好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

井点降水施工措施-方案祥解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、井点降水方案设计 基坑总涌水量计算

根据地质资料显示,35#桥墩承台处于细砂层,38#桥墩承台处于粉砂层。就细砂与粉砂的渗透系数进行相比较,细砂层的渗透系数大于粉砂层,故对35#、38#两桥墩承台井点降水施工来说,只要验证35#桥墩的井点降水方案可行即可满足38#的承台井点降水施工。以下对35#桥墩的井点降水方案进行设计及检算。

桥墩承台井点降水方案,根据承台所处地层的渗透系数(细砂层取K=5)、要求降低水位的深度(35#桥墩要求最小降低水位为3.5m)及本工程要求施工周期短的特点,采用轻型环形井点群降水方案。降水井管用d=200mm无缝钢管,滤水管长2m,要求降水后基坑的安全深度为1m。

桥位的地面标高为113.08m,四月份的地下水位标高为111.3m,基坑底标高为107.8m,基坑平面尺寸为23.4m×40.3m。细砂层的渗透系数取5m/d,

① 确定井点管的埋设深度Ha(如轻型井点布置示意图所示)

井点管的滤管在透水层内,埋深Ha可按以下公式计算:

Ha=h1+h2+Δh+l+r/m

式中:Ha—井点的水泵轴至井点滤管底的深度,m h1--井点的水泵轴至未抽水前的地下水位的高度,m h2--原地下水位至基坑底的高度,m r--基坑底中心至井点管中心的距离,m

m--井点抽水后的水力坡降线的坡比,对环形井点群轻型井点,

m可用10~15,为了安全起见,取10

Δh --抽水后的地下水位距基坑底面的安全深度,一般为0.5m~1.0m l --滤管长度,m

可计算出Ha=9.7m ②基坑总涌水量Q

井管布置示意图如下图所示。

可知井管所处为无压水层,基坑总涌水量Q可根据无压非完全井群计算公式进行计算,公式如下:

Q=1.366K(2H0-S)S/(lgR0-lgr)

式中:H0--有效含水层厚度,可根据下表进行查出,m

R0--R+r,R可根据经验公式R=2S(HK)0.5计算,R=116m;当井群

为不规则图形时,r=(F/п)进行计算确定,r=17.33m

无压非完全井有效层厚度H0值

Sˊ/ (Sˊ+l) H0 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 0.5

1.3(Sˊ+l) 1.5(Sˊ+l) 1.7(Sˊ+l) 1.85(Sˊ+l) 2.0(Sˊ+l) 注: Sˊ为井管内水位降低值。

可计算出H0=1.85(Sˊ+l)=17.95m

Q=1056m3/d

③单根井点出水量q

由于地层为细砂层,单根井点出水量q可按以下公式进行计算:

q=65пdlK

式中:q—单根井点出水量,m3/d d—滤管外径,m l—滤管长度,m K—渗透系数,m/d

可计算单根井点出水量q=139.7m3/d。 ④确定井点管的数量n

n=1.1Q/q

可求得n 数量为9根,为了安全起见,取n=11根,具体平面布置图如下图所示。其最小间距为9.35m,设在靠近松花江中心侧;其它设为11.22m。

1/3

此所设的井水管最大的抽水能力,Q0=11╳139.7=1536m3/d 安全系数,k=Q0/Q=1536/1056=1.45,故可判定方案可行。 ⑤抽水设备的确定

方案一:抽水设备采用离心式水泵,根据上述计算,设备最小泵流量为44m3/h,方可满足施工要求,查相关资料22KW的2.5PW型号的离心式水泵可满足要求,其泵流量为43~108 m3/h,扬程48.5~39m,吸程为最大为7m,不满足实际降水深度,施工过程中,可采用降低泵心轴的高度(下降3m)来满足施工要求,即在基坑周边再挖二层平台,安放集水总管和离心泵。集水总管采用d=500mm的钢管。布置图如下:

其工程数量表如下: 序号 1 2 3 4 5 6 项目名称 离心泵 井点水管 滤水管 弯头胶管 电缆线 电力开关 型号 2.5PW D=200mm无缝钢管 单位 台 M 套 M M 个 数量 2 77 22 11 100 2 备注

井点降水施工措施-方案祥解

1、井点降水方案设计基坑总涌水量计算根据地质资料显示,35#桥墩承台处于细砂层,38#桥墩承台处于粉砂层。就细砂与粉砂的渗透系数进行相比较,细砂层的渗透系数大于粉砂层,故对35#、38#两桥墩承台井点降水施工来说,只要验证35#桥墩的井点降水方案可行即可满足38#的承台井点降水施工。以下对35#桥墩的井点降水方案进行设计及检算。桥墩承台井点降
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7256y4g2kl7yogl1itk20zdc523xwm00i3f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享