房屋消防验收规范
★房屋的耐火性能、疏散条件和消防设置
房屋建筑的耐火性能、疏散条件和消防设施的设置应满足防火安全要求。 “耐火性能”是指由不同燃烧性能和耐火极限的建筑所体现出来的综合耐火能力。
“疏散条件”是指用于火灾时人员疏散的水平通道、疏散楼梯间、对外出口以及用于紧急疏散使用的其他特定设施等。
防止房屋火灾造成伤亡的重要条件是制定实施疏散计划、一旦发生火灾,人员要立刻离开房子,并向消防部门报警。许多死于火灾的人是由于他们在火灾初期因穿衣服、搜寻贵重物品花费了不该花费的时间。另外,重要的是当主要出口被火封住的情况下,尚应有第二条可供选择的疏散路径。 “消防设施”是指设施火配置在建筑内部,用于防止火灾发生、扩大及在火灾发生时及时发现、确认、扑救火灾的设施总称,包括用于探测、传递火灾信息,为人员疏散创造条件和实现对建筑进行防火、防烟分隔的装置,包括房屋家庭配备的必要的灭火器与逃生用品等。 在我国的家庭中,可在厨房和易发生火情的地方设置家用灭火器以备应急之用,同时还要掌握正确使用灭火器的方法,这是保证及时迅速扑灭初期火灾的关键。
针对房屋火灾,日本正推广并逐步普及家用防火装置,同时向房屋的不燃化方向发展。日本消防部门在家庭中推广和普及安装煤气泄露报警器,在一些新建的居民房屋中在施工时就将煤气报警器安装上,其成本摊在煤气施工费用中,不需居住者去购买;对其他住户则推广使用一种价格低、性能好的简易小型煤气报警器。同时也推广一种简易火灾报警器等。已研制出一些具有防火性能的制品进入家庭,其中包括窗帘、被褥、垫子、家具等,但不是要求清一色的都是配
精选范本
.
备,而是根据需要和可能,有针对性地配备。对独居无人照顾的老年人,尽量采用上述防火制品,甚至连他们穿的睡衣都考虑不燃化,从而减少火避免因火灾儿带来的伤亡。 美国也积极推广阻燃的衣料和被褥。美国法律明文规定,老人和孩子穿的衣服以及他们所用的被褥、床上用品等都必须是阻燃织物做成的。
★8层及8层以上的房屋建筑应设置室内消防给水设施。 8层及8层以上的房屋建筑,不论何种情况都必须设置室内消火栓给水系统。
该标准是基于以下几个方面的考虑:
1. 层数达到一定高度后,外部扑救难度较大,因而必须设置有效的内部灭火系统。
2. 在用于灭火的灭火剂中,目前水仍是国内外使用的主要灭火剂。
3. 以水为灭火剂的消防系统,主要用消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类。自动喷水灭火系统消火栓系统相比,工程造价高。因此从节省投资考虑,主要灭火系统采用消火栓给水系统。
超过7层的单元式房屋,超过6层的塔式房屋和通廊式房屋、底层设有商业网点的单元式房屋应设置室内消火栓系统。 房屋建筑公共区域设置室内消防给水设施的范围,并将设置室内消防给水设施范围的建筑层数界限统一调整为8层。 对于建筑层数较高的各类房屋建筑,其火势蔓延较为迅速,扑救难度大,必须设置有效的灭火系统。室内消防给水设施包括室内消火栓、消防卷盘和干管系统等。水灭火系统具有使用方便、灭火效果好、价格经济合理、器材简单等优点,当前采用的主要灭火系统为消火栓给水系统。
消火栓系统实施灭火需要两个基本要素:一是消火栓设备,二是消火栓的使用者――消防队员,二者缺一不可。在正常的情况下,消防队开始用水枪灭火是在失火后15min左右,其中:现场人员发现火情,4min;向消防队报警,2.5min;
精选范本
.
消防队接警车辆出动,1mm;达到现场,5min;使用消火栓喷水灭火,2.5min。在各环节100%的保证率情况下,消火栓给水系统保证率可达81%。
消防给水系统是目前建筑中设置的最为有效的灭火控火措施,值得说明的是消防设施灭火保证率是建立在供水量和水压100%保证率的前提下,若供水系统水量、水压不能得到保证,则灭火保证率就无从谈起,建筑的消防设备大部分江失去作用(尤其在火灾初期)。因此保证消防供水系统的水量和水压是保证建筑消防安全的关键所在。
小区房屋的消防验收标准是什么? 悬赏分:10|解决时间:2007-7-4 17:08|提问者:iamxcx666 本人购买了一套小区房屋(一期),小区共有14栋楼,一期有7栋楼。房子属于高层建筑,一楼为商铺,二楼及以上为房屋。但在接房时我发现除1栋安装了自动喷淋系统以外,其他楼房都没安装自动喷淋。请问这符合消防规范嘛?有没有相关的法律条文规定? 最佳答案
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库
精选范本
.
和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
精选范本