好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S7-300与S7-200PLC之间的PROFIBUS DP通讯

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1,硬件 1,S7-315-2DPPLC一台 2,S7-200PLC+EM277模块一台 3,DP线+DP头(做好的)一条。 2.要求 1,I/O分配 2台PLC通过PORTO(通讯口)口实现互相PROFIBUS DP通讯,功能为A机124.0控制B机Q0.0,I124.1控制Q0.1。B机I0.0控制A机Q124.2,I0.1控制Q124.3。如图 PLC200(B) Q0.0 Q0.1 I0.0 I0.1 2,组态 V0.0 V0.1 V32.2 V32.3 300(A) I124.0 I124.1 Q124.2 Q124.3 EM277 Q0.0 Q0.1 I0.2 I0.3 S7-300硬件组态 1.启动STEP 7 V5.3编程软件: (1)双击 打开STEP 7 (2)如下图所示打开STEP 7

图2.1.1 打开STEP 7编程软件

2.新建项目

(1)根据STEP 7向导新建项目

图2.1.2 STEP 7向导新建项目

按【下一步】出现下图:

图2.1.3 为项目选择CPU类型图

选择您对应项目的CPU类型,如果发现您的CPU315找不到相应的定货号(,因此根据“STEP 7向导新建项目”无法创建项目,单击“取消”。

(2)软件(SIMATIC Manager)界面新建项目

①双击 新建项目

②【文件】→【新建】,如图:

图2.1.4 新建项目操作图

为新建项目命名:

图2.1.5 项目命名窗口

右击项目名称【300与200通讯】→ 选中【插入新对象】→单击【SIMATIC 300站点】, ③硬件组态 ?

?

双击“ ”→双击“ ”进入硬件组态界面如图2.1.6所示。 右击“ ”→单击【打开对象】进入硬件组态界面如图2.1.6所示。

图2.1.7 硬件组态界面

?根据S7-300主机的组合进行硬件组态(电源PS307 5A):

?选择S7-300导轨:RACK-300中的Rail ?选择电源模块PS307(有配置时)

?选择CPU主机(CPU右边可以安装不超过八个模块SM、FM、CP) ?选择数字量输入输出(如CPU主机没带时,需要组态) ?选择其他扩展模块

图2.1.8 Rail机架

(三)安装EM277 PROFIBUS-DP模块GSD文件

系统采用PROFIBUS DP通讯,S7-300作为主站,S7-200作为从站,其中数据由通过EM277 PROFIBUS-DP进行交换。STEP 7需要安装EM277 GSD 文件。

启动STEP 7 V5.3编程软件,进入硬件组态界面如图2.1.7所示。【选项】→【安装GSD文件】→单击【浏览】,找到放置“SIEM089D.GSD”文件夹并打开,再在如图2.1.12中选中“SIEM089D.GSD” →单击【安装】。

S7-300与S7-200PLC之间的PROFIBUS DP通讯

1,硬件1,S7-315-2DPPLC一台2,S7-200PLC+EM277模块一台3,DP线+DP头(做好的)一条。2.要求1,I/O分配2台PLC通过PORTO(通讯口)口实现互相PROFIBUSDP通讯,功能为A机124.0控制B机Q0.0,I124.1控制Q0.1。B机I0.0控制A机Q124.2,I0.1控制Q124.3。如图PLC200(B)Q0.0Q0.1