单选题:
1、关于高频开关电源型充电装置,下面哪项技术参数不符合DL/T5044-2014技术规程( )。
(A)稳压精度≤±1% (B)稳流精度≤±1%
(C)纹波系数≤0.5% (D)模块均流不平衡度≤±5% 答案:A。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.2.1,稳压精度应不大于±0.5%。
2、蓄电池组应满足浮充电时直流母线的电压要求,电池个数应按照( )倍直流电源系统标称电压值确定。
(A)1.15 (B)1.1 (C)1.05 (D)1.2
答案:C。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.1.1,蓄电池个数“应根据单体电池正常浮充电压值和直流母线电压为1.05倍直流电源系统标称电压值确定”。
3、当无产品资料和厂家推荐值时,阀控式密封铅酸蓄电池的单体浮充电压值不宜选取以下哪项数值( )。
(A)2.23V (B)2.27V (C)2.30V (D)2.25V
答案:C。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.1.2.2,阀控式密封铅酸蓄电池的单体浮充电压值宜取2.23~2.27V。
4、根据DL/T5044-2014技术规程要求,高频开关电源模块的功率因数不应小于( )
(A)0.85 (B)0.90 (C)0.95 (D)0.92
答案:B。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.2.1.8,功率因数不应小于0.90。
5、根据DL/T5044-2014技术规程要求,高频开关电源模块交流输入端产生的各高次谐波电流含有率不应大于( )
(A)20% (B)25% (C)30% (D)15%
答案:C。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.2.1.8,高频开关电源模块交流输入端产生的各高次谐波电流含有率不应大于30%。
6、下列哪一项不属于充电装置额定电流选择原则(D) (A)满足浮充要求 (B)满足初充电要求 (C)满足均充电要求
(D)满足冲击负荷电流要求
答案:D。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.2.2,ABC均为充电装置额定电流选择条件。
7、当蓄电池浮充运行时,高压断路器合闸回路允许电压降可取直流电源系统标称电压的( )
(A)0~5% (B)5%~10% (C)10%~15% (D)15%~20%
答案:C。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.3.4.1,当蓄电池浮充运行时,应保证最远一台高压断路器可靠合闸所需的电压,其允许电压降可取直流电源系统标称电压的10%~15%。
8、当事故放电直流母线电压在最低电压值时,高压断路器合闸回路允许电压降不宜大于直流标称电压的( )
(A)5% (B)5.5% (C)6.5% (D)6%
答案:C。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.3.4.2,当事故放电直流母线电压在最低电压值时,应保证恢复供电的高压断路器能可靠合闸所需的电压,其允许电压降应按直流母线最低电压值和高压断路器允许最低合闸电压值之差选取,不宜大于直流电源系统标称电压的6.5%。
9、采用集中辐射形供电方式时,关于直流柜与直流负荷之间电缆截面的选择,下列哪项不符合技术规程( )
(A)电缆长期允许载流量的计算电流应大于回路最大工作电流。
(B)电缆允许电压降应按蓄电池组出口端最低计算电压值和负荷本身允许最低
运行电压值之差选取。
(C)电缆允许电压降宜取直流电源系统标称电压的3%~6.5%。
(D)当负荷为直流电动机时,电缆允许电压降计算电流应按1.2倍电动机额定
电流选取。 答案:D。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.3.7.2 负荷为直流电动机时,计算电流应按2倍电动机额定电流选取。根据6.3.5,采用集中辐射形供电方式时,直流柜与直流负荷之间的电缆截面选择应符合下列规定:1、电缆长期允许载流量的计算电流应大于回路最大工作电流;2、电缆允许电压降应按蓄电池组出口端最低计算电压值和负荷本身允许最低运行电压值之差选取,宜取直流电源系统标称电压的3%~6.5%。所以ABC正确。 10、当采用分层辐射形供电方式时,直流柜与直流分电柜之间的距离确定电缆允许的电压降,宜取直流电源系统标称电压的( )
(A)1%~3% (B)3%~5% (C)5%~7% (D)7%~10%
答案:B。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.3.6.1,根据直流柜与分电柜之间的距离确定电缆允许的电压降,宜取直流电源系统标称电压的3%~5%。
11、采用分层辐射形供电方式,当直流分电柜布置在负荷中心时,与直流终端断路器之间的允许电压降宜取直流电源系统标称电压的( ) (A)0.5%~1% (B)1%~1.5%
(C)1.5%~2% (D)2%~3%
答案:B。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.3.6.2,当直流分电柜布置在负荷中心时,与直流终端断路器之间的允许电压降宜取直流电源系统标称电压的1%~1.5%。
12、根据直流分电柜布置地点,可适当调整分电柜与直流柜、终端断路器之间的允许电压降,但应保证直流柜与终端断路器之间允许总电压降不大于标称电压的( )
(A)5% (B)5.5% (C)6.5% (D)6%
答案:C。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.3.6.3,根据直流分电柜布置地点,可适当调整直流分电柜与直流柜、直流终端断路器之间的允许电压降,但应保证直流柜与直流终端断路器之间的允许总电压降不大于标称电压的6.5%。
13、2台机组之间220V直流电源系统应急联络断路器之间采用电缆连接时,互联电缆电压降不宜大于直流电源系统标称电压的( ),其计算电流可按负荷统计表中1h放电电流的( )选取。
(A)5%,50% (B)5%,100% (C)10%,50% (D)10%,100%
答案:A。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.3.8,2台机组之间220V直流电源系统应急联络断路器之间采用电缆连接时,互联电缆电压降不宜大于直流电源系统标称电压的5%,其计算电流可按负荷统计表中1.0h放电电流的50%选取。
14、直流系统配置一组300Ah铅酸蓄电池,试验放电开关选择以下哪种规格合适( )
(A)25A (B)32A (C)40A (D)50A
答案:C。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.4.1.1,试验放电装置的额定电流应为1.10I10~1.30I10(铅酸蓄电池)。
15、关于熔断器的应用,下列哪项是错误的( )
(A)直流回路采用熔断器作为保护电器时,应装设隔离电器。 (B)熔断器额定电压应大于或等于回路最高工作电压。
(C)蓄电池出口熔断器额定电流应大于事故停电时间的蓄电池放电率电流。 (D)蓄电池出口熔断器额定电流应大于或等于直流母线最大馈线断路器额定电
流。
答案:D。根据DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》6.6.1,直流回路采用熔断器作为保护电器时,应装设隔离电器。所以A正确。根据6.6.3,熔断器的选择应符合下列规定:1、额定电压应大于或等于回路的最高工作电压。2、额定电流应大于回路最大工作电流,最大工作电流的选择应符合下列要求:蓄电池出口回路熔断器应按事故停电时间的蓄电池放电率电流和直流母线上最