一、 产品概述

该装置主要针对10kV、35kV、110kV电缆及110kV/50MW以下电力变压器、母线开关;220kV/60MW以下电力变压器、电压互感器、电流互感器;300MW以下火力发电机等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,可满足高电压、小电流的设备试验条件要求。是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。

该装置主要由变频控制电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器、谐振电容器组成。

二、 系统的性能特点

1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。

2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。

3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式、

4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。

三、 系统的适用范围和功能要求

1、35kV/300mm2电缆2km,试验频率为30~300Hz,试验电压52kV。 2、10kV/300mm2电缆5km,试验频率为30~300Hz,试验电压22kV。 3、110kV/300mm2电缆0.5km,试验频率为30~300Hz,试验电压128kV。

1

4、110KV/50MW电力变压器,试验频率为45~65Hz,试验电压160kV。

5、110kV的开关,母线,GIS等,试验频率为30~300Hz,最高试验电压265kV。 6、600MW及以下火力发电机,试验频率为45~65Hz,最高试验电压43kV。 7、220kV/ 60MW变压器,试验频率为45~65Hz,试验电压316kV。

8、220kV电压互感器、电流互感器,试验频率为45~65Hz,试验电压316kV。 四、 系统的整体参数

额定容量:330kVA;

输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 额定电压:55kV;165 kV;330kV 额定电流:6A; 2A; 1.0A; 工作频率:30~300Hz;

波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 工作时间:额定负载下允许连续60min;

温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护; 测量精度:系统有效值1.5级;

五、 主要部件的技术性能

1. 激励变压器MSB-20kVA/20kV/6kV/3kV/0.4kV 1台

额定容量:20kVA; 输入电压:380V,单相; 输出电压:20kV;6kV;3kV; 结 构:干式; 重 量:约45 kg;

2. 变频电源BPXZ-HT-20kW/380V 1台

额定输出容量:20kW

工作电源:380±10%V(单相),工频 输出电压:0~400V,单相, 额定输入电流:50A

额定输出电流:50A 频率调节范围:20~300Hz 频率调节分辨率:≤0.1Hz 重 量:约22 kg;

3. 高压电抗器 MSDK-55kVA/55kV 6节

额定容量:55kVA; 额定电压:55kV; 额定电流:1A; 电 感 量:200H/单节; 品质因素:Q≥50 (f=45Hz); 结 构:干式; 重 量:约45kg;

4、电容分压器FCR-350 kV -1000 pF 额定电压: 350KV 高压电容量:1000pF

分两节,单节为175kV/ 2000PF 介质损耗:tgσ≤0.15%; 分 压 比:1000:1 测量精度:1.0级 重 量:约10kg

5、谐振电容器MSF-160kV/5000 pF 额定电压:160kV 中间抽头80kV 高压电容量:5000pF 介质损耗:tgσ≤0.15%; 重 量:约25kg

六、 试验时使用关系列表

试验时使用关系列表

1套

1套

设备组合 被试品对象 110 kV/50MW变压器 220 kV/60MW变压器 110 kV电缆 35 kV电缆 10 kV电缆 长度500m 长度2000m 长度5000m 电抗器 55kVA/55kV六节 电抗器4节串联 电抗器6节串联 电抗器3节串联2组并联 电抗器2节串联3组并联 电抗器6节并联 电抗器6节串联 电抗器6节串联 电抗器3节或多节并联 激励变压器 输出端选择 6 kV 15kV 6 kV 3 kV 3 kV 15 kV 15 kV 6 kV 110 kV开关、母线、GIS等 220kV电压互感器、电流互感器 300MW及以下火力发电机 七、 工作环境

环境温度:-15℃~45℃; 相对湿度:≤90%RH; 海拔高度: ≤2500米;

八、 设备遵循标准

GB10229~88 《电抗器》

GB1094 《电力变压器》

GB50150~2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596~1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1~GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 九、 系统的基本配置

(一)配置设备一览表

序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 激励变压器 变频电源 高压电抗器 电容分压器 谐振电容器 试验连接线 型 号 及 规 格 MSB-20kVA/20kV/6kV/3kV/0.4kV BPXZ-HT-20kW/0.38kV MSDK-55kVA/55kV FCR-350kV/1000pF(分两节) MSF-160kV/5000 pF(中间抽头80kV) (二)设备附件及相关资料一览表

数量 1 1 6 1 1 1 单位 台 台 台 套 套 套 序号 1 2 3 4

出厂试验报告 资 料 名 称 数量 1 1 1 1 单位 份 份 份 套 成套装置使用说明书 外购产品使用说明书(分压器) 产品合格证和用户意见卡

220kv60mw以下电力变压器交流耐压试验技术方案

BPXZ-HT-330kVA/330kV/55kV调频式串联谐振试验装置一、产品概述该装置主要针对10kV、35kV、110kV电缆及110kV/50MW以下电力变压器、母线开关;220kV/60MW以下电力变压器、电压互感器、电流互感器;300MW以下火力发电机等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,可满足高电压、小
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
72fc96b21j58u602x74s2b61z97l7x017ld
领取福利

微信扫码领取福利

Scan me!

微信扫码分享

闃呰骞舵帴鍙椼€婄敤鎴峰崗璁€�
娉細鍚勭櫥褰曡处鎴锋棤鍏宠仈锛佽浠呯敤涓€绉嶆柟寮忕櫥褰曘€�


鐢ㄦ埛娉ㄥ唽鍗忚

涓€銆� 鏈綉绔欒繍鐢ㄥ紑婧愮殑缃戠珯绋嬪簭骞冲彴锛岄€氳繃鍥介檯浜掕仈缃戠粶绛夋墜娈典负浼氬憳鎴栨父瀹㈡彁渚涚▼搴忎唬鐮佹垨鑰呮枃绔犱俊鎭瓑鏈嶅姟銆傛湰缃戠珯鏈夋潈鍦ㄥ繀瑕佹椂淇敼鏈嶅姟鏉℃锛屾湇鍔℃潯娆句竴鏃﹀彂鐢熷彉鍔紝灏嗕細鍦ㄩ噸瑕侀〉闈笂鎻愮ず淇敼鍐呭鎴栭€氳繃鍏朵粬褰㈠紡鍛婄煡浼氬憳銆傚鏋滀細鍛樹笉鍚屾剰鎵€鏀瑰姩鐨勫唴瀹癸紝鍙互涓诲姩鍙栨秷鑾峰緱鐨勭綉缁滄湇鍔°€傚鏋滀細鍛樼户缁韩鐢ㄧ綉缁滄湇鍔★紝鍒欒涓烘帴鍙楁湇鍔℃潯娆剧殑鍙樺姩銆傜綉绔欎繚鐣欓殢鏃朵慨鏀规垨涓柇鏈嶅姟鑰屼笉闇€鐭ョ収浼氬憳鐨勬潈鍒┿€傛湰绔欒浣夸慨鏀规垨涓柇鏈嶅姟鐨勬潈鍒╋紝涓嶉渶瀵逛細鍛樻垨绗笁鏂硅礋璐c€�

鍏抽棴