好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空军济南干修所临时用电工程方案讲义

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空军济南南郊离职干部休养所住房改造8#、9#楼 临时用电施工方案

目 录

一、编制依据 .......................................................................... 1 二、工程概况 .......................................................................... 1 三、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向 .................................................................. 2 四、负荷计算 .......................................................................... 2 五、设计配电系统 .................................................................. 6 六、设计防雷装置 ................................................................ 10 七、确定防护措施 ................................................................ 10 八、安全用电技术措施和电气防火措施............................ 11 附录1配电原理图 .................................................................. 16 附录2安全保证及监督体系图 .............................................. 17

让 建 筑 充 满 思 想 用 精 品 奉 献 社 会

1

空军济南南郊离职干部休养所住房改造8#、9#楼 临时用电施工方案

一、编制依据

1.《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005。 2.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 3.其他有关的国家现行规范、标准和规程规定。 4.本工程施工机械计划。

二、工程概况

本工程为空军济南南郊离职干部休养所住房改造8#、9#楼,位于济南市市中区七里山山西路20号。二个工程设计一致,工程8#楼建筑面积11468.16㎡,9#楼建筑面积12977.84㎡,均为框架剪力墙结构,地下一层。

济南地处中纬度地带,属北温带湿润大区鲁潍区,为温暖半湿润季风性气候,春季干燥少雨,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。

气温:济南市气温七月最高,一月最低,年平均气温为14.3℃,累年极高气温为42.5℃,极低气温为-17.9℃。

降水量:济南市年平均降水量为669.30mm,年最小降水量为320.70mm,年最大降水量为1283.46mm,累年月最大降水量为504.50mm,一日最大降水量为298.4mm,一日最大降雪量为190mm,一年中降水主要集中在六、七、八月份,多以暴雨形式降落。

施工现场的土壤为黄土,土壤电阻率在100~200欧姆*米之间,济南市的年平均雷暴日数26.3d/a。

根据现场实际情况,主体施工高峰期间施工机械配备计划如下表所示: 序号 名称 规格/型号 设备功率数合计 (KW) 量 1 塔吊 QTZ40 26 2 52 2 混凝土输送泵 HBTS60 90 1 90 3 混凝土振捣器 LX50 2.2 5 11 4 钢筋弯曲机 GW40 2.2 1 2.2 5 钢筋切断机 GQ40 2.2 1 2.2 6 电刨 MJ503B 5 1 5 7 压刨 5 1 5 8 电锯 MJ105 4 1 4 9 客货电梯 SC200/200 26 1 26 10 搅拌机 JZC350B 5.5 1 5.5 11 镝灯 3 1 3 让 建 筑 充 满 思 想 用 精 品 奉 献 社 会

1

空军济南南郊离职干部休养所住房改造8#、9#楼 临时用电施工方案

12 砂浆搅拌机 100L2 3 1 3 13 洗车台 7.5 1 7.5 合计 16 216.4 1 电焊机 BX-1-315-2 31.5 2 63 2 对焊机 UN-125 125 1 125 合计 3 188 三、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

电源进线由现场东南侧引入,现场西南侧设总配电箱,在现场内根据用电情况设置4个二级配电箱。详见现场临时用电平面图。

现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,一机一闸一保护。

现场所有引入电缆,总箱到分箱电缆,均采用埋地敷设方式,

防止因机械等的损伤。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.6m,并应在电缆上下各铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面(从2m高度至地下0.2m处),加设防护套管。随建筑主体逐步增高,沿管道井敷设一条五芯电缆,以备各层用电。

现场用电保护形式为三级配电二级保护,即按总配电箱—分配电箱—开关箱进行三级配电,在总配电箱和开关箱设置相应型号的漏电保护器。

防雷设计:因周围有高耸建筑物,基础施工阶段可不考虑防雷,主体施工阶段考虑塔吊的防雷覆盖区域可以满足防雷要求。

四、负荷计算

让 建 筑 充 满 思 想 用 精 品 奉 献 社 会

2

空军济南南郊离职干部休养所住房改造8#、9#楼 临时用电施工方案

根据所列的动力、照明灯用电设备清单,进行负荷计算,求出各部分和总的计算负荷。 4.1 现场总负荷计算

计算公式采用

P?1.05~1.10(KP11?cos??K2?P2?K3?P3?K4?P4)

式中 P——供电设备总需要容量(kVA);

P1——电动机额定功率(kW); P2——电焊机额定容量(kVA); P3——室内照明容量(kW); P4——室外照明容量(kW);

cosφ——电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为

0.65~0.75);

现场共有电动机类机械17台,则需用系数K1=0.6;电焊机10台以下,则K2=0.6;室内外照明用电按动力用点的10%考虑。

现场设置2台总配电箱,1号总配电箱引出线路至1、2、3号分箱;2号总配电箱引出线路至4号分箱。

1号总配电箱的设备主要有

序号 名称 规格/型号 设备功率数合计 (KW) 量 1 塔吊 QTZ40 26 2 52 2 混凝土输送泵 HBTS60 90 1 90 3 混凝土振捣器 LX50 2.2 5 11 4 钢筋弯曲机 GW40 2.2 1 2.2 5 钢筋切断机 GQ40 2.2 1 2.2 6 客货电梯 SC200/200 26 1 26 7 搅拌机 JZC350B 5.5 1 5.5 8 镝灯 3 1 3 让 建 筑 充 满 思 想 用 精 品 奉 献 社 会

3

空军济南南郊离职干部休养所住房改造8#、9#楼 临时用电施工方案

9 砂浆搅拌机 100L2 3 1 3 10 洗车台 7.5 1 7.5 合计 15 202.4 3 电焊机 BX-1-315-2 31.5 2 63 4 对焊机 UN-125 125 1 125 合计 3 188

考虑对焊机避开用电高峰,塔吊和输送泵不同时使用,则有总配电箱1负荷

P=1.1×(0.6×112.4/0.75+0.6×188)×(1+10%) =202.72KVA 选择干线电缆截面

Ij?pj3Vcos??112.41.732?0.38?0.75?631.732?0.38?323.4A查表,知120mm2

截面电缆载流量为400A,可满足要求。 总配电箱2负荷

P=1.1×(5+5+4)/0.75×(1+10%)=22.6KVA 选择干线电缆截面

Ij?pj3Vcos??22.61.732?0.38?0.75?45.8A查表,知6mm2

截面电缆载流量为58A,可满足要求。 考虑总配电箱的作用,选用95mm2

电缆。

总配电箱设在施工现场西南侧,从变电室用3×120+2×75与3×95+2×50电缆分别为总配电箱1和总配电箱2引入电源。

2、4号分箱负荷计算

让 建 筑 充 满 思 想 用 精 品 奉 献 社 会

4

空军济南干修所临时用电工程方案讲义

空军济南南郊离职干部休养所住房改造8#、9#楼临时用电施工方案目录一、编制依据..........................................................................1二、工程概况.......................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
72dqt60ttj79c964hjsm5kaxd91bpl00ksx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享