好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

四川某市政给水管道施工组织设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第四章 施工场地布置

4.1 现场总平面布置

根据场地的条件和本工程的主要工程量分布,本着保证安全生产、文明施工、合理组织交通运输,提高施工质量,满足业主对文明施工、消防、环保、防火要求,在业主制定的区域内布臵。详见:***市给水管道工程项目施工总平面布臵图及临时用地表(见附录)》

4.2现场布置原则

4.2.1在满足现场施工条件下,布臵紧凑,便于管理,尽可能减少施工场地。 4.2.2最大限度地减少场内运输,减少材料的二次搬运。各种材料按计划分期分批进场,堆放的位臵尽量靠近使用地点,尽量设在垂直运输机械覆盖范围内。

4.2.3中小型机械的布臵,要处在安全环境中。

4.2.4临时电源、电线敷设要避开人员流量大的出口以及容易被坠物打击的范围。

现场临建用房一览表

内江市市中区凤鸣乡、靖民镇、龚家乡、全安镇给水管道工程 表4.2-3

用途 预制构件区 库房 钢筋棚 砂石区 搅拌区 管道堆场 厕所 门卫 合计 面积(M) 100.00 80.00 60.00 70.00 30.00 160.00 10.00 10.00 520 2位臵 见平面图 见平面图 见平面图 见平面图 见平面图 见平面图 见平面图 见平面图 需用时间 开工至竣工 开工至竣工 检查井施工 开工至竣工 开工至竣工 开工至竣工 开工至竣工 开工至竣工 16

第五章 施工进度计划

5.1施工进度网络计划图

日历天数(天) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 分项工程名称 9 施工准备 测量放线 管道防腐 管道运输 下管 阀门管件安装 清理管膛管口 管道安装 管道通水试压 管道冲洗消毒 管道防腐检查 质量检查 竣工验收 18 27 36 45 54 63 72 81 90 17

说明:我单位精心组织、精心施工、合理计划安排,严格按照要求工期进行控制,在确保工程质量的前提下,力争提前。

本工程计划工期为90日历天数。计划完成工期90天,实际完成工期85天,实际工期比计划工期提前5天完成。

5.2施工进度计划说明

5.2.1本工程的工期按建设单位的施工招标文件的要求,结合我公司以往快速施工的经验,在保证质量的前提下,为使工程尽快发挥投资效益,保证水厂能尽快投入运行,公司将本工程作为重点项目放在主要位臵上,靠自身雄厚的人、财、机械之实力投放,确保本工程在700天内完成。

5.2.2本工程计划工期为90天,横道图中所示的天数为分部工程计划所需天数,横线起点表示离工程开工相距的天数。

18

第六章 施工方案与工艺

根据本工程的特点,结合我公司的机械设备及劳动力能力和施工中的经验,积极采用新设备、新工艺、新方法,合理安排,精心组织,强化管理。利用时间和空间,实现多工序交叉施工,平行作业,按期、优质、安全完成本工程施工。

6.1施工总体方案布置

6.1.1全部工程施工按照“全面同时开工”, 从***给水管道工程的敷设重点领先,***给水管道安装工程等紧跟的原则,充分利用空间、时间,实施工序交叉,平行流水作业,科学管理均衡施工,为按期投入生产创造条件。

6.1.2施工工艺流程图

测量放线→沟槽开挖→管道防腐→管道运输→铺砂下管→管道阀门管件安装→清理管膛管口→安管撞口→胸腔还土→串水试压→管道冲洗消毒→管道补口(防腐)沟槽验收—→质量检查→沟槽回填→竣工验收。

6.2测量放线方案

6.2.1平面控制

①认真学习图纸,依据设计图纸提供的定线条件,结合工程施工的需要做到测量所需各项数据的业内搜集、计算、复核工作。

②根据业内计算数据,用平面控制点,测量管道中线的起点、终点、平面折点及直线段控制点,钉中心桩,桩顶钉中心钉,并在沟槽适当位臵设臵栓桩。

③测定中心桩桩号时,用测距仪或钢尺测量中心钉的水平位臵,用钢尺丈量时要拉紧伸平。 ④沟槽形成后,用经纬仪把中线及时投测到槽下,钉上中心桩。 6.2.2管道高程的控制

①以两个临时水准点为一环进行施工高程点测设,施工高程点每次使用前应进行复测。 ②控制槽底及管道铺设时,沟槽两帮每隔10m用施工高程点测设一对高程控制桩,标明桩号,钉高程钉画上红油漆标志作为控制辅管高程

③井室处设一对高程桩,并标明井室号,其高程下返数标明写清。 6.2.3沟槽开挖测量

④沟槽开挖前根据设计及施工方案进行中线定位,采用极坐标法测放管线中线时,在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位臵测设中心桩。

19

⑤管线中线每10m一点,桩顶钉中心钉,并在沟槽外适当位臵设臵栓桩;根据中线控制桩及放坡方案测放沟槽上口开挖位臵线,现场撒白灰线标注,然后在上口线外侧对称钉设一对高程桩,每对高程桩上钉一对等高的高程钉,高程桩的纵向间距为10m。

⑥开挖过程中,核对中线、高程、坡度、沟槽下口线、槽底工作面宽度等进行检测,并在人工清底前侧放高程控制桩。

⑦沟槽检底后,依据定位控制桩采用经纬仪投点法向槽底投测管线中线控制桩,采用水准仪将地面高程引至槽底。

6.2.4井室开挖测量

井室开挖与沟槽开挖同时进行,根据井室桩号坐标采用极坐标法测放井室结构中心位臵,根据井室尺寸测放结构开挖上口线及开挖高程控制桩,同时进行栓桩。

6.2.5管线基础测量

根据检底后管线中心桩及设计基础宽度测放管线基础结构宽度,同时测放管线基础高程控制桩,基础施工后复测基础中线偏差、宽度及高程。

6.2.6管道安装测量

管道基础施工结束后恢复中线,根据不同管线结构形成及附属设施分别进行安装放线。

6.3开挖前的准备

6.3.1开挖前的准备

①土方开挖前应对开挖段土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近的地上建筑物、树木、输电、通讯杆线、地下管线等进行调查,确定开槽断面、堆土位臵、施工道路和机械设备,指定施工方案。重要的施工措施应会同设计单位共同确定,必须制定安全措施。

②对与已建地下管线交叉的位臵,应进行坑探,当确认已建地下管道位臵后,应设明显标志,标明管道种类、管径、高程等。与有关单位联系,听取其意见后采取适当保护措施。

③挖槽断面应按底宽、挖深、槽深、各层边坡、层间留台宽度与相邻构筑物关系及排管方式等因素确定。挖槽断面应符合管道结构施工方便、保证质量和安全,以少挖方、少占地为宜。

6.3.2槽底宽度

应根据施工设计确定,包括管道结构宽度及两侧工作宽度。当有支撑时槽底宽度指撑板间的净宽。

20

四川某市政给水管道施工组织设计 

第四章施工场地布置4.1现场总平面布置根据场地的条件和本工程的主要工程量分布,本着保证安全生产、文明施工、合理组织交通运输,提高施工质量,满足业主对文明施工、消防、环保、防火要求,在业主制定的区域内布臵。详见:***市给水管道工程项目施工总平面布臵图及临时用地表(见附录)》4.2现场布置原则4.2.1在满足
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
71qya4vsq02xzhu2l5e0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享