6.6沟槽回填方案
6.6.1一般控制措施
①各管线回填工作开始前,提前向驻地监理工程师申报管道回填土专项部位工程开工申请,阐明施工方案,技术措施及回填质保体系,获批准后方可进行施工。
②管线回填必须符合施工技术规范要求,按规定频率进行回填土的轻、重型击实试验,求淂该填料淂最佳含水量最大干密度,沟槽内不有积水、淤泥,所用填料禁止有砖头、混凝土块、树根、垃圾和腐值土。
③回填必须分层夯实或碾压,沟槽窄小的扩建回填,以保证足够的工作宽度。当采用蛙式夯时,虚土厚度≯20cm;当采用压路机时,虚铺厚度不超过30cm,碾压的 重叠宽度不小于20cm,在工作面具备且不损及管道的前提下,尽早使用压路及进行填碾压,在所回填段落,立标牌,标明施工负责人,质控验人员和现场监理员的姓名,每层回填完毕,自检合格后,层层报监理抽检验收,合格后,方可进行下层回填,凡是监理抽检不合格的,要返工或补压,直至达到合格标准。
④管道回填必须保证管道本身的安全,管道两侧管顶上50cm范围内要用蛙式夯夯实,回填管道两侧进行,高差补超过30cm,不得使管道位移或损伤,分段回填时,相邻段的接茬形成台阶,每层台阶宽度不小于厚度两倍,当合槽施工中,有双排多排管道,其基底位于同一高程,先回填基础低的沟槽,待回填到高基础底面后,再按照要求进行回填。 ⑤回填密实度标准(见下图)
a.胸腔(1)区?95%(轻型击实)。
b.管顶以上50cm范围内(二区)>87%(轻型击实)
31
c.管顶上50cm至路床(三区),按路床以下深度划分回填密度。执行《市政工程质量检验评定标准》(DBJ01-11-95)重型击实标准。
6.6.2主路路基范围内的回填控制措施 ①单槽回填
a.管顶至路床标高?60cm,如管径 ? 60cm的市政管线可采用C10混凝土360度包封10cm,其上采用二灰砂砾掺5%水泥回填至路床标高,如管径>60cm,采用9%灰土回填至路床标高,最后一层回填宽度每侧大于槽宽50cm(见下图)
②顶至路床标高>60cm、?150cm、管顶上60cm以下范围,全部采用9%灰土全断面回填,在管顶上60~80cm再作一层9%灰土,80cm以上,沟槽两侧每1~2层开挖50×30cm台阶,用(6~8t)压路机静碾压素土或9%灰土填至路床标高,必须达到规定密度。(见下图)
32
③管顶至路床标高>150cm的, 管顶60cm范围以下全部采用9%灰土全断面回填,60cm以两侧分层50×30cm开台阶用压路机碾压素土,回填至路床标高。(见下图)
④主路路基范围内,新建管线与现状管线交叉,且垂直距离较小的,采用C10混凝土或75#水泥砂浆砌砖墩,在垂直方向包封至管子中线,水平方向两侧包封50cm,其他要求同上。(见下图)
6.6.3管线合槽施工回填
两条管线处在同一标高,且间距较小,不能使用机械夯实的,采用C10混凝土或粗砂回填,其他要
33
求同上。(见下图)
6.6.4辅路路基范围内管线回填措施 单槽回填
单槽回填全部采用素土,槽壁开台阶分层回填,但在管顶上60-80cm作一层40cm厚9%灰土结构。(见下图)
6.6.5合槽回填
①上面管线管基以下至下面基槽底单侧采用9%灰土回填(如设计有特殊要求,按设计要求加固),其余全部采用素土开台阶分层回填,但在最上层管顶60-100cm,作一层40cm厚的9%灰土结构。(见下图)
②两条管线处在同一标高,且间距较小,不能使用机械夯实的,采用C10混凝土回填(同主路合槽
34
回填)或粗砂。(见下图)
6.6.6主辅路路面范围内检查井周围的的回填
①检查井周围10cm范围内,路面结构层以内采用二灰砂砾掺5%水泥回填。路面结构层以下至槽底采用9%石灰土,与回填层同步施工。(见下图)
35