消防联动系统操作流程
一、 遇到火灾的应急处理
当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该:
1、 现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作);
2、 同时用对讲机通知监控室;
3、 然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即:
1、 将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、 同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、 通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。
.
.
4、 用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便: (1) 配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。
(2) 暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。
(3) 设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。
5、 通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。 二、 各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、 送风排烟系统
(1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。
手动 以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动 在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开
.
.
关进行手动操作。 2、 喷淋系统
(1)、喷淋头自动洒水。(环境温度达到68摄氏度以上时) (2)、喷淋分区继电器工作。 (3)、水流指示报警。 (4)、喷淋泵自动启动。
手动 喷淋泵可通过监控中心的联动控制按钮启动。(平时不进行此操作,以保证消防喷淋管网压力不至于过大) 3、 消防栓系统
手动 (1)、启动消防水源救灾时,必须手动按下该楼层消防箱内左上角红色按钮,消防栓泵才会启动。
手动(2)、也可通过监控中心的联动控制按钮直接启动。 平时不进行上述操作,以保证消防栓管道压力不至于过大。 4、 非消防电源强切,应急照明启动。 此系统的启动消防主机会根据情况自动进行。 手动 在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统。 5、电梯归底(此操作必须通过三种手动方式完成) 手动 (1)、监控中心“火警紧急返回”钥匙,顺时针转动; 手动 (2)、一楼大厅1号电梯右侧电梯归底按钮击碎,按红色按钮。
手动 (3)、联动面板中的“电梯归底按钮”。
6、 消防广播(必须是电源开关在ON状态,磁带“放音”按
.