变电站二次施工与调试流程
曾雄炜
施工前准备:做一个变电站,拿到图纸时,要先看好图纸上的设计说明,然后做好审图,看是否符合二次回路原理,是否符合施工标准。
开料单,二次控缆料单与辅材料单。电缆清册上的电缆要与图纸上的端子排图上核对,标出电缆的起始、终点、长度、型号,做成施工用的电缆清册。打印线芯帽,直流用白色的,交流用黄色的,线芯较细的用平的,线芯较粗的用
4平的。
二次设备进场,检查二次设备外观是否完好,屏内元件是否完好,检查柜子是否和图纸上一致,柜子里的端子是否足够、正确。现场的交流屏与直流屏应该先进场,配合厂家先做试验,例如电池的充放电试验、模块校验、切换试验。
施工:10kV小母线连接,根据图纸连接小母线。
电缆敷设,根据电缆清册敷设电缆,在头尾两端挂上相应的电缆牌(电缆竖井处也要挂上对应的电缆牌)。现场应有专人负责检查和记录,防止错放、漏放和重放电缆。电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短。电缆在电缆竖井及电缆沟支架上要用统一的扎线及绑扎手法,确保电缆排放整齐、美观。放完电缆应及时清理电缆沟、盖上电缆沟盖板。
制作电缆头,按照图纸确定接线位置,按顺序排好电缆,剥除电缆外皮,做好接地线,电缆头要用
6cm左右、大小适中的黑色热缩管
套住,且高度一致。
接线,用万用表对线,确定线芯,套上线芯帽,接入对应端子。接线应排列整齐,固定牢固,尼龙扎带绑扎高度应一致,每个端子侧接线不宜超过两根,型号不同的线芯不能接在同一端子上。套备用线芯帽。黄绿接地线应整理整齐,少的单根压接,多的压接。
检查核对图纸,接完线要对屏柜里的接线与图纸进行核对,
与图备用芯应3-5根
纸是否相符,不符的应查看回路原理,找出错误并更改。摇绝缘,电缆绝缘是否符合要求。贴标签,开关、压板、指示灯、空开上应打印相应的标签并贴上。
调试:给上直流屏控制电源、储能电源或合闸电源关侧储能电源或合闸电源保险是否合上
,检查一次开
,以免合闸时烧毁合闸线圈。
逐一合上交流屏上开关,查看对应的Ⅰ、Ⅱ回路是否有电。合上装置电源开关和控制回路开关,手动逐一分合断路器,检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,反应是否正常。如发现控制断路器位置指示灯熄灭或红绿灯全亮,要立即关闭控制直流电源,查找原因。应注意如果装置跳合闸保持回
路需要与断路器操动机构跳合
闸电流配合时,继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配,当继电器保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比实际电流大时,跳合闸不可靠或跳合不成功。
CT试验:测量核对CT参数是否正确。
遥测:加量测试,查看全站表计是否准确。
保护装置以一个110kV变电站来说,包括主变保护调试、后备保护调试、非电量;备自投保护调试;线路保护调试;接地变保护调试;接地变保护调试
一、施工前准备
与自动化班联调:自动化厂家做好点表并上传审核通过。点号做实验,核对遥测、遥信、遥控是否正确。
根据实验数据与设备铭牌编写技术交底、试验报告。
按点表