方法1(1. FISHER调节阀顶装手轮):
1a气开阀
手动切换自动:
(1) 确保气源处于关闭状态;
(2) 顺时针转动手轮直至调节阀全关;接通气源,即可进行自动控制。 自动切换手动步骤:
(1) 关闭气源,排出执行机构内气压;
(2) 此时阀为全关状态,逆时针旋转手轮为开阀,顺时针旋转手轮为关阀,可用手轮进行调节阀门开度。
1b气关阀
手动切换自动:
(1) 确保气源处于关闭状态;
(2) 逆时针转动手轮直至调节阀全开;接通气源,即可进行自动控制。 自动切换手动步骤:
(1) 关闭气源,排出执行机构内气压;
(2) 此时阀为全开状态,顺时针旋转手轮为关阀,逆时针旋转手轮为开阀。
1c (106、109fisher蝶阀)
手动切换自动:
(1) 确保气源处于关闭状态;
(2) 顺时针转动手轮直至调节阀全开;接通气源,即可进行自动控制。 自动切换手动步骤:
(1) 关闭气源,排出执行机构内气压;
(2) 此时阀为全关状态,逆时针旋转手轮为关阀,顺时针旋转手轮为开阀。
方法2(FISHER调节阀侧装手轮位于气缸和支架之间):
2a 气开阀
手动切换自动:
(1) 确保气源处于关闭状态; (2) 顺时针转动手轮直至调节阀全关;
(3) 然后逆时针转动手轮使蜗杆的最底端与阀位指示标牌上的“NEUTRAL”位置平齐;
(4) 接通气源,即可进行自动控制。 自动切换手动步骤:
(1) 确保气源处于关闭状态;
(2) 此时阀为全关状态,顺时针旋转手轮为关阀,逆时针旋转手轮开阀。
2b气关阀
手动切换自动
(1) 确保气源处于关闭状态; (2) 逆时针转动手轮直至调节阀全开;
(3) 然后顺时针转动手轮使蜗杆的最底端与阀位指示标牌上的“NEUTRAL”位置平齐; (4) 接通气源,即可进行自动控制。 自动切换手动:
(1) 关闭气源,排出执行机构内气压;
(2) 此时阀为全开状态,可用手轮进行调节阀门开度,顺时针旋转手轮为关阀,逆时针旋转手轮为开阀。
方法3(FISHER调节阀侧装手轮位于支架中间位置):
(1)自动状态下手轮指针对准“NEUTRAL”位置;
(2) 手动时先关闭气源,然后转动手轮,顺时针为关的方向,逆时针为开的方向。
方法4(FISHER双作用执行机构手轮操作):
自动切换手动:
(1) 关闭气源,排出执行机构内气压(注意,带平衡阀的必须打开);
(2) 转动手轮,推动杆外轴与内轴圆孔相通,插入插销,转动手轮进行手动控制。 手动切换自动:
(1) 左右转动手轮,拔出插销,转动手轮将推动杆升到阀位指示牌上的“NEUTRAL”位置;
(2) 关闭平衡阀,接通气源。
方法5(成都乘风切断阀手轮):
自动切换手动:
(1) 确保气源处于关闭状态; (2) 把固定弹簧去掉;
(3) 将切换手柄逆时针转动,使“手动”标识由倒向变为正向为手动,装回固定弹簧,顺时针旋转手轮关阀,逆时针旋转手轮开阀。
手动切换自动: (1) 把固定弹簧去掉;
(2) 将切换手柄逆时针转动,使“气动”标识由倒向变为正向为自动; (3) 接通气源,装回固定弹簧。
方法6(ROTORK/爱德华电动阀手轮):
电动切换手动:
(1)将现场旋钮转动至“LOCAL”档;
(2)将手动手柄慢慢往下压,在此过程中旋转手轮直到感觉手轮卡紧,阀杆开始动作,旋转手轮以挂上离合器,此时松开手柄,手柄将自动弹回初始位置,手轮将保持啮合状态,直到执行器被电动操作;顺时针旋转手轮关阀。
手动切换电动:
(1)松开手轮,回到电机驱动状态。
(2)将现场旋钮转至“REMOTE”档,进行远程控制。
