电瓷外绝缘防污闪管理标准
1 范围
本标准规定了龙海市供电公司电瓷外绝缘防污闪工作的组织机构及职责,管理内容与方法。
本规定适用于龙海市供电公司35-110kV的输变电设备,电力客户的输变电设备的电瓷防污闪工作可参照执行。
2 引用标准
《山东电力集团公司电瓷绝缘防污闪技术管理规定》
3 职责
3.1 在生产经理的领导下,建立由生技部、调度所等部门负责人组成的防污闪工作领导小组。在全公司组成由生技部、物资公司专责人参加的电瓷防污闪工作小组。防污闪工作小组的日常工作由公司高电压技术监督网承担。
3.2 领导小组的职责是:
定期听取防污闪工作小组的工作汇报。
审定全公司防污闪重大技术决策和年度防污闪工作计划。
审定落实防污闪科研课题,技术革新项目审定全公司电网污区划分规定。
3.3 公司防污工作小组,即公司高电压监督网负责全公司防污闪工作的监督管理工作,具体职责是:贯彻执行上级有关规定和各项措施。组织开展严密测量,做好污区划分和调整,及时提出调爬的具体意见。按年编制防污闪措施计划,监督实施,
做好分析并及时向市公司、上报防污闪计划、技术措施,盐密测量结果、技术总结等有关技术资料。
组织调整本地区污区划分,绘制污区图,报市供电公司审定。
参加新(扩、改)建工程电气设备外绝缘爬距的设计审查。
组织开展防污闪的科研工作,推广行之有效的新技术、新材料。
参加输变电设备污闪事故的调查分析、提出反事故技术措施和建议。
建立健全各项技术资料,及时分析,发现问题,提出处理意见。
3.4 班组防污闪工作小组在公司工作小组的指导下,负责建立健全各项技术资料和测试数据,执行各种防污闪技术措施,提出本地区污区划分和污区图修整的初步意见。
4 管理内容与要求
4.1 盐密测量
4.1.1 盐密是划分污秽等级三要素(污湿特征、运行经验、等值盐密)中的基础数据之一,同时它也是新建、扩建输变电设备选择绝缘爬距以及运行线路安排清扫周期的重要依据,因此盐密数值必须
具有可信性、可比性。
4.1.2 盐密测量点的选择:
4.1.2.1 对于划分污区等级所需的盐密,其测量选择为:110kV输电线路的近城、市郊地区内原则上每2.5-5公里选择一个测量点,远距城、镇的平原农田地区
一般5-10公里选择一个测量点,山区和丘陵无严重环境污染的地区可酌情选取。对于明显污染、成份复杂的地区要根据环境污染范围适当增设测量点。
4.1.2.2 对于以盐密作为安排输电线路清扫周期为参考依据的测量点,选择原则为必须在采用双伞防污型悬式绝缘子的线路和最脏污地段内,根据脏污范围选择当数量的测量点。
4.1.2.3 110kV变电站内每个电压等级的设备选择1-2个测量点,而且测量点要从悬式绝缘子逐渐过渡到棒型支柱绝缘子。
4.1.3 部颁污秽分级标准中的盐密数值指以X-4.5型普通悬式绝缘子的盐密值为基准,当对防污型绝缘子测量盐密时,可将测出的盐密乘以系数2,即为换算至普通悬式绝缘子的盐密等效值。
4.1.4 盐密值的测取:
4.1.4.1 用以划分是网污区等级和以此作为新建、扩建输变设备选择绝缘爬跑的盐密,必须对同一试验点在连续2-3年测量的盐密数值中取最大值。
4.1.4.2 用以指导线路清扫周期的盐密应按具体要求,定时进行测量。一般规定从每年11月起,每隔30-60天测量一次,直到来年3月底,共测量2-4次。只要从防污型绝缘子上测得的盐密(不乘以2)不超过控制盐密值,线路的清扫周期即可延长。
4.2 污区等级划分和污秽等级分布图(简称污区图的绘制)
4.2.1 污区等级划分和污区图是防污闪技术管理工作的基础,是运行的输变电设备和新建、扩建输变电工程配置电瓷外绝缘爬距的依据。每年3月中、下旬必须安排110kV线路测量盐密最大值。
电瓷外绝缘防污闪管理标准