机电工程-通风与空调工程施工技术练习及答案
一、单项选择题
1、按风管系统工作压力分类,风管内正压125Pa<P≤500Pa属于( )。 A、微压系统 B、低压系统 C、中压系统 D、高压系统
2、水系统阀部件、仪表安装工序不包括( )。 A、部件检査 B、支吊架制作安装 C、强度严密性试验 D、质量检查
3、风管系统安装中,边长(直径)大于或等于( )的防火阀需设置单独支吊架。 A、500mm B、530mm C、600mm D、630mm
4、下列咬口中,风管高压系统不适用的是( )。 A、联合角咬口 B、转角咬口 C、按扣式咬口 D、单咬口
5、矩形消声弯管平面边长大于( )时,应设置吸声导流片。 A、500mm B、630mm C、800mm D、850mm
6、空调冷凝水排水管坡度应( )。 A、不大于1% B、不小于1% C、不小于0.8% D、不大于0.8%
7、冷却塔的进风侧距建筑物应大于( )。 A、600mm B、700mm C、800mm D、1000mm
8、下列风机盘管机组的参数,不是复试的参数是( )。 A、噪声 B、出口静压
C、风量 D、导热系数
9、净化空调系统进行风管严密性检验时,N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,均按( )系统风管的规定执行。 A、无压 B、低压 C、中压 D、高压
10、净化空调系统的检测和调整,应在系统正常运行( )h及以上,达到稳定后进行。 A、8h B、12h C、16h D、24h
二、多项选择题
1、通风空调工程系统调试包括( )。 A、风系统调试 B、水系统调试 C、电气调校 D、设备单机试运转 E、防排烟系统联合试运转
2、风管安装时,其支、吊架或托架不应设置在( )处。 A、风口 B、风阀 C、风管拼接 D、检查口 E、自控装置
3、空调系统设备单机试运转要求包括( )。
A、风机叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动 B、水泵电机运行功率应符合设备技术文件要求 C、冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于8h D、制冷机正常运转不应少于8h
E、风机盘管机组低档风量的实测值应符合设计要求
答案部分
一、单项选择题 1、
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是空调系统类别。低压系统:风管内正压125Pa<P≤500Pa和管内负压-500Pa≤P<-125Pa的系统。参见教材P178。 2、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是通风与空调工程施工程序。水系统阀部件、仪表安装施工顺序:阀门及部件检査→强度严密性试验→阀门及部件安装→仪器仪表安装→质量检查。参见教P180。 3、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是风管及部件制作安装施工技术要求。直径或边长尺寸大于等于630mm的防火阀应设置独立的支、吊架。参见教材P185。 4、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是风管及部件制作安装施工技术要求。按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。参见教材P181。 5、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是风管及部件制作安装施工技术要求。矩形消声弯管平面边长大于800mm时,应设置吸声导流片。参见教材P183。 6、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是水系统管道安装施工技术要求。冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。参见教材P186。 7、
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是设备安装施工技术要求。冷却塔的进风侧距建筑物应大于1m。参见教材P187。 8、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是通风与空调节能验收要求。风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台。参见教材P191。 9、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是净化空调系统的施工技术要求。净化空调系统进行风管严密性检验时,N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,均按中压系统风管的规定执行。。参见教材P192。 10、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是净化空调系统的施工技术要求。净化空调系统的检测和调整,应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。参见教材P193。 二、多项选择题 1、
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 本题考查的是通风与空调工程施工程序。通风空调工程系统调试包括:风系统调试;水系统调试;设备单机试运转;通风空调系统联合试运转;防排烟系统联合试运转。参见教材P180。 2、
【正确答案】 AD
【答案解析】 本题考查的是风管及部件制作安装施工技术要求。支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查口处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。参见教材P183。 】 3、
【正确答案】 ABD
【答案解析】 本题考查的是系统调试要求。选项C,冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h;选项E,风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。参见教材P190。