、开关箱至切断机的距离≤3米。 结论及处理意见 安装符合要求,试运转正常,可以投入使用。 调试人员签字 验收人 2

施工现场电气设备调试记录

工程名称 调试日期 设备名称 年 月 日 弯曲机 设备规格 型号 试验人员 GJ7-40 设备安 装地点 钢筋棚 主要 调试 过程 1、测试钢筋棚配电箱(三级箱)至弯曲机开关箱线路绝缘电阻最小值是AC间为360MΩ,满足要求。 2、测试弯曲机电动机绝缘性能,最小值是358MΩ,满足要求。 3、测试弯曲机漏电保护器性能,A相25mA/10ms;B相15mA/10ms; C相22mA/10ms。试验按钮动作灵敏。 4、合闸后无异常现象,试运转正常。 5、配电箱重复接地电阻1.0Ω,开关箱重复接地电阻0.8Ω。 6、开关箱至弯曲机的距离≤3米。 结论及处理意见 安装符合要求,试运转正常,可以投入使用。 调试人员签字 验收人 3

施工现场电气设备调试记录表(完整版)

施工现场电气设备调试记录工程名称调试日期设备名称年月日圆盘锯设备规格型号试验人员MJ104设备安装地点木工棚主要调试过程1、测试木工棚配电箱(三级箱)至圆盘锯开关箱线路绝缘电阻最小值是AC间为350MΩ,满足要求。2、测试圆盘锯电动机绝缘性能,最小值是350MΩ,满足要求。3、测试圆盘锯漏电保护器性能,A相15Ma