物业公司2009年电气技工考试题1
项目单位: 岗位: :
一、判断题(第1-20题,将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填
“×”。每题1.5分,满分30分)
1) 串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。( ) 2) 当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此要消耗一定电能,这些
电能转变成热能使导体温度升高,这种效应称为电流热效应。( ) 3) 装设接地线要先装接地端,后装导体端,先装中相,后装边相的顺序,拆除
顺序相反。( )
4) 树脂浇注变压器运行时,三相线圈温度不同。( )
5) 电气上的“地”的含义不是指,而是指电位为零的地方。( ) 6) 油浸变压器的硅胶变成粉色,是因为受潮了。( )
7) 准确度为0.1级的仪表,其允许的基本误差不超过±0.1%。( ) 8) 在检修工作中,如需要装设接地线,应先装导体端,后装接地端。( ) 9) 电流互感器二次侧应接地。( )
10) 电压互感器与变压器主要区别在于容量小。( ) 11) 零线和地线是一回事,可以相互替代。( )
12) 电流互感器是把大电流变为小电流的设备,又称变流器。( ) 13) 单相用电设备的线路中,为了安全,开关必须安装在相线上。( ) 14) 隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。( ) 15) 变压器中性点接地属于工作接地。( )
16) 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越重。( ) 17) 变压器空载时无电流通过。( )
18) 有电流表、电压表测量负载时,电流表与负载串联,电压表与负载并联。
( )
19) 大容量照明负荷,宜采用三相四线制供电,应尽量使各相负荷平均分配。
( )
20) 电流互感器是用小电流反映大电流数值,直接供给仪表和继电装置。( ) 二、 单选题(第1-20题,选择正确的答案,将相应的字母填入题的括号中,
每题1.5分,满分30分)
1) 三相异步电动机的同步转速是( )。 A:60P/f B:60f/P C:60fp D:Pf/60
2)变压器室无遮栏,安全距离不够时,门外应挂( )标志牌. A:禁止合闸,有人工作 B:止步,高压危险 C:禁止攀登,高压危险 D:已接地 3)我国电网的标准频率为( )。 A:45Hz B:50Hz C:55Hz D:60Hz 4)电流互感器的二次线圈运行时不能( ) A: 开路 B:短路 C:接地 D:不接地
5)四个阻值为R的电阻,并联后其等效电阻是( )。 A:R B:4R C:0.25R D:0.5R
6)一般用来标志禁止和停止信息的安全色是( )。 A:红色 B:黄色 C:蓝色 D:黑色 7)检查电机的绝缘程度,应选择( )。
A:万用表 B:钳形电流表 C:兆欧表 D:电流表 8)电压互感器的二次线圈运行时不能( )。 A: 开路 B:短路 C:接地 D:不接地
9)电压互感器实际上是一种降压变压器,二次电压为( )。 A:380V B:220V C:100V D:36V 10)电容单位μF中的 指的是( ) μF. A: 10-1 B:10-3 C:10-6 D:10-9 11)变电所市电电压为( )。
A:6KV B:10KV C:35KV D:1000V 12)隔离开关与断路器的最根本区别在于( ). A:不具有电动力稳定性 B:不具有热稳定性 C:无专门灭弧装置 D:无明显断开点
13)在电阻、电感、电容组成的电路中,不能消耗电能的元件是(A:电感、电容 B:电阻、电感 C:电容与电阻 D:电阻
。 ) 14)电器着火时不能用下列( )种方法灭火。 A:四氯化碳 B:1211灭火器 C:沙土 D:水 15)输电线路送电的操行顺序是( )。
A:先合上负荷隔离开关,接着合上母线侧隔离开关,最后合上线路断路器。 B:先合上线路断路器,接着合上负荷侧隔离开关,最后合上母线侧隔离开关。 C:先合上母线侧隔离开关,接着合上负荷侧隔离开关,最后合上线路断路器; D:先合上母线侧隔离开关,接着合上线路断路器,最后合上负荷侧隔离开关。 16)变压器铁芯的制作材料是( )。 A:铁片 B:铜片 C:铝片 D:硅钢片
17)( )主要用于直径小于1.5mm铜、铝导线和元器件引线的剪切。 A:克丝钳 B:偏口钳 C:尖嘴钳子 D:剥线钳
18)当一根电缆的载流量不能满足要求,需要将两根电缆并联使用时,其额定电流
( )两根电缆额定电流之和.
A: 等于 B:大于 C:小于 D:大于或等于 19)两个10H的电感并联后,其等效电感是( )。 A:20H B:10H C:5H D:15H
20)电流互感器铁心的交变主磁通是由( )产生的. A:一次绕组两端的电压 B:二次绕组通过的电流 C:一次绕组通过的电流 D:一次和二次电流共同
三、多选题(第1-10题。选择正确答案,将相应字母填入题的括号中,每题至
少有2个答案,多选不得分,少选每个得0.5分. 每题2分,满分20分) 1)变电所运行要求“四防一通”,即( )。
A:防风 、防耗子 B:防汛、防火 C:防小动物 D:防雨雪、通风 2)电气火灾发生的原因有( )。
A:雷电 B:短路、过载、接触不良、电弧 C:漏电 D:违章操作 3)变电所预防设置的灭火器,应选择可以安全扑灭电气火灾的( )。 A:1211干粉 B:水 C:棉被 D:二氧化碳、四氯化碳 4)万用表可以用来测量( )。 A:电感量 B:电阻 C:电压 D:三极管
5)变压器分接开关改变和维持的是( )。
A:二次低压绕组匝数 B:一次绕组匝数 C:维持二次电压标准 D:油温 6)变电所主要电气设备有( )。
A:变压器 B:电压互感器、电流互感器 C:高压断路器 D:避雷器 7)油浸式电力变压器的主要部件有:( )。
A:铁心、绕组 B:油箱、储油柜、呼吸器、防爆管 C:分接开关、电流互
感器
D:温度计、气体继电器、避雷器
8)变压器绕组绝缘损坏的原因有:( ) A:线路短路故障B:长期过负荷运行,绝缘严重老化
C:绕组绝缘受潮D:绕组接头或分接接头接触不良E:雷电波侵入,使绕组过电
压
9)以下原因会使变压器发出异常声响:( )
A:过负荷B:部接触不良C:个别零件松动D:系统中有接地或短路 E:大电机启动使负荷变化较大。
10)电力电缆巡视检查项目有:( )
A:检查电缆终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出B:绝缘子是否清洁完整,
是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热C:外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固 D:外皮不能接地。 四、问答题 1、(满分10分)
1)你所在的项目部变压器是油浸变压器,还是干式变压器?(1分) 2)单台容量是多少KVA?(1分) 3)变压器一次电流是多少?(2分) 4)二次电流大约是多少?(1分)
5)一次标准电压是多少?允许偏差是多少?(1分) 6)二次标准电压是多少?允许偏差是多少?(1分) 7)变压器温度是多少?最高温度不能超过多少?(1分)
8)功率因数在什么围之?(1分)
9)以上指标的变化对运行有何影响?(1分)
3、下图为具有电气联锁的正、反转连续控制电路。(满分10分)
1)指出错误的地方,并改正。(4分)
2)添加热保护和正、反转运行指示灯。(6分)