序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 挖掘机 自卸汽车 抽水泵 发电机 全战仪 水准仪 型号 PC300 18m3 5kw φ50 30Kw PENTAXR-202N DS3 单位 台 台 台 台 台 台 数量 5 10 5 5 5 5 用途 排水 预防停电 2、投入劳动力计划
主要劳动力使用计划表
序号 1 2 3 4 5 6 工种名称 普工 砼工 模板工 机驾工 测量工 电工 数量(人) 60 10 30 30 5 5 备注 基槽汽运土方 四、挡土墙施工方案
(一)、施工工艺流程:(详见下面图表)
施工工艺流程框图
清理场地 基坑开挖 地基验收
基底处理 4
(二)、控制测量:
①植被清理
对挡墙用地范围内的树木、树桩、杂草等所有障碍物利用挖机或人工及时的清除。
②按照设计图纸采用全站仪放出挡墙线及土石方开挖线,高程采用水准仪测量,并计算出现场实际开挖深度。 (三)、基槽土石方开挖
① 根据土石方开挖线采用挖掘机开挖基槽。
② 基槽土石方开挖根据土质情况及开挖深度,确定土方边坡及开挖
5
线,开挖坡度应控制在1:0.3—1:0.75之间。当为岩层时坡度应适当放小,基坑工作面大于30cm。
③ 挖出的土石方能作为填料及时运至填方区回填,不能利用的土方,则现场能堆放就堆放,不能堆放的采用自卸汽车配合机械装车及时运至指定的弃土场。现场堆放的土方离基坑边缘应大于2m,且堆放高度不能大于1.5m。
④挖掘机开挖至设计基底以上200mm时,应停止开挖,等测量人员重新放出挡墙基槽线及测出基槽标高后,进行地基承载力检测,当地基承载力符合设计要求后,再进行人工清底。基底清成0.1:1的反坡。如基坑内有水时应在基坑四周开挖截水沟,在基坑外侧适当部位开挖1米×1米集水井。集水井底深度比基坑最低底部深0.5~0.8m,并及时采用潜水泵将水排出,以免基坑由于水的侵泡而降低地基承载力。 ⑤ 墙址处地面较陡时,挡土墙下部应开挖成台阶式,台阶高度比应不大于1:2,且最外侧台阶宽度不应小于2m,台阶底部应人工挖成0.1:1的反坡。
⑥ 基槽开挖后若发现基础地基承载力与设计值有出入,应通知设计、地勘、业主、监理等有关人员到现场查看确定施工方案。
基坑开挖完成后,当地基承载力进行检验,检验合格后,报请监理工程师对基槽进行验收,经验收基槽符合设计及规范要求并做好相关记录后,方可进行挡墙基础片石砼的施工工作,同时请相关单位在相关资料及记录上签字确认。 (四)、基础施工
①当地基为较完整的硬质岩层时,埋置深度0. 25m,襟边宽度为0.25~0.50m;当地基为硬质岩层时,埋置深度0. 6m,襟边宽度为0.6~1.5m;当地基为软质岩层时,埋置深度1m,襟边宽度为1~2m;当
6
地基基础为土基时,埋置深度≥1m时,襟边宽度为1.5~2.5m。 ② 基础采用C20片石砼浇筑。片石采用石质一致,不易风化、无裂缝、最低强度等级不低于MU30、软化系数不小于0.8的片卵石,片卵石其尖锐凸出部分需敲除,并具备两个大致平行的面,其厚度不小于15cm,长、宽分别不小于30cm和23cm,其抗冻性应满足相关规范要求。其余技术指标满足石料的相关技术规范要求。片石混凝土施工前,应清除片石表面泥垢等杂质,表面泥浆必要采用用自来水清洗干净。 ③在基础浇筑施工过程中,相关实验人员应及时的进行砼试压件的抽检工作,做好砼试件标准养护,28d时及时送中心实验室进行检测。 (五).模板、脚手架施工
(1)、模板采用木模,模板及支架应具有足够的强度,刚度和稳定性;能承载所浇筑混凝土侧压力及施工荷载,保证挡墙结构尺寸满足设计及规范要求。
(2)、模板及支架必须安置于符合设计要求的基础上,并有足够的支承面积和防排水措施。
(3)、模板安装必须牢固可靠,接缝严密。必须做到不跑模,不胀模。
(4)、挡墙外脚手架采用双排钢管脚手架,立杆纵向间距为1.5m,横向间距为1.m. 水平杆间距为1.5m,沿双排架纵向搭设剪刀撑,间距6m一道,脚手架应与浇筑好的挡墙连接牢固避免倾覆,必要时增设风揽。
(5)、模板用直径16mm的对拉螺杆加固,螺杆间距600mmX600mm,外套直径20mmPVC套管。 (六)、混凝土的浇筑 1、准备工作
7
(1)、模板与混凝土的接触面必须清理干净,并涂刷脱模剂。 (2)、混凝土浇注前,模板内的积水和杂物必须清理干净。 (3)、检验模板的几何尺寸、表面平整度、垂直度、高程、轴线。 (4)、检查模板是否牢固。
(5)、当气温较高时浇筑前应采用自来水对基底及模板浇水湿润。
2、混凝土的浇筑
1砼使用自拌砼,○混凝土采用拌合站集中拌合。混凝土采用混凝
土搅拌车运输,避免逸浆和撒漏。在砼基础浇筑完之后,基础混凝土强度大于3.5Mp时,测量人员随即放出挡墙顶面线及边线,
2根据挡墙基础线立好坡度尺,○并严格按照挡墙设计前后坡坡度
尺进行施工作业,坡度尺的间距为10~15m,以确保坡度顺畅、坡比自然符合设计及规范要求。
③ 墙身挡墙采用C20片石砼浇筑,片石掺量应小于20%。片石混凝土施工前应对石料进行试验检测,经检测合格后报请监理工程师检验,经监理工程师检验合格后方可使用。
4墙身在填土线以上的部分或常水位以上30cm,○应分层设置泄水
孔,泄水孔间距2m~3m,成梅花形布置。泄水孔采用?60mmPVC管设置。排水坡度采用3%~5%。泄水孔应伸出墙身5cm。泄水孔进口采用透水性土工布包裹。
5墙身沿纵向及地形变化情况每隔10~15m设置沉降缝一道,○
缝宽为2cm,用沥青麻絮嵌入施工缝中,并沿缝内、外、顶三方填塞,深度为15cm。
6在施工过程中测量人员应及时复测挡墙的平面位置、标高、○
几何尺寸及坡比。每浇3米为一个分阶段层检测单位,确保挡墙
8