好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

悬挑式脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 编制依据 二、 工程概况 三、 安全管理目标 四、 施工部署

五、 主要材料及力学参数 六、 小横杆的计算

七、 悬挑式脚手架荷载标准值 八、 悬挑式脚手架立杆的稳定性计算 九、 悬挑式脚手架连墙杆的计算 十、悬挑式脚手架悬挑梁的受力计算

十一、悬挑式脚手架悬挑梁的整体稳定性计算 十二、悬挑式脚手架锚固段与楼板连接的计算 十三、斜拉钢丝绳的计算 十四、楼板承载力验算 十五、落地式脚手架的计算 十六、搭拆技术措施 十七、安全管理 十八、注意事项 十九、防电、避雷措施 二十、搭拆工艺流程、搭设图

二^一、检查、验收、使用及管理 二十二、架子搭拆安全技术交底 一、编制依据

1、钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范》

( JGJ130-2011)。

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》( JGJ80-91) 3、《钢结构设计规范》( GB50017-2003)

4、《钢结构工程施工质量验收规范》 ( GB50205-2001) 5、 《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81-2002 6、 《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-2011)

7、 《悬挑式脚手架安全技术规程》 ( DG/TJ08-2002-2006)

二、工程概况

工程名称:德昌时代?尚锦项目 建设单位:金时代房地产开发有限公司 设计单位:北京华城博远建筑设计有限公司 监理单位:四川省华达建设监理有限公司 施工单位:眉山市崇仁建筑工程有限公司 建筑面积:

建筑层数: 18 层(地上 16 层,地下 2 层) 建筑总高: 工程地址:德昌县香城大道 结构类型:框架剪力墙结构

德昌时代?尚锦项目位于德昌县香城大道, 共十八层(地上十六层, 地下二层) ,总建筑面积,计划本工程在结构和装饰施工时采用落地式 钢管脚手架和悬挑式钢管脚手架相结合的方式进行分段搭设。 三、安全管理目标

鉴于本工程的特点, 在施工过程中,脚手架搭设、拆除由专职安全 员负责给作业班组作技术交底, 日常的安全检查由安全员及各班组长一 起进行,发现违章作业,必须立即制止,并进行纠正,对于不听指挥的 人,应立即驱逐出场。

针对特殊部位的安全检查, 项目部报请建设、 监理、质安站一起进 行检查验收,并做好检查记录,待验收合格后,才能进入下道工序的施 工。

每周五下午为安全学习和安全检查,由公司组织,组长带头, 项目 部及班组参加,检查中发现的问题,将责任落实到人进行整改完成后, 复查合格后,才能进行后续工程施工。

公司坚持每月对施工现场的安保考核, 坚持开展安全巡查、 日常安 全检查、专项检查、 大检查相结合的安全检查模式,要进一步从深度上 解决检查和整改的问题,做到检查确认、存在问题确认、整改确认、复 查确认。各施工现场要立足自查自改,从管理上、教育培训上、防范措 施上建成积极防范、控制有效、应急充分的安全防控体系。

加强安全管理队伍建设, 提高安全管理人员素质和业务能力, 重视 对基层安全员和施工现场基础工作的业务指导和督促, 组织开展安全员 之间的业务交流和教育培训,督促指导施工现场自主进行安全生产管 理,开展内外的经验交流和学习活动。 四、施工部署

本工程计划: 三层平面至顶层采用悬挑式双排脚手架, 悬挑结构设 置在三层

平面楼层上。

搭设尺寸为:立杆的纵距,立杆的横距悬挑架米,立杆的步距为。 连墙杆采用

2 步 3 跨,竖向间距,水平间距为。

施工均布荷载为川(按装修用脚手架进行取值计算),同时施工 2 层,采用木脚手板, 脚手板共铺设 2 层(即施工层和最下一层必须满铺 脚手板)。 五、主要材料及力学参数

1、主要材料

采用的钢管类型为巾X。

悬挑水平钢梁采用 [16 号槽钢 U 口侧向安装, 其中建筑物外悬挑段 长度为,建筑物内锚固段长度 +=,每隔设置 1 根。

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,设巾钢丝绳与建筑物拉结。

2、力学参数 [16 号槽钢:

[16号槽钢截面尺寸h=160mm , b=65mm, d=, t=;截面面积 A二; 每m重量g二m;截面惯性矩lx二;截面抵抗矩 WX=;截面回转半径rx二, cmry

二;抗弯允许应力 f=215N/mm 2;抗剪允许应力fx=125N/mm2。

巾X钢管:

巾x钢管截面面积 A二;每m重量g二m;截面惯性矩I二;截面模量

W二;回转半径I二;弹性模量E=x 105N/mm2;抗弯允许应力f=205N/mm 2 巾钢丝

绳:

钢丝绳规格为6X 19,容重m,钢丝纵断面积为,钢丝绳极限强度 1400N/mm

2

,即钢丝绳钢丝破断拉力总和为。

六、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

1 、荷载值计算: 小横杆的自重标准值 q1= kN/m

脚手板的荷载标准值 活荷载标准值 静荷载的设计值

q2=x = kN/m

Q=x = kN/m q=x( +)= kN/m

活荷载的设计值 q=x = kN/m

2、 抗弯强度计算: 均布荷载作用下的最大弯矩: Mqmax=ql2/8=++x 8= kN/m

(T =x 106/= N/mm 2 小横杆的计算强度小于 N/mm 2,满足要求。

3、 挠度计算: 小横杆的最大挠度:

3 max = 5ql4/384EI

=5x ++x 10504/384xx 105xx 104 = mm

小横杆的最大挠度小于 150 与 10mm ,满足要求。

4、扣件抗滑力计算: 小横杆与大横杆相连接处扣件的抗滑力主要来自小横杆

的支座反 力。

R=ql/2=++ X 2= kN < RC =

小横杆扣件的抗滑力满足要求。 七、悬挑式脚手架荷载标准值:

悬挑式脚手架施工方案

一、编制依据二、工程概况三、安全管理目标四、施工部署五、主要材料及力学参数六、小横杆的计算七、悬挑式脚手架荷载标准值八、悬挑式脚手架立杆的稳定性计算九、悬挑式脚手架连墙杆的计算十、悬挑式脚手架悬挑梁的受力计算十一、悬挑式脚手架悬挑梁的整体稳定性计算十二、悬挑式脚手架锚固段与楼板连接的计算十三、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
72a0y6sava9d31q9p63i6j6mw9sjow00dmz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享