10 附录
10.0.1 附录10.1/10.2集团专线/数据接入验收表一:集团专线/数据接入共用
根据实际情况在下表□中填入以下两种符号:√表示符合该条目,X表示取消该项。 验收报告由移动公司、维护方、施工方三方签字方可生效,涂改无效。 集团用户名称: 一、设备单体验收: 本局点安装使用的设备、材料有: 1、 4、 2、 5、 3、 6、 以上设备材料运行使用正常: □是 □否 二、安装规范验收: 1、线缆是否贴标签: □是 □否 2、线缆是否绑扎整理: □是 □否 3、基站侧设备接电合理: □是 □否 4、设备是否固定在机柜上: □是 □否 □有机柜 □无机柜 三、工程文档移交验收: 施工方给移动公司提交了《工程施工单》、《网络拓扑图或网络说明》、《配置脚本》、《用户信息》: □是 □否 四、设备可管理性测试: 局域网PC使用Telnet命令通过广域网口/局域网口(业务专线)地址 _登录路由器,能成功登录管理设备: □是 □否 五、业务测试: 客户侧网络移动线路总入口能正常访问CMNET互联网/对端业务(专线对连的情况),且客户侧移动线路出口带宽是否为配单中规定带宽_____Mbps: □是 □否 六、工程需整改内容和要求: 七、二次验收 已经符合整改要求: □是 □否 移动方代表签字: 施工方签字: 日期: 日期: 集团客户专线维护方代表签字: 日期:
10.0.2 附录10.1/10.2/10.3集团专线/数据接入/驻地网验收表二:设备安装工艺检验。集团专线/数据接入/驻地网共用
———————分公司—————机房 工程名称——标准 设备规格、型号符合设计要求 排列整齐、安装牢固,符合设计要求 偏差小于机架高度的0.1%,相邻机架缝隙≤3mm。 标志齐全、准确无误。 机架前后门开关应顺畅,结构无变形,表面无损伤,机内部件无破损,无卡阻、无脱落,开关运转灵活、接线牢靠、无电弧击伤 符合《通信设备安装抗震设计暂行办法》和设计要求 接地方法合理、可靠,符合设计要求。 ——————————————
序号 1 2 3 4 5 检验项目 设备配置 安装位置 垂直度、相邻缝隙 机架标志 设备内外表面 检测方法 设计文件核实 钢卷尺 线坠、直角尺/塞尺 现场检查 验收结果 6 7 加固措施 接地措施 电阻测试仪 验收结果:
存在问题:
验收小组及测试人员(签字):
日期:
10.0.3 附录10.3 驻地网验收表一:GPON设备检验 1 基本功能检查
1.1系统配置检查(样表)
站名: 测试项目 硬件设备型指 标 号及版本 系 统 网管型号及版本 PON设备配置检查 ODN设备配置检查 用户数据配置检查 测试仪表: 测试人(施工单位): (随工代表): 测试日期: 1.2设备安装检查(样表)
站名: 测试项目 机房环境与指 标 局 站 安全检查 安装工艺检查 设备安装检查 (含OLT/ONU/ODN) 线缆布放 电源使用检查 测试仪表: 测试人(施工单位): (随工代表): 测试日期:
2 OLT设备上联端口通路表
2.1 OLT设备上联端口通路表
序号 OLT编号 上联接口类型 (10GE/GE) OLT端口编号 上联设备编号 上联设备端口编号 连接方式 (WDM/光纤等) 1 2 3 4 5 验收指标要求 测试日期、测试人员、仪表型号 处理情况 3 ODN光纤连接表
3.1 ODN光纤连接表(样表)
序号 1 2 3 4 5 OLT编号 PON接口类型 PON端口(EPON/GPON) 编号 主干光缆1名称 主干光缆1使用的纤芯编号 分光器主干光缆21编号 名称 主干光缆2使用的纤芯编号 分光器2编号 验收指标要求 测试日期、测试人员、仪表型号 处理情况 验收结果:
存在问题:
验收小组及测试人员(签字):
日期: