龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段
铁塔组立施工方案
龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段
2016年06月
精选文档
.
目 录
一、工程概况 ................................................... 0
1.1、工程概况 ........................................................................... 0 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 ............................................................ 0
二、施工组织措施 ............................................... 1
2.1、组织机构 ........................................................................... 1 2.2、项目部人员主要职责 .................................................................. 2 2.3、施工人员必需具备的条件及人员需求计划 ................................................ 3 2.5、施工准备组织工作.................................................................... 3
三、铁塔构件运输 ............................................... 7
3.1、运输前检查 ......................................................................... 7 3.2、构件运输 ........................................................................... 8
四、铁塔组立技术措施 ........................................... 8
4.1地面组装一般规定 ..................................................................... 8 4.2铁塔起吊组立 ........................................................................ 10
五、铁塔组立安全保证措施 ...................................... 17
5.1安全管理组织机构 .................................................................... 17 5.2施工过程风险控制安全措施 ............................................................ 18 5.3铁塔组立过程风险控制安全技术措施 .................................................... 19
六、铁塔组立质量保证措施 ...................................... 21
6.1质量组织机构 ........................................................................ 21 6.2质量管理措施 ........................................................................ 21 6.3质量技术措施 ........................................................................ 22
七、铁塔组立工期保证措施 ...................................... 22
7.1影响施工进度的因素 .................................................................. 22 7.2施工进度计划保证措施 ................................................................ 23
八、现场环境及文明施工 ........................................ 23 九、应急行动 .................................................. 24 十、铁塔组立危险源风险评估及控制措施 ........................... 24
精选文档
.
10.1、安全风险评估报告.................................................................. 24
附:杆塔组立主要工器具一览表 .................................. 29
精选文档
.
一、工程概况 1.1、工程概况
1 、路径走向
线路由220kV吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV布吉线、110kV海喀风线和110kV龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km。
线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km。 (1)路径敏感点
跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。
(2) 路径走向
1.2、本工程铁塔组立要求及规定
2.1、本工程铁塔脚钉安装要求:
1)脚钉布置从地面约1.5米处开始,间距约为450毫米,一般采用M16脚钉,主材接头处脚钉,其直径与螺栓直径相同。
2)直线塔脚钉安装如图所示;
3)转角塔的脚钉布置:单回路转角塔主材的脚钉,塔身部分装于内角侧,塔身以上装于外角侧,0°转角时,只在远离上导线的同一边安装脚钉;多回路转角塔的脚钉布置如图如示。
Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 左转 Ⅲ Ⅱ Ⅲ 右转 Ⅱ 单回路直线塔脚钉安装布置图 单回路转角塔脚钉安装布置图
精选文档
.
1.2.2、本工程铁塔螺栓穿向要求:
1)对于立体结构:水平方向由内向外穿;垂直方向由下向上穿;斜向者向斜下向斜上穿。 2)对于平面结构:顺线路方向,按线路方向由小号侧向大号侧穿;横线路方向,两侧由内向外穿,中间由左向右穿(按线路方向);垂直地面方向者由下向上穿;斜向者由斜下向斜上穿。
3)个别螺栓如按照上述要求不能安装,则上报项目部做统一规定,但要注意相邻螺栓的穿入顺序有时影响螺栓是否能顺利穿入。
4)铁塔防盗、防松要求:基础顶面以上9.0m范围内的螺栓均采用防盗螺栓,防盗螺母架线复紧后统一安装,铁塔顶至下横担以下2米内所有螺栓均装防松罩;如设计图纸有特殊要求的,按设计图纸要求安装。
5)螺栓安装前要检查验收,检查平面侧是否平直,螺母必须是平面一侧贴塔材,倒角面朝外。 6)铁塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应装设相应厚的垫圈或垫板。 7)螺杆必须加垫圈者,每端不得超过两个垫圈。
8)螺杆拧紧后,螺杆露出螺母的长度;对单螺母,不应小于两个螺距;对于双螺母,可与螺母相平。
9)本工程铁塔连接螺栓应逐个紧固,扭矩标准如表所示。
铁塔螺栓紧固扭矩标准
扭矩值(N. m) 4.8级 M12 40 M16 80 M20 100 M24 120 10)铁塔螺栓在组立结束时必须全部紧固一次,检查扭矩合格后方准进行架线。架线后,螺栓还应复紧一遍。本工程要求铁塔螺栓的一次紧固率达到96%以上,最终紧固率97%以上。
二、施工组织措施
2.1、组织机构
本工程施工管理采用项目经理负责制。龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段
综合项目部,内设项目经理、项目总工、安全员、质检员、材料员、资料员等。工程以项目经理为管理核心,对工程施工质量、进度、安全、文明施工和环境保护工作负责。项目部各职能管理应齐心协力,服从指挥,确保本工程安全、优质、按期竣工。 本工程组织机构图:
精选文档