双排钢管脚手架施工方案
一、工程概况:
本工程位于**************,面积*********(其中地下室****)建筑总高*****
其中:地下室高4.5m、一层5m、2-10层3.6m、11层3.9m 结构形式:框架剪力墙结构,脚手架搭设方案编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》脚手架工程施工方案(JGJ130-2001)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99《辽宁省(建筑施工安全检查标准)实施细则》及施工图纸等。 二、脚手架方案选择
结合本工程结构形式,实际施工特点,建筑物四周搭设落地式全高全封闭的扣件式双排脚手架。架此架为一架三用,及用于结构施工和装饰施工,同时兼做安全防护。
脚手架搭设采用双排单立杆。立杆离结构外沿0.3m,横距为1m,纵距为1.5m,大横杆步距为1.5m 三、构造要求及技术措施
1、地基处理,搭设场地必须平整,基础上底座下设置300*300*300mm砼墩,布设必须平稳,不得悬空,并设置排水措施。
2、立杆:全楼脚手架采用双排单立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm
3、大横杆:大横杆置于小横杆之下,在立柱的两侧,用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大横杆之间要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4、小横杆:每一立杆与横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧,在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm,小横杆间距应与立杆柱间距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要可在两立柱之间等距离增设小横杆。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆在立柱处相向布置
5、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在地座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件式固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上
6、剪立撑:本脚手架采用剪立撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱纵横向水平杆同步搭设,用通长剪立撑沿架高连续布置。 剪立撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45-60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪立撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件连接固定,在其中间增加2-4个扣接点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内 7、脚手板:脚手板采用松木,厚5cm,髋35-45cm,长度不小于3.5m的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚
手板,并设置安全网及防护栏杆。
脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端用铁丝固定。 脚手板平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm,靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现头和空挡现象。 8、连墙件:连墙件采用刚性连接,垂直间距为3.6m,水平间距为4.5m,连墙杆用直径48*3.5钢管,它与脚手架和建筑物的连接采用直角扣件。
连墙件横竖向顺序排列,均匀布置、与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm),连墙件伸出扣件距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙件、靠近框架柱的小横杆可直接做连墙杆用。
9、防护设施:脚手架要满挂全封闭式的密目安全网采用1.8*6.0m的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧,作业层网高于平台1.2m,并在作业层下部架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔5步距设隔层平网,施工层应设随层网。
作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏,底部侧面设18cm高的挡脚板 四、安全防护措施
1、通道口安全隔离措施:在地面进出口设置安全通道,通道上空搭设安全防护棚,防护棚用双层脚手板铺设,层间相隔0.8m,两侧用脚手板绑扎,并且用安全网封闭维护,在出入口上方设醒目安全标识
牌
2、“三宝、四口”临边防护措施:①进入现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,并经常检查,违者罚款。②根据高处作业“四口”临边防护要求,设1.2m高防护栏,横杆不少于3道,下设300mm高踢脚板,对预留洞口采取严密封盖,对电梯井洞口设1.2m高固定棚栏门,竖井每层管架上铺脚板封闭,每三层加设安全网一道,楼梯均设栏杆扶手,用安全网围护。③主要通道口设安全警示牌,保证足够的采光和照明
五、脚手架的搭设及拆除施工工艺 1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺
落地式脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→材料配备→定位设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→挡脚板→绑扎防护栏→绑扎安全网
定距定位:根据构造要求在建筑物四周用尺量出由外立杆离墙的距离,并做好标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺设平稳,不得悬空
在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙杆可靠连接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除
双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆,每排立杆宜先立两头的,再双排架内外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排。
立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。
(其余组件的搭设要求参见构造要求) 2、悬挑式钢管脚手架的搭设
悬挑脚手架的搭设高度(或分段悬挑搭设高度)不得超过25m,否则应采取可靠的分段卸载措施,并通过计算确保安全。本工程采用分段悬挑并采用斜拉或下撑式进行悬挑。见附图
1)悬挑梁及架体稳定:①挑架外挑梁或悬挑架应采用型钢或定型桁架②悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定安装要符合设计要求③挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定防止滑移④架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向不小于7m垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1m范围内必须设拉结点
2)脚手板:挑架层层满铺脚手板,脚手板需用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手板应保证完好无损。
3)荷载施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN/㎡ 悬挑式钢管脚手架施工工艺
水平挑杆→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→挡脚手板绑扎防护栏→绑扎安全网 3、脚手架的拆除施工工艺
拆架程序应遵守由上到下,先搭后拆的原则,即先拆立杆、脚手板、剪刀撑、斜撑、而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆) 不准分立面拆除或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清,一杆