方法7(107/108风机挡板/切断阀手轮):
自动切换手动:
(1) 确保气源处于关闭状态;从空气过滤减压阀底部泄压;
(2) 慢慢左右转动手轮,同时将手轮手柄的限制钮拔出,转动手柄,由“OFF”转动至“ON”位置,进行手动控制,顺时针旋转手轮为关阀,逆时针旋转手轮为开阀。
手动切换自动:
(1) 慢慢左右转动手轮,同时将手轮手柄的限制钮拔出,转动手柄,由“ON”转动至“OFF”;
(2)打开气源。
方法8(KOSO侧装手轮):
8a气开阀
自动切换手动:
(1) 确保气源处于关闭状态;
(2) 顺时针旋转手轮关闭阀门 ,逆时针旋转手轮开阀。 手动切换自动:
(1) 旋转手轮至规定位置,气开阀将手轮旋转至导向槽底; (2) 打开气源。
8b气关阀
(1) 确保气源处于关闭状态;
(2) 顺时针旋转手轮关闭阀门 ,逆时针旋转手轮开阀。 手动切换自动:
(1) 旋转手轮至规定位置,气关阀将手轮旋转至导向槽顶部; (2) 打开气源。
方法9(KOSO双作用执行机构手轮):
自动切换手动:
(1) 关闭气源,排除执行机构内气压,打开平衡阀;
(2) 转动手轮,推动杆外轴与内轴圆孔相通,插入插销,转动手轮进行手动控制。 手动切换自动:
(1) 左右转动手轮,拔出插销; (2) 关闭平衡阀,接通气源。
方法10 (TYCO阀手轮):
自动切换手动:
(1) 关闭气源,排出气缸内气压;
(2) 转动手轮,手轮中间方形螺母偏移:“AUTO”至“SHUT/OPEN”位置,手动进行阀门控制,顺时针转至“SHUT”关阀,逆时针转至“OPEN”开阀。
手动切换自动:
(1) 旋转手轮,手轮中间方形螺母对准“AUTO”位置; (2) 接通气源,手动切换为自动。
方法11(TYCO切断球阀手轮):
11a气开阀
自动切换手动:
(1)关闭气源,排出汽缸内气压;
(2)旋转手轮,顺时针为关阀,逆时针为关阀。 手动切换自动:
(1)顺时针旋转手轮至阀到达全关位置, (2)接通气源。
11b气关阀
自动切换手动:
(1) 关闭气源,排出汽缸内气压;
(2)拆开汽缸顶部的螺丝堵头,将手轮装到汽缸顶端; (3) 顺时针旋转手轮关阀,逆时针旋转手轮开阀。 手动切换自动:
(1)将手轮逆旋转,直到手轮退出汽缸,装回螺丝堵头,将手轮固定在汽缸一旁。
方法12(ALSTON温控阀手轮):
自动切换手动:
(1)关闭气源,排出气缸内气压;
(2)拔出汽缸一侧的弹性销,左右转动手轮,同时转动手轮旁边的手柄,使手柄转到“MANUAL”位置,手动控制阀门,顺时针旋转手轮为关阀,逆时针旋转手轮为关阀。
手动切换自动:
(1)拔出汽缸一侧的弹性销,左右转动手轮,同时转动手轮旁边的手柄,使手柄转到“AUTO”位置
(2) 接通气源,可进行自动控制。
方法13(HOPKINSONS手轮):
自动切换手动:
(1) 关闭气源,打开平衡阀,排出气缸内气压;
(2) 顺时针转动手轮,直至上螺纹与下螺纹啮合,转动下螺纹外面套筒与上螺纹连接,此时可手动控制阀门。
手动切换自动:
(1) 逆时针转动手轮,将阀打到全开位置,松开上螺纹与下螺纹连接套筒,再将套筒向上摇动一段距离;
(2) 打开平衡阀,接通气源。
方法14(天津精通--风机挡板执行机构手轮):
自动切换手动
(1) 关闭气源,打开汽缸平衡阀;
(2) 转动手轮使手轮外面插孔与内转轴任意圆孔相通;插上插销,可进行手动操作。 手动切换自动
(1) 左右转动手轮,拔出插销; (2) 关闭平衡阀,打开气源。
方法15(HARTMANN切断阀手轮):
自动切换手动
(1)关闭气源,排出气缸内气压;