v1.0 可编辑可修改 课程设计说明书
课程设计题目 某大酒店供配电设计
学院专业班级 机械设计制造及自动化
学 生 姓 名 胡 月 学号 9
指 导 教 师 原艳红
成 绩
设 计 日 期 ~
目 录
1
1
v1.0 可编辑可修改 第一章 工程概述 ....................................................................... 2 第二章 供配电系统设计.................................................................. 4
第一节 供配电系统设计任务、内容及要求 .............................................. 4 第二节 负荷计算.................................................................... 6 第三节 无功功率补偿 .................................................错误!未定义书签。 第四节 高低压配电系统设计 ...........................................错误!未定义书签。 第五节 短路电流计算 ............................................................... 19 第六节 设备选择.....................................................错误!未定义书签。 第三章 照明系统设计................................................................... 26
第一节 酒店照明设计的特点 ......................................................... 27 第二节 照度计算.....................................................错误!未定义书签。 第三节 照明配电系统 ............................................................... 37 第四节 灯具选择................................................................... 39 第五节 房间插座布置 ............................................................... 40 第六节 标志照明................................................................... 40 第四章 防雷系统设计.....................................................错误!未定义书签。 第五章 消防系统设计................................................................... 44
第一节 系统设计................................................................... 45 第二节 本工程消防系统 ............................................................. 48 参考文献 ...............................................................错误!未定义书签。
2
2
v1.0 可编辑可修改
第一章 工程概述
本次设计的对象——“海棠湾大酒店”,它是集住宿、餐饮、娱乐、为一体的大型建筑物,建筑面积约为17000平方米,地上13层、地下1层。其中一层有酒店大厅、服务台、休息厅、舞厅、美发厅、商场、KTV包房、健身房、商务中心、快餐厅、厨房、消防中心等设施;二层是各类餐厅酒吧、厨房等设施;三层有多功能厅、各种会议室、休息厅等;四到十一层为客房其中有套房、标准间;十二层是机房;地下一层有配电室、洗衣房、热交换间、水泵房、消防水池、风机房;另外还有一个游泳馆。屋顶有卫星接收室、风机房、水箱间、电梯机房等。
设备功率kW 序号 用电设备名称 其中 工作的 1 2 3 4 5 6 7 8 1#母线 一层景关照明 一层景关照明 十二层景关照明 284 20 20 20 9 10 11 12 13 14 15 16 二层消防电源 消防中心 一层消防电源 序号 用电设备名称 其中 工作的 19.5 15 22 设备功率kW 游泳馆消防电源 6.75 水泵房消防电源 地下层消防电源 2#母线 67 32 273.7 地下层电力照明 19.6 洗衣房电源 30 十二层消防电源 53.1 三层消防电源 总设备容量 18 游泳馆电力照明 140.07 1040kW
3
3
v1.0 可编辑可修改 本次设计的主要任务是有关酒店的供配电系统、电气照明系统、消防系统及防雷接地系统的设计。
作为一个现代化的大酒店在电气部分中至少应该达到以下要求: 1. 整个酒店的电气设备布局合理。 (1) 功能规划合理; (2) 设施使用方便,安全;
2. 内外装修采用的材料考究,工艺精致具有突出风格。 3. 有中央空调系统,使各区域通风良好。 4. 有与饭店星级相适应的计算机管理系统。 5. 有背景音乐系统。
6. 各处应该有逃生指示灯,和线路故障应急灯,这方面应严格按照国家标准实施。 7. 前厅面积宽敞与接待能力相适应,风格典雅、色调协调、光线充足。
8. 客房中的电气要求和必备的电器设备:采用区域照明且目的物照度良好,有良好的排风系统,应有床头控制柜、床头灯、台灯、落地灯、110/220V电源插座、电话、电视(有闭路电视系统,播放频道不少于16个,其中有卫星电视节目或自办节目)音箱设备、吹风机、小冰箱等。
9. 餐厅及酒吧:布局合理,灯光氛围要求适当典雅,与装修协调。 10.
厨房:电器设备位置合理、布局科学,有足够的冷气设备和足够的冷冻库,冷菜
间内有空气消毒设施。 11.
公共区域:有足够的高质量客用电梯、服务电梯、消防电梯。具有应急供电专用
线和应急照明灯。
本次设计的对象——“红藤大酒店”属于一般负荷,消防属于二级负荷。市电由区域变电站引来两路电源,供电变压器有两台。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担一半左右负荷,一路电源故障时,另一路电源提供全部负荷。为了减少动力设备用电对照明线路电压波动的影响,照明用电与动力用电线路尽量分开供给。
关于酒店的照明设计应具有浓厚的生活感,给人以温馨、舒适的感觉,与整个酒店的设计思想相融合,突出本地区的特色和文化底蕴。不同的场所要通过灯光给人以不同的感
4
4
v1.0 可编辑可修改 觉,使环境有合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,营造舒适的视觉环境。本工程照明系统包含大堂照明,餐厅照明,客房照明,一般照明和应急照明。 大堂,餐厅 ,走廊等照明在本次设计只预留照明电源,具体由二次装修设计完成。 一般照明的光源主要为荧光灯;各机房和办公等用房及公共场所的照度均按现行国家标准进行设计。 本工程在重要机房,人员密集的场所及通道,走廊,楼梯间及其前室安置消防应急照明,各疏散过道及出入口均设置应急疏散指示照明。 应急照明采用消防应急电源系统,其光源为荧光灯。它们在正常及事故时均点燃。应急疏散、楼层指示灯均自带蓄电池,应急供电时间不少于20min。
本工程的火灾自动报警系统具有完善的联动控制功能。系统中每一回路上的总线元件及输入输出该系统的有源、无源信号均有其独立的编码地址。 根据有关消防规范的要求,本工程在变配电所,消防控制中心,电气竖井, 及其它公共区域设置智能感烟探测器,在厨房,洗衣房设置智能感温探测器。
在防雷接地设计中,本工程按三类防雷建筑设计,在各标高女儿墙四周敷设避雷带做防雷接闪器。利用柱内两根主筋做防雷引下线, 引下线间距不大于25M引下线在距地1.8M处设测试点。本工程防雷接地和电源工作接地共用接地装置,其接地电阻不大于1欧姆。接地装置利用建筑物基础内的钢筋网, 如因地质情况不理想,接地电阻难以满足要求时,可在建筑四周补打接地极,与引至室外的接地线40X4镀锌扁钢焊接。
第二章 供配电系统设计
第一节 供配电系统设计任务
低压配电系统是民用建筑供配电系统的基本组成部分,无论就其重要性或工程量而言,都有举足轻重的地位。主要任务是:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内容是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。
5
5