好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

超高模板搭设专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精选资料

超高模板搭设专项施工方案

一、工程概况:

项目名称:浩立·碧海湾6#楼 ;建设地点:重庆市巴南区龙洲湾,整个小区西邻滨江路;结构层次:框架22层 ,建筑面积:13597 m2,本工程结构形式为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。

建设单位:重庆浩立地产(集团)有限公司 施工单位:重庆渔洞建筑工程有限公司 监理单位:重庆科成工程建设监理有限公司

负一层层高8.9米,本专项模板支撑方案用于负一层处。

高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

负一层层高8.9米,模板支架搭设高度为8.9米,梁底基础为1800CM钢筋混凝土筏板。 二、模板施工准备 (1)梁模板

梁模板采用15厚细木工板,结合50×100方木为龙骨,梁底板下支撑横楞采用φ4.8×3.5的钢管,支撑系统φ4.8×3.5的钢管,梁两侧立杆间距0.9m,排架立杆间距统一为0.9m,梁底支撑小横杆一道间距0.45m,主梁尺寸300×1200,300次梁300×400,计算取300×1200,计算高度:8.9m。 (2)楼板模板

--精品文档--

精选资料

本工程楼板模板材料采用15厚细木工板,横楞为φ4.8×3.0的钢管,间距@250 mm支撑立杆间距为纵横0.9 m,工程客厅楼板尺寸7.2m×3.9m,厚度100mm。 三、模板工程操作要点

1、梁300×1200,次梁200×400侧模板统一@600㎜增加对拉螺栓; 2、现浇梁板跨度大于4米,底模按跨长的1/1000~2/1000起拱; 3、不得任意锯割钢管、木模、支撑及其他各种配件;重视对模板结合点的拼缝密度及支架的支撑强度;

4、模板工程完工后应上报项目部安全员、施工员及质量员进行验收,未经验收或经验收不合格的严禁转入下道工序; 四、模板安装及拆除安全保证措施

1、模板安装及拆除前,班组长及项目安全员对操作人员进行交底; 2、进入施工现场必须带好安全帽,高空作业人员必须带好安全带,并应系牢;

3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落; 4、二人抬运模板时要相互配合,协同工作,传递模板、工具应运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛,模板及材料严禁从高处抛下,拆模时应标出工作区,暂停人员过往; 5、不得在脚手架上堆放大批模板;

6、拆模间歇,应将已活动的模板、支撑等运走,防止踏空,高空坠落;

--精品文档--

精选资料

7、拆模必须一次性,不得留下无撑模板,拆下时模板要及时清理,堆放整齐。

8、拆除模板时不得将顶撑全部拆除,应分批下顶撑,以防在自得荷载下一次性大面积脱落;

9、在吊运模板时,吊点必须符合扎重要求,以免坠落伤人。 五、梁、板支撑方案及计算书

1、模板支架立杆基础:为1.8m厚C45混凝土筏板;

2、300×1200梁下支架立杆间距为0.9m,沿梁跨度方向间距0.9m; 3、立杆接头全部采用对接扣件顶接,并且接头相互错开,错开距离大于2米接头处加一米以上的绑接杆;

4、在立杆之间纵横两方向增加斜撑支撑,斜支撑与柱固定; 5、水平杆步距具体按楼层高度布置,扫地杆与地面的距离为200㎜,其他水平杆的距离不大于1500㎜,具体布置见后图 ;

6、混凝土浇筑顺序从楼板的两端向中间的对称浇筑,并一次性浇筑不留施工缝。 六、方案编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 《施工技术》 2002.3 《扣件式钢管模板高支撑设计和使用安全》 七、验算计算书

(一)施工材料力学性能: 1、15厚胶合板底模板:

--精品文档--

精选资料

弹性模量E=9000N/MM2, ft=8.0 N/MM2(顺纹抗拉),fv=1.4 N/MM2(顺纹抗剪),fm=13 N/MM2(顺纹抗弯),模板的重力密度0.5 KN/M3

2、50×100落叶松方木:

惯性矩:I=bh3/12=50×1003/12=416.7cm4 截面抵抗矩:W=bh2/6=50×1002/6=83.33 cm3

2 弹性模量E=95000N/MM2, ft=8.5 N/MM(顺纹抗拉),

fv=1.5N/MM2(顺纹抗剪),fm=13 N/MM2(顺纹抗弯) 3、钢管

计算按直径48㎜,壁厚3.5㎜

惯性矩:I=π(D4-d4)/64=3.14×(4.84-4.14)/64=12.18cm4

弹性模量:2.06×105 N/MM2

截面抵抗矩:W=πD3(1-α4)/32=3.14×4.83×(1-0.8544)/32=5.08 cm3

其中α=d/D=41/48=0.854

截面面积:A=π(D2-d2)/4=4.89㎝2

楼板模板支撑计算书

模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)。 模板支架搭设高度为8.8米。

--精品文档--

精选资料

搭设尺寸为:立杆的纵距0.9米 ,立杆横距0.9米,立杆的步距1.5米。

采用钢管类型为φ48×3.5。 一、 模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

作用荷载与模板自重荷载,施工活载等。 1、荷载的计算: 楼板荷载标准值:

模板及配件自重: 0.35KN/M2 新浇混凝土自重: 2.5KN/M2 楼板钢筋自重 : 0.15 KN/M2 施工人员及施工设备荷载: 2.5 KN/M2

则楼板荷载设计值 q=1.2(0.3+2.5+0.15)+1.4×2.5=7.04 KN/m 2、抗弯强度验算

底模下的横楞间距为0.25m,按照均布三等跨计算: 面板的截面惯性矩I和截面抗矩W分别为: I=bh3/12=250×153/12=70312mm4 W= bh2/6=250×152/6=9375 mm3

公式:f=M/W<〖f〗, 〖f〗面板的抗弯强度设计值,取15.00N/ MM2, Mmax=0.105ql2=0.105×7.04×0.252=0.05KN/M

--精品文档--

超高模板搭设专项施工方案

精选资料超高模板搭设专项施工方案一、工程概况:项目名称:浩立·碧海湾6#楼;建设地点:重庆市巴南区龙洲湾,整个小区西邻滨江路;结构层次:框架22层,建筑面积:13597m2,本工程结构形式为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建设单位:重庆浩立地产(集团)有限公司施工单位:重庆渔洞建筑工程有限公司监